Název: Jaký uzamykatelný kryt zvolit pro vypínač Total Stop? Přispěvatel: Kamil Novák 05.04.2024, 15:33 Stav: rekonstrukce bývalé školy na bytový dům (cca 15 bytů). Za hlavním elektroměrem, tedy v HDV (budou zde podružné elektroměry), v hlavní vstupní chodbě, je požadován vypínač Total Stop (ne stykač).
Samozřejmě do 5 metrů od vchodu, dimenzovaný dle hlavního jističe ... Dotaz: Má někdo zkušenost s nějakým konkrétním typem krytu pro tento vypínač? Asi uzamykatelný nebo jinak obtížně přístupný, se zaskleným průzorem (pro možnost rozbití) nebo bez průzoru a s klíčkem v nějakém krytu se sklem vedle? Název: Re: Jaký uzamykatelný kryt zvolit pro vypínač Total Stop? Přispěvatel: Vít Rotrekl 07.04.2024, 11:29 Je možnost dodělat vypínací cívku k hlavnímu vypínači? A už je jedno jestli napěťovou, nebo podpěťovou.
Ja na toto používám tohle GEWISS GW42201 Nouzové tlačítko požární s podsvětleným tlačítkem IP55, červená https://viola.cz/produkt/3099-gewiss-gw42201-nouzove-tlacitko-pozarni-s-podsvetlenym-tlacitkem-ip55-cervena Nebo je myšlen Hlavní vypínač např 100A pod nějakým krytem? To asi ne, že jo. :) Název: Re: Jaký uzamykatelný kryt zvolit pro vypínač Total Stop? Přispěvatel: Kamil Novák 07.04.2024, 14:04 Nebo je myšlen Hlavní vypínač např 100A pod nějakým krytem? To asi ne, že jo. :) Ana, právě něco takového je myšleno... Název: Re: Jaký uzamykatelný kryt zvolit pro vypínač Total Stop? Přispěvatel: Vít Rotrekl 08.04.2024, 07:59 No co jsem viděl v bytovkách, tak byl nějaký oceloplechový rozvaděč, vhodného rozměru, hned za vstupními dveřmi, s normálními plnými dvířkami, zámkem "D" a vedle na háčku pověšená klička. Jasně, kdokoliv kdo půjde okolo to může vypnout, ale to je riziko. Eventuelně zámek na klíč a klíč vedle pod sklem.
Např. https://www.sezam-chrudim.cz/pozarni-krabicka-na-klic-prosklena_id-2626.html Název: Re: Jaký uzamykatelný kryt zvolit pro vypínač Total Stop? Přispěvatel: František Šohajda 08.04.2024, 08:47 Jsou v prodeji i vypínače se zámkem přímo v jeho těle ....
+ krabička s klíčem a sklem.... Název: Re: Jaký uzamykatelný kryt zvolit pro vypínač Total Stop? Přispěvatel: Jiří_Hrubý 08.04.2024, 19:12 Už jsem to viděl na jednom rekonstruované m DPS. Spínač od SCAME, v protipožárním provedení. Červená hliníková skříň a přístupný otočný spínač (s možností uzamknutí ovladače)
Dělá to i KATKO, ale asi jen do 40A třeba KEF440A. Podle hasiče to má být v případě požáru bezprostředně přístupné, jako např hydrantová skříň, resp. její obsah. Takže maximálně zaplombovat. Hydrant prý taky nikdo nepouští jen tak z plezíru. Název: Re: Jaký uzamykatelný kryt zvolit pro vypínač Total Stop? Přispěvatel: Jakub Drbohlav 09.04.2024, 10:20 je požadován vypínač Total Stop (ne stykač). Opravdu je požadován Total Stop a ne Hlavní vypínač objektu? To je totiž obrovský legislativní rozdíl. A tím pádem jsou samozřejmě kladeny i jiné nároky na projekt, instalaci, údržbu a zkoušky. On je TS totiž PBZ :). Název: Re: Jaký uzamykatelný kryt zvolit pro vypínač Total Stop? Přispěvatel: Kamil Novák 09.04.2024, 23:21 Opravdu je požadován Total Stop a ne Hlavní vypínač objektu? To je totiž obrovský legislativní rozdíl. A tím pádem jsou samozřejmě kladeny i jiné nároky na projekt, instalaci, údržbu a zkoušky. On je TS totiž PBZ :). 1) ano, projektant to přesně takhle vymyslel 2) můžete mne nasměrovat, jaké zkoušky a jak často se u Total Stopu (a je jedno, jestli je řešen ryze mechanicky nebo elektromechani cky) v budovách provádí? (norm) Název: Re: Jaký uzamykatelný kryt zvolit pro vypínač Total Stop? Přispěvatel: Jakub Drbohlav 10.04.2024, 15:28 2) můžete mne nasměrovat, jaké zkoušky a jak často se u Total Stopu (a je jedno, jestli je řešen ryze mechanicky nebo elektromechani cky) v budovách provádí? (norm) Tak to pan kolega projektant asi neudělal úplně košér :). Pokud má být TS, kde je CS? HV patří tam, kde v budově není zařízení s požadovanou funkcí při požáru. CS vypíná vše mimo PBZ. TS vypíná vše vč. PBZ. Může vypnout pouze velitel zásahu jednotky PO. Pokud nejsou PBZ, není důvod mít TS. Vyhláška 246/2001Sb. ČSN 730848 ze září 2023, příloha A, odstavec A.6 Rozdíl mezi Hlavním vypínačem elektrické energie, CS a TS dobře popisuje odstavec 6.1.3 ČSN 730848. |