Ono to spíše souvisí se schopností svodiče. Ten zkrat, který nastane po zapálením impulsem začne vést celý zkratový proud možný v tomto místě instalace. Jak můžete vidět na orientačním výpočtu v prezentaci v příloze, po ten krátký okamžik, než vybaví předřazené pojistky, může 125 A pojistkami protéct 40 kA zkratového proudu. Tabulka s přehledem je na 3. stránce:
Bulletin IP ILPC Jan HájekTakže pojistky jsou hlavně kvůli ochraně svodiče, při použití nižších hodnot nejsou využity všechny jeho schopnosti.
Svodiče DEHNventil, DEHNvenCI, DEHNbloc snesou až 100 kA zkratového proudu, což je hodnota, se která je v běžné praxi více než dostatečná.