Název: Jak zapojit tři jednofázové spotřebiče v kuchyni, na jeden třífázový kabel?
Přispěvatel: Jindřich Kuna 11.11.2023, 20:41

Jak správně zapojit 3 jednofázové spotřebiče v kuchyňské lince a použít při tom stávající třífázový kabel.

Kabel Cu 5×2,5 už je pod omítkou a je jištěný třífázovým jističem B16. Vyústění je v krabičce pod omítkou.

Spotřebiče jsou:
Varná deska           1×230V 3000W
Vestavná trouba     1×230V 3400W
Myčka                   1×230V 2400W

Všechny mají pohyblivý přívod šňůrou s vidlicí.

Budu potřebovat nějakou podružnou jističovou skříňku na místě rozdělení obvodů?


Název: Re: Jak zapojit tři jednofázové spotřebiče v kuchyni, na jeden třífázový kabel?
Přispěvatel: Jindřich Kuna 12.11.2023, 11:20
Ještě bych se rád ujistil, jestli bude po zřízení nových obvodů revizní zpráva.


Název: Re: Jak zapojit tři jednofázové spotřebiče v kuchyni, na jeden třífázový kabel?
Přispěvatel: Jiří_Hrubý 12.11.2023, 11:47
Rozvaděč s krytím odpovídajícím VV v kuchyni, osazený 3x kombichráničem je sice řešení, ale ne profesionální řešení.

Revize je o poptávce a nabídce, v každém případě je vhodné to alespoň proměřit, když už náhodou nebude RT přítomen.


Název: Re: Jak zapojit tři jednofázové spotřebiče v kuchyni, na jeden třífázový kabel?
Přispěvatel: Václav Třetí 12.11.2023, 12:21
Jaký je přívod - 4x2,5qmm nebo 5x2,5qmm?


Název: Re: Jak zapojit tři jednofázové spotřebiče v kuchyni, na jeden třífázový kabel?
Přispěvatel: Milan Hudec 12.11.2023, 12:58
Jaký je přívod - 4x2,5qmm nebo 5x2,5qmm?
5x
Je to v dotazu.
Jsme u problematiky sdruženého obvodu.
Diskuze bude nekonečná.
Dejme tomu, že kabel bude odjisten a odchráněn v rozvaděči.
Zbytková rizika:
Vodič N, přetížen nebude, ale jeho případné přerušení poškodí spotřebiče, takže perfektní spoje na jeho koncích jsou logickou podmínkou,  osobně bych volil dva spoje paralelně (např.proženu kolem šroubku na věnečku a končím ve Wagu, náklady 00nic, spolehlivost dovolím si tvrdit velká).
Vodič PE společný, tím že je nasazen PCH, můžeme se na obvod dívat jako na TT systém, normově v pořádku, ale....
Při poruše jednoho spotřebice nepůjdou další je uživatelské riziko.
Za mne je to řešení, které atakuje nejnižší požadavky norem.



Název: Re: Jak zapojit tři jednofázové spotřebiče v kuchyni, na jeden třífázový kabel?
Přispěvatel: Václav Třetí 12.11.2023, 13:26
Jo, jo vidím, nevím, že jsem si nevšiml hned na začátku, jsem nějaký nepozorný. Problém je řešitelný a při pečlivé práci nevidím zásadní problém. Jen mě udivuje, že se ptá verifikovaný kolega.


Název: Re: Jak zapojit tři jednofázové spotřebiče v kuchyni, na jeden třífázový kabel?
Přispěvatel: Jindřich Kuna 12.11.2023, 13:47
Jo, jo vidím, nevím, že jsem si nevšiml hned na začátku, jsem nějaký nepozorný. Problém je řešitelný a při pečlivé práci nevidím zásadní problém. Jen mě udivuje, že se ptá verifikovaný kolega.

Už léta pracuji v IT a ne ve své původní profesi elektromechani ka. Dnešní požadavky na elektroinstala ci musím vždy probrat s někým z oboru elektro. Také chci mít platnou revizi. Především kvůli nájemci, ale taky kvůli pojištění domácnosti. Tak proto se ptám, třebaže jsem verifikovaný.


Název: Re: Jak zapojit tři jednofázové spotřebiče v kuchyni, na jeden třífázový kabel?
Přispěvatel: Václav Třetí 12.11.2023, 13:56
Rozumné řešení, když nevím, tak se zeptám. Ta elektrotechnik a se nám stále více štěpí na podobory a jedinec už nemůže znát vše. A normy se stále, mnohdy zbytečně, mění.  Tak ať se daří zvládnout i úpravy silového HW v kuchyni.


Název: Re: Jak zapojit tři jednofázové spotřebiče v kuchyni, na jeden třífázový kabel?
Přispěvatel: Jindřich Kuna 12.11.2023, 14:22
5x
Je to v dotazu.
Jsme u problematiky sdruženého obvodu.
Diskuze bude nekonečná.
Dejme tomu, že kabel bude odjisten a odchráněn v rozvaděči.
Zbytková rizika:
Vodič N, přetížen nebude, ale jeho případné přerušení poškodí spotřebiče, takže perfektní spoje na jeho koncích jsou logickou podmínkou,  osobně bych volil dva spoje paralelně (např.proženu kolem šroubku na věnečku a končím ve Wagu, náklady 00nic, spolehlivost dovolím si tvrdit velká).
Vodič PE společný, tím že je nasazen PCH, můžeme se na obvod dívat jako na TT systém, normově v pořádku, ale....
Při poruše jednoho spotřebice nepůjdou další je uživatelské riziko.
Za mne je to řešení, které atakuje nejnižší požadavky norem.



Řekněme, že bych slevil a spokojil se alespoň s jedním spotřebičem 230V 3400W.
Bylo by přípustné následující zapojení?
1) Na přívodu nejprve společný proudový chránič 3×25A pro celý byt.
2) Dále odpojit vývody ze sporákového jističe 3×16A a místo něj použít rezervní jistič 1×16A.
3) Na začátku kabelu CYKY 5C×2,5 v rozvaděči. Použít a zapojit jen tři vodiče. L1, N, PE.
4) Na konce kabelu CYKY 5C×2,5 v krabici pod omítkou. Do věnečku zapojit jen L1, N a PE.
5) Z věnečku pokračovat kabelem 3C×1,5 ke konečné zásuvce 16A/230V do omítky.


Název: Re: Jak zapojit tři jednofázové spotřebiče v kuchyni, na jeden třífázový kabel?
Přispěvatel: Jan Bocek 12.11.2023, 14:43
Řekněme, že bych slevil a spokojil se alespoň s jedním spotřebičem 230V 3400W.
Bylo by přípustné následující zapojení?
1) Na přívodu nejprve společný proudový chránič 3×25A pro celý byt.
2) Dále odpojit vývody ze sporákového jističe 3×16A a místo něj použít rezervní jistič 1×16A.
3) Na začátku kabelu CYKY 5C×2,5 v rozvaděči. Použít a zapojit jen tři vodiče. L1, N, PE.
4) Na konce kabelu CYKY 5C×2,5 v krabici pod omítkou. Do věnečku zapojit jen L1, N a PE.
5) Z věnečku pokračovat kabelem 3C×1,5 ke konečné zásuvce 16A/230V do omítky.

Myslím, že všechno špatně. Včetně ústupku na jeden spotřebič....

1) Na přívodu Fi je nevýhodné. Při každé poruše vám spadne jistič a je vše bez proudu...
2) Na přívodu kabelu 5x2,5 vyměňte 3B16 za tři samostatné Fi 16A
3) Z krabice v kuchyni napojte odvody do zásuvek kabelem CYKY 3x2,5
4) Každá zásuvka bude napojená na jednu z fází L1, L2, L3 a společný N a PE

Tak jak píše kolega Milan Hudec. samostatnými chrániči snižíte riziko při poruše jednoho spotřebiče.

Není to úplně košér, ale je to funkční i bezpečné.
Je to revidovatelné, neměl by s tím být problém.

Součinnost u spotřebičů odhadují na 0,3-0,5 proto N vodič nebude přetížen


Název: Re: Jak zapojit tři jednofázové spotřebiče v kuchyni, na jeden třífázový kabel?
Přispěvatel: Milan Hudec 12.11.2023, 14:53
Myslím, že všechno špatně. Včetně ústupku na jeden spotřebič....

1) Na přívodu Fi je nevýhodné. Při každé poruše vám spadne jistič a je vše bez proudu...
2) Na přívodu kabelu 5x2,5 vyměňte 3B16 za tři samostatné Fi 16A
3) Z krabice v kuchyni napojte odvody do zásuvek kabelem CYKY 3x2,5
4) Každá zásuvka bude napojená na jednu z fází L1, L2, L3 a společný N a PE

Tak jak píše kolega Milan Hudec. samostatnými chrániči snižíte riziko při poruše jednoho spotřebiče.

Není to úplně košér, ale je to funkční i bezpečné.
Je to revidovatelné, neměl by s tím být problém.

Součinnost u spotřebičů odhadují na 0,3-0,5 proto N vodič nebude přetížen

Honzo, vymyslels naprosto bezpečné zapojení, ty tři ks chráničů budou furt padat.


Název: Re: Jak zapojit tři jednofázové spotřebiče v kuchyni, na jeden třífázový kabel?
Přispěvatel: Jindřich Kuna 12.11.2023, 14:55
Děkuju za pomoc s řešením.


Název: Re: Jak zapojit tři jednofázové spotřebiče v kuchyni, na jeden třífázový kabel?
Přispěvatel: Jan Bocek 12.11.2023, 15:31
Honzo, vymyslels naprosto bezpečné zapojení, ty tři ks chráničů budou furt padat.

Ano, vždy vypadnou, když se zapne další spotřebič na jiné fázi.
Je vidět, že i mistr tesář se utne.  Řešením by bylo mít Fi až za rozdělením
za kabelem 5x2,5.
Beru zpátky s omluvou.

Jistič 3B16 ponechat a provést tak, jak radí Milan Hudec.
Je to jedno z řešení.


Název: Re: Jak zapojit tři jednofázové spotřebiče v kuchyni, na jeden třífázový kabel?
Přispěvatel: Jan Franěk 12.11.2023, 22:48
Asi by to chtělo občas využít tlačítko vyhledávání. Na toto téma toho bylo napsáno už velmi, velmi mnoho. Najdete tam velmi podrobný rozbor, odkazy na normy a podobně.

namátkou třeba zde

https://diskuse.elektrika.cz/index.php/topic,26613.0.html (https://diskuse.elektrika.cz/index.php/topic,26613.0.html)

https://diskuse.elektrika.cz/index.php/topic,40437.0.html (https://diskuse.elektrika.cz/index.php/topic,40437.0.html)

https://diskuse.elektrika.cz/index.php/topic,22029.0.html (https://diskuse.elektrika.cz/index.php/topic,22029.0.html)


Název: Re: Jak zapojit tři jednofázové spotřebiče v kuchyni, na jeden třífázový kabel?
Přispěvatel: Jindřich Kuna 13.11.2023, 10:51
Asi by to chtělo občas využít tlačítko vyhledávání. Na toto téma toho bylo napsáno už velmi, velmi mnoho. Najdete tam velmi podrobný rozbor, odkazy na normy a podobně.

namátkou třeba zde

https://diskuse.elektrika.cz/index.php/topic,26613.0.html (https://diskuse.elektrika.cz/index.php/topic,26613.0.html)

https://diskuse.elektrika.cz/index.php/topic,40437.0.html (https://diskuse.elektrika.cz/index.php/topic,40437.0.html)

https://diskuse.elektrika.cz/index.php/topic,22029.0.html (https://diskuse.elektrika.cz/index.php/topic,22029.0.html)
Jistěže jsem nejprve strávil dobu pročítáním podobných diskuzí. Řekněme, že názory přispěvatelů na provedení sdružených obvodů se liší. A někdy se liší velmi a vzrušeně.


Název: Re: Jak zapojit tři jednofázové spotřebiče v kuchyni, na jeden třífázový kabel?
Přispěvatel: Jan Franěk 13.11.2023, 11:01
Ano, to máte samozřejmě pravdu. Nicméně očekával jste něco jiného?  Myslím tím že po novém dotazu, dostanete jiné odpovědi, nebo že se opět nestrhne "mela" obhajoby různých názorů? Jak říkával vždy kolega Milan Karvánek - obě strany zůstávají zakopány ve svých pozicích. (drinks) (drinks) (drinks)


Název: Re: Jak zapojit tři jednofázové spotřebiče v kuchyni, na jeden třífázový kabel?
Přispěvatel: Milan Hudec 13.11.2023, 14:53
Pro pochopení dotazu:
Kabel 5x2,5 může být jištěn jističem 3x63A.


Název: Re: Jak zapojit tři jednofázové spotřebiče v kuchyni, na jeden třífázový kabel?
Přispěvatel: Jiří Kantner 13.11.2023, 16:29
Pro pochopení dotazu:
Kabel 5x2,5 může být jištěn jističem 3x63A.
A taky se pak s tím kabelem dá skoro i svítit. (dance)


Název: Re: Jak zapojit tři jednofázové spotřebiče v kuchyni, na jeden třífázový kabel?
Přispěvatel: Jiří_Hrubý 13.11.2023, 16:43
Jedna věc je jištění proti zkratu, jiná proti přetížení, takže  svícení bych se až tak nebál.


Název: Re: Jak zapojit tři jednofázové spotřebiče v kuchyni, na jeden třífázový kabel?
Přispěvatel: Milan Hudec 13.11.2023, 16:53
No vida, záměrně jsem uvedl nebezpečnou ptákovinu a již dostávám oprávněně po tlapkách.
V případě dotazovaného sdruženého obvodu budou reakce spíše debatního rázu, takže řešení zas tak jednoznačně odsouzeníhodné nebude.
Reagujicím kolegům se tímto omlouvám za fabulaci.


Název: Re: Jak zapojit tři jednofázové spotřebiče v kuchyni, na jeden třífázový kabel?
Přispěvatel: Miroslav Revús 15.11.2023, 07:26
Obvody v prvotnej otázke nebudú čistý združený obvod. Ten je definovaný trochu inak.
Jednoduché vysvetlenie je ,  že typický združený obvod je spínaný naraz jediným spínacím prvkom. Takto bývalo riešené osvetlenie výrobných hál.