Název: Co je myšleno smyčkovým připojením? Přispěvatel: Jan Yossarian 02.03.2023, 09:54 Čtu: ...
Smyčkové připojení (elektrického odběrného zařízení). Připojení elektrického rozvodu obvykle se samostatným jištěním. Zdroj ČSN 34 5141. OK, je tím myšlen okruh který je z napájecího bodu veden okruhově (jako v Británii obvody v domě)? Pokud se jeden z konců přeruší, napájení přichází z druhé strany? (Viz cedulky POZOR zpětný proud?) Název: Re: Co je myšleno smyčkovým připojením? Přispěvatel: Milan Hudec 02.03.2023, 10:53 Smyčkování je od zásuvky k zásuvce bez mezirozbočení.
To v Anglii se nazývá okružní vedení. Název: Re: Co je myšleno smyčkovým připojením? Přispěvatel: Jan Yossarian 02.03.2023, 11:13 Smyčkování je od zásuvky k zásuvce bez mezirozbočení. OK, někde v hloubi krmím představu, že se to v distribuční části nn, tedy před elektroměry dělá podobně. Přece jsem této oblasti vzdálen :-)To v Anglii se nazývá okružní vedení. Název: Re: Co je myšleno smyčkovým připojením? Přispěvatel: František Šohajda 02.03.2023, 13:48 OK, někde v hloubi krmím představu, že se to v distribuční části nn, tedy před elektroměry dělá podobně. Přece jsem této oblasti vzdálen :-) Ano, dělá se to tak , zejména v provozech náročných na trvalé napájení...Tře ba nemocnice. Lze to pak kombinovat při poruše jednoho napájení..... Název: Re: Co je myšleno smyčkovým připojením? Přispěvatel: Radim Strycharski 02.03.2023, 14:05 OK, někde v hloubi krmím představu, že se to v distribuční části nn, tedy před elektroměry dělá podobně. Přece jsem této oblasti vzdálen :-) Ano, je to průběžné připojení přívodu a vývodu na jednom pólu. Typicky u kabelových přípojkových skříní. Pamatuje na to § 45 zákona 458/2000 Sb., který říká, že při připojení pomocí smyčky se nejedná o přípojku. Název: Re: Co je myšleno smyčkovým připojením? Přispěvatel: Jan Yossarian 02.03.2023, 14:19 Pamatuje na to § 45 zákona 458/2000 Sb., který říká, že při připojení pomocí smyčky se nejedná o přípojku. Viděl jsem to asi jen jednou když jsem byl jako host v měřicím voze a hledali jsme poruchu (takovým zvonem) v předzahrádkách rodiných domů. U nožovek byla tabulka "Pozor zpětný proud" a rozvoďák mi popisoval tu smyčku. To už bude tak 20 let.Ale proč se tedy nejedná o přípojku když ... Citace Smyčkové připojení (elektrického odběrného zařízení). Připojení elektrického rozvodu obvykle se samostatným jištěním. Zdroj ČSN 34 5141. ?Název: Re: Co je myšleno smyčkovým připojením? Přispěvatel: Richard Šurek 02.03.2023, 16:32 Cítim dotaz na moji specializaci: sítě pro EGD.
Na fotce je typická SS200/NKE1P-C, dvě sady pojistek pro dvě budoucí HDV ke dvěma novým odběrným místům. Používá se i SS100 a SS300. Nejdená se o připojení přípojkou, jak zmíněno výše. Sada nožových pojistek NH000 nahrazuje vlastě HDS. Na ni se připojuje HDV , již v majetku odběratele, podle připojovacích podmínek ( někde tolerují připojení elektrikářem, někde musí HDV zůstat mimo skříň a připojení si provede pracvovník EGD za přítomnosti elektrikáře) Název: Re: Co je myšleno smyčkovým připojením? Přispěvatel: Jan Yossarian 02.03.2023, 19:57 Cítim dotaz na moji specializaci: sítě pro EGD. ::) Skvělé! Toje to, co jsem potřeboval ujasnit!Na fotce je typická SS200/NKE1P-C, dvě sady pojistek pro dvě budoucí HDV ke dvěma novým odběrným místům. Používá se i SS100 a SS300. Nejdená se o připojení přípojkou, jak zmíněno výše. Sada nožových pojistek NH000 nahrazuje vlastě HDS. Na ni se připojuje HDV , již v majetku odběratele, podle připojovacích podmínek ( někde tolerují připojení elektrikářem, někde musí HDV zůstat mimo skříň a připojení si provede pracvovník EGD za přítomnosti elektrikáře) |