Zdeněk K.
|
|
« kdy: 14.05.2014, 18:23 » |
|
13 let bydlím v RD, pravidelně si opisuji spotřebu energie. V polovině března mi vyměnili elektroměr (typ: TCM 221/96-2318) a přesně od toho data jsem zaregistroval 100% nárůst spotřeby el. energie, přitom používám stále stejné spotřebiče. V domácnosti jsme s manželkou sami. Reklamoval jsem to, technik ale při kontrole nezjistil žádnou závadu na elektroměru. Poradí mi někdo, kde může být chyba?
|
|
|
|
Miroslav Minařík
"Nejvyšším úkolem není teoretické poznání, nýbrž praktické umění žít!" Sokrates
Offline
Odborná publicistika v instalační elektrotechnice.
|
|
« Odpověď #1 kdy: 14.05.2014, 23:02 » |
|
Představte si, že jste měl třeba 13 roků elektroměr, který špatně měřil. Což nikdo nereklamoval, protože to nikdo nevěděl, že měří špatně. A teď se třeba dožadujete stejného chybného měření. Tak je nechte vytáhnout starý odebraný elektroměr a ať ho prověří také. Třeba zjistí poruchu a doměří vám ten 13. letý rozdíl. Ale třeba to bude chyba na jiném místě. Ale netuším jaká.
|
Elektrika NENÍ časopis!
|
|
|
|
|
František Šohajda
Offline
RT E2-A
|
|
« Odpověď #3 kdy: 15.05.2014, 05:58 » |
|
Jednoduchá rada! I pro laika! Vypnout HL. jistič a zjistit zda elměr měří...... Jsou tam pak dvě možnosti..... Pokud neměří....může být závad několik, od probíjení ve vlhku až po zapnutý spotřebič. Zavolat pak odborníka.
|
RT -EZ - elektroinstala ce domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...už 40 let....
|
|
|
|
Václav Třetí
Offline
|
|
« Odpověď #5 kdy: 15.05.2014, 07:33 » |
|
Nově namontovaný elměr je podle typu statický (elektronický), pokud ten minulý byl v klasickém (elektromechani ckém) provedení, je docela možné, že rozdíl dělá daleko vyšší citlivost nového typu přístroje. Klasické přístroje neregistrovaly malé odběry až někde do 40-60W, nové pracují již od 2W. Do tohoto rozdílu se vejdou různé nabíječky mobilů a Stand-by stavy přístrojů (TV, DVBT receiver, video, DVD a mikrovlnky, pračky, sporáky - pokud mají elektronické ovládání a display s hodinami. Vezmeme-li v úvahu rozdíl citlivostí, může to denně dělat až kolem 1kWh.
Rada kol. Šohajdy je trochu popletená, vypnutím hl, jističe nic nezjistíte. Je třeba nechat hl. jistič zapnutý, ale vypnout všechny jističe v domovním rozvaděči (-čích). Tím by se mohl odhalit případný únik proudu do země z přívodního kabelu (pokud je elměr v oplocení) nebo také vadný elměr - což je u tohoto typu málo pravděpodobné.
|
Václav 3
Stejně jako u kol. Jiřího Schwarze jsou příspěvky psané kurzivou myšleny ironicky.
Řidič tvrdej život má... , stejně tak vesnickej elektrikář
|
|
|
novy2
Neverifikovaný uživatel @6
Offline
|
|
« Odpověď #6 kdy: 15.05.2014, 09:47 » |
|
Nově namontovaný elměr je podle typu statický (elektronický), pokud ten minulý byl v klasickém (elektromechani ckém) provedení, je docela možné, že rozdíl dělá daleko vyšší citlivost nového typu přístroje. Klasické přístroje neregistrovaly malé odběry až někde do 40-60W, nové pracují již od 2W. Do tohoto rozdílu se vejdou různé nabíječky mobilů a Stand-by stavy přístrojů (TV, DVBT receiver, video, DVD a mikrovlnky, pračky, sporáky - pokud mají elektronické ovládání a display s hodinami. Vezmeme-li v úvahu rozdíl citlivostí, může to denně dělat až kolem 1kWh.
Tento prípad som mal aj ja a určite aj iní. Zadavatel tejto témy neuviedol aký mal odber predtým a teraz. Ak mal predtým malý odber, teraz sa nový odber môže prejavovať relatívne viac a ako píše aj o 100 %.
|
|
|
|
|
|
|
František Šohajda
Offline
RT E2-A
|
|
« Odpověď #10 kdy: 15.05.2014, 12:45 » |
|
Rada kol. Šohajdy je trochu popletená, vypnutím hl, jističe nic nezjistíte. Je třeba nechat hl. jistič zapnutý, ale vypnout všechny jističe v domovním rozvaděči (-čích) Neví co je na tom zmatečné?? Min. 1x ročně zjistím že se elektroměr točí i při vypnutém HL. jističi!! Pro laika je to základní postup!
|
RT -EZ - elektroinstala ce domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...už 40 let....
|
|
|
|
|
|
|
Václav Třetí
Offline
|
|
« Odpověď #15 kdy: 16.05.2014, 06:08 » |
|
Min. 1x ročně zjistím že se elektroměr točí i při vypnutém HL. jističi!! Pro laika je to základní postup!
Že by elektroměry byly zapojené podle německého předpisu - přímo na nožovky a hlavní jistič až za elměrem? Pokud je zapojení provedeno podle požadavků českých distributorů, nemůže po vypnutí hl. jističe být na elměru napětí a tudíž nebude dělat nic ani elektromechani cký ani statický přístroj!
|
Václav 3
Stejně jako u kol. Jiřího Schwarze jsou příspěvky psané kurzivou myšleny ironicky.
Řidič tvrdej život má... , stejně tak vesnickej elektrikář
|
|
|
František Šohajda
Offline
RT E2-A
|
|
« Odpověď #16 kdy: 16.05.2014, 06:38 » |
|
Že by elektroměry byly zapojené podle německého předpisu - přímo na nožovky a hlavní jistič až za elměrem? Pokud je zapojení provedeno podle požadavků českých distributorů, nemůže po vypnutí hl. jističe být na elměru napětí a tudíž nebude dělat nic ani elektromechani cký ani statický přístroj!
To se vám ještě nestalo, že vypnete HL. jistič a elměr se točí stále dál... Na vesnicích to bývá rarita , ale bývá to! Černota jako boty!! Pak se to zapojí správně a nárust je 100%...
|
RT -EZ - elektroinstala ce domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...už 40 let....
|
|
|
|