Název: Jakým kabelem mám připojit podružný rozvaděč v chodbě (vzdálenost cca 8m)? Přispěvatel: Tomas Zelenka 17.12.2014, 20:38 Elektroměrový rozvaděč máme na verandě chalupy. Jakým kabelem mám připojit podružný rozvaděč v chodbě (vzdálenost cca 8m)? Hlavní jistič v elektroměrovém rozvaděči je 3x25A. Stačí mi kabel CYKY 5Cx6? Nebo musí být použit CYKY 5Cx10. Název: Re: Jakým kabelem mám připojit podružný rozvaděč v chodbě (vzdálenost cca 8m)? Přispěvatel: Pavel Horský 18.12.2014, 06:32 CYKY - J4x10mm2 + kabel pro případnou nižší sazbu CYKY - J3x1,5mm2
Název: Re: Jakým kabelem mám připojit podružný rozvaděč v chodbě (vzdálenost cca 8m)? Přispěvatel: Tomas Zelenka 18.12.2014, 11:26 Díky, takže stačí PEN rozdělit až v podružném rozvaděči...my slel jsem, že už v elektroměrovém ...jěště jednou díky
Název: Re: Jakým kabelem mám připojit podružný rozvaděč v chodbě (vzdálenost cca 8m)? Přispěvatel: Radek Červený 18.12.2014, 11:41 Díky, takže stačí PEN rozdělit až v podružném rozvaděči...my slel jsem, že už v elektroměrovém ...jěště jednou díky Koukněte do připojovacích podmínek distributora, tam to máte jasně uvedené ;) Název: Re: Jakým kabelem mám připojit podružný rozvaděč v chodbě (vzdálenost cca 8m)? Přispěvatel: Jiří Novotný- Stryker 18.12.2014, 11:54 Díky, takže stačí PEN rozdělit až v podružném rozvaděči...my slel jsem, že už v elektroměrovém ...jěště jednou díky
Né, že stačí, ale je to přímo v připojovacích podmínkách. Takže začnete PENem, měření, odvod k prodružnému rozvaděči (průřez vám napsal pan Horský), jen doplním je to minimální možný pro síť TN-C v mědi a v rozvaděči podružném provedete rozdělení TN-C na TN-C-S. Od tohoto místa již jen 5x. Název: Re: Jakým kabelem mám připojit podružný rozvaděč v chodbě (vzdálenost cca 8m)? Přispěvatel: Radek Červený 18.12.2014, 11:55 A bod rozdělení se sluší přizemnit ;)
Název: Re: Jakým kabelem mám připojit podružný rozvaděč v chodbě (vzdálenost cca 8m)? Přispěvatel: Jaroslav Jonáš 18.12.2014, 12:24 Stačí kabel CYKY-J 4x6; A nenechte se zmást připojovacími podmínkami, alespoň ČEZ vývodní kabel neřeší.
Název: Re: Jakým kabelem mám připojit podružný rozvaděč v chodbě (vzdálenost cca 8m)? Přispěvatel: Petr Liskar 18.12.2014, 14:32 Stačí kabel CYKY-J 4x6; A nenechte se zmást připojovacími podmínkami, alespoň ČEZ vývodní kabel neřeší. Špatná odpověd, viz ČSN 33 2000-5-54, ed.3.Průřez 4x6 je možno použít jen v neměřené části, a to jen do určité délky. Název: Re: Jakým kabelem mám připojit podružný rozvaděč v chodbě (vzdálenost cca 8m)? Přispěvatel: Jiří Novotný- Stryker 18.12.2014, 15:07 nehledě na to, že na těch 8 metrech je to prd úspora, to už klidně dejme AYKY 4x16 ;)
Název: Re: Jakým kabelem mám připojit podružný rozvaděč v chodbě (vzdálenost cca 8m)? Přispěvatel: IM 18.12.2014, 15:42 Špatná odpověd, viz ČSN 33 2000-5-54, ed.3. Ten článek NA19.2 si trochu odporuje s neměřenou částí, když další bod - b), předpokládá nutnost rozdělení PEN za elektroměrem, v bytové rozvodnici.Průřez 4x6 je možno použít jen v neměřené části, a to jen do určité délky. Za elektroměrem je snad už měřená část? :-\ Název: Re: Jakým kabelem mám připojit podružný rozvaděč v chodbě (vzdálenost cca 8m)? Přispěvatel: Pavel Horský 18.12.2014, 15:50 Vycházejme z toho že nejmenší dovolený průřez pro vodič PEN je 10mm2. To snad hovoří za vše.
Jasné, vím, že se to tu následně zvrhne ve vyčerpávající diskusi o tom, zda 4x6 nebo 5x6, ale pánové, to tu již několikrát bylo. Stačí jen hledat ve Vyhledávači, který je umístěn jako tlačítko ve vrchní liště diskusí. Název: Re: Jakým kabelem mám připojit podružný rozvaděč v chodbě (vzdálenost cca 8m)? Přispěvatel: Milan Hudec 18.12.2014, 16:29 Již opice Judy věděla, že jak tlustý drát vede do měru., tak tlustý by z něho měl vycházet.
Název: Re: Jakým kabelem mám připojit podružný rozvaděč v chodbě (vzdálenost cca 8m)? Přispěvatel: Miroš Jan 18.12.2014, 19:36 Jenomže Milane, tazatel neví, jak silné dráty mu vedou do elektroměru. ;)
Název: Re: Jakým kabelem mám připojit podružný rozvaděč v chodbě (vzdálenost cca 8m)? Přispěvatel: Radim Strycharski 18.12.2014, 19:53 Důležité je vycházet z toho, jaký má tazatel elektroměrový rozvaděč. Jestli je to přístrojová deska a má tam porcelánový PEN můstek 25 A, lze použít jedině průřez 6 mm2. Pokud zde může udělat bod rozdělení TN-C-S, pak o nic nejde. Pokud by měl v podružném rozvaděči ještě nějaké staré obvody v TN-C, není jiná možnost, než jet z RE do RP CYKY-J 4x6 v TN-C.
Název: Re: Jakým kabelem mám připojit podružný rozvaděč v chodbě (vzdálenost cca 8m)? Přispěvatel: Milan Hudec 18.12.2014, 20:02 Jenomže Milane, tazatel neví, jak silné dráty mu vedou do elektroměru. ;) Úkol jak stvořený pro elektrikáře, který na místě posoudí, nakreslí, natahá, zapojí a odzkouší, jak jednoduché.Název: Re: Jakým kabelem mám připojit podružný rozvaděč v chodbě (vzdálenost cca 8m)? Přispěvatel: Miroš Jan 18.12.2014, 21:24 Důležité je vycházet z toho, jaký má tazatel elektroměrový rozvaděč. Jestli je to přístrojová deska a má tam porcelánový PEN můstek 25 A, lze použít jedině průřez 6 mm2. Pokud zde může udělat bod rozdělení TN-C-S, pak o nic nejde. Pokud by měl v podružném rozvaděči ještě nějaké staré obvody v TN-C, není jiná možnost, než jet z RE do RP CYKY-J 4x6 v TN-C. Radime, tak to je přesně ono, s čím já nesouhlasím. Když není možnost, rozdělit PEN v el. měr., tak CYKY 4 x 10mm. Název: Re: Jakým kabelem mám připojit podružný rozvaděč v chodbě (vzdálenost cca 8m)? Přispěvatel: pegas100 18.12.2014, 21:32 Zase to samé, tazatel položí otázku - běžná domácnost - a diskuze se zvrátí v předvádění kdo koho předčí v bizarnostech.
Název: Re: Jakým kabelem mám připojit podružný rozvaděč v chodbě (vzdálenost cca 8m)? Přispěvatel: Jiří Schwarz 18.12.2014, 22:14 Zase to samé, tazatel položí otázku - běžná domácnost - a diskuze se zvrátí v předvádění kdo koho předčí v bizarnostech. Jsou věci, které jsou někde napsané a nesmlouvá se o nich. prostě to, co je psáno, se respektuje!Bohužel u "elektriky" je příliš kutilů, kteří mají vyzkoušeno, že když to odšvindlují, tak to také nějak funguje! A dokud někdo "neposkytuje rozhovor TV NOHA nebo PIPKA za svitu modrých majáků", hezky se mu poslouchají slova těch, kteří mu radí jak ušetřit (zle) Název: Re: Jakým kabelem mám připojit podružný rozvaděč v chodbě (vzdálenost cca 8m)? Přispěvatel: Daniel Hudzík 19.12.2014, 06:25 Zase to samé, tazatel položí otázku - běžná domácnost - a diskuze se zvrátí v předvádění kdo koho předčí v bizarnostech. A nakoniec sa zisti, ze by mal pouzit AYKY 3*240+120 a 2 kable pre HDO, k tomu pripolozit FeZn pasovinu, ved co keby zo svojho domu casom spravil nemocnicu naprikladNázev: Re: Jakým kabelem mám připojit podružný rozvaděč v chodbě (vzdálenost cca 8m)? Přispěvatel: Pavel Horský 19.12.2014, 06:49 A vše zniká jen a jen díky nedotaženosti ČSN a snahou některých rádoby znalců, kteří se snaží za každou cenu radit jen na zákledech své dlouholeté praxe.
Název: Re: Jakým kabelem mám připojit podružný rozvaděč v chodbě (vzdálenost cca 8m)? Přispěvatel: Jaroslav Jonáš 19.12.2014, 10:41 Není v tom nic jiného, než že norma umožňuje určitou úlevu, kterou někdo využije a někdo ne.
Název: Re: Jakým kabelem mám připojit podružný rozvaděč v chodbě (vzdálenost cca 8m)? Přispěvatel: Daniel Hudzík 19.12.2014, 19:17 Jedine spravne riesenie je kontaktovat elektrikara z okolia, obhliadka, meranie a na zaklade toho navrh kabla . Ci to bude 5x6, 4x10 ci moja oblubena 240ka sa da rozhodnut (zodpovedne) len na mieste.
|