Diskuse Elektrika.cz

VEŘEJNÁ ZÓNA => Témata ještě nezařazená do příslušných rubrik => Téma založeno: Kamil Novák 05.04.2024, 15:33



Název: Jaký uzamykatelný kryt zvolit pro vypínač Total Stop?
Přispěvatel: Kamil Novák 05.04.2024, 15:33
Stav: rekonstrukce bývalé školy na bytový dům (cca 15 bytů). Za hlavním elektroměrem, tedy v HDV (budou zde podružné elektroměry),      v hlavní vstupní chodbě, je požadován vypínač Total Stop (ne stykač).
Samozřejmě do 5 metrů od vchodu, dimenzovaný dle hlavního jističe ...

Dotaz: Má někdo zkušenost s nějakým konkrétním typem krytu pro tento vypínač?
Asi uzamykatelný nebo jinak obtížně přístupný, se zaskleným průzorem (pro možnost rozbití) nebo bez průzoru a s klíčkem v nějakém krytu se sklem vedle?


Název: Re: Jaký uzamykatelný kryt zvolit pro vypínač Total Stop?
Přispěvatel: Vít Rotrekl 07.04.2024, 11:29
Je možnost dodělat vypínací cívku k hlavnímu vypínači? A už je jedno jestli napěťovou, nebo podpěťovou.
Ja na toto používám tohle GEWISS GW42201 Nouzové tlačítko požární s podsvětleným tlačítkem IP55, červená https://viola.cz/produkt/3099-gewiss-gw42201-nouzove-tlacitko-pozarni-s-podsvetlenym-tlacitkem-ip55-cervena

Nebo je myšlen Hlavní vypínač např 100A pod nějakým krytem? To asi ne, že jo. :)


Název: Re: Jaký uzamykatelný kryt zvolit pro vypínač Total Stop?
Přispěvatel: Kamil Novák 07.04.2024, 14:04
Nebo je myšlen Hlavní vypínač např 100A pod nějakým krytem? To asi ne, že jo. :) 

Ana, právě něco takového je myšleno...


Název: Re: Jaký uzamykatelný kryt zvolit pro vypínač Total Stop?
Přispěvatel: Vít Rotrekl 08.04.2024, 07:59
No co jsem viděl v bytovkách, tak byl nějaký oceloplechový rozvaděč, vhodného rozměru, hned za vstupními dveřmi, s normálními plnými dvířkami, zámkem "D" a vedle na háčku pověšená klička. Jasně, kdokoliv kdo půjde okolo to může vypnout, ale to je riziko. Eventuelně zámek na klíč a klíč vedle pod sklem.
Např. https://www.sezam-chrudim.cz/pozarni-krabicka-na-klic-prosklena_id-2626.html


Název: Re: Jaký uzamykatelný kryt zvolit pro vypínač Total Stop?
Přispěvatel: František Šohajda 08.04.2024, 08:47
Jsou v prodeji i vypínače se zámkem přímo v jeho těle ....
+ krabička s klíčem a sklem....


Název: Re: Jaký uzamykatelný kryt zvolit pro vypínač Total Stop?
Přispěvatel: Jiří_Hrubý 08.04.2024, 19:12
Už jsem to viděl na jednom rekonstruované m DPS. Spínač od SCAME, v protipožárním provedení. Červená hliníková skříň a přístupný otočný spínač (s možností uzamknutí ovladače)
Dělá to i KATKO, ale asi jen do 40A třeba KEF440A.
Podle hasiče to má být v případě požáru bezprostředně přístupné, jako např hydrantová skříň, resp. její obsah. Takže maximálně zaplombovat. Hydrant prý taky nikdo nepouští jen tak z plezíru.


Název: Re: Jaký uzamykatelný kryt zvolit pro vypínač Total Stop?
Přispěvatel: Jakub Drbohlav 09.04.2024, 10:20
je požadován vypínač Total Stop (ne stykač).

Opravdu je požadován Total Stop a ne Hlavní vypínač objektu?
To je totiž obrovský legislativní rozdíl.
A tím pádem jsou samozřejmě kladeny i jiné nároky na projekt, instalaci, údržbu a zkoušky.
On je TS totiž PBZ :).


Název: Re: Jaký uzamykatelný kryt zvolit pro vypínač Total Stop?
Přispěvatel: Kamil Novák 09.04.2024, 23:21
Opravdu je požadován Total Stop a ne Hlavní vypínač objektu?
To je totiž obrovský legislativní rozdíl.
A tím pádem jsou samozřejmě kladeny i jiné nároky na projekt, instalaci, údržbu a zkoušky.
On je TS totiž PBZ :). 

1) ano, projektant to přesně takhle vymyslel
2) můžete mne nasměrovat, jaké zkoušky a jak často se u Total Stopu (a je jedno, jestli je řešen ryze mechanicky nebo elektromechani cky) v budovách provádí?  (norm)


Název: Re: Jaký uzamykatelný kryt zvolit pro vypínač Total Stop?
Přispěvatel: Jakub Drbohlav 10.04.2024, 15:28
2) můžete mne nasměrovat, jaké zkoušky a jak často se u Total Stopu (a je jedno, jestli je řešen ryze mechanicky nebo elektromechani cky) v budovách provádí?  (norm)

Tak to pan kolega projektant asi neudělal úplně košér :).

Pokud má být TS, kde je CS?
HV patří tam, kde v budově není zařízení s požadovanou funkcí při požáru.
CS vypíná vše mimo PBZ.
TS vypíná vše vč. PBZ. Může vypnout pouze velitel zásahu jednotky PO.
Pokud nejsou PBZ, není důvod mít TS.

Vyhláška 246/2001Sb.
ČSN 730848 ze září 2023, příloha A, odstavec A.6

Rozdíl mezi Hlavním vypínačem elektrické energie, CS a TS dobře popisuje odstavec 6.1.3 ČSN 730848.