Název: Proč se po vypnutí prúdového chrániča sa objaví L na N?
Přispěvatel: Ziman Juraj 23.06.2010, 11:04
Pripájal som zásuvkové obvody (3x2,5) na ističe (16A),  tak som pred tým vypol hlavný istič (25A) pri elektromere.
Keď som prácu dokončil a zapol som hlavný istič, vypol sa mi prúdový chránič (3F).
Najprv som si myslel, že je niečo zle napojené, ale po vizuálnej kontrole bolo všetko OK. Skontroloval som jednotlivé kontakty skúšačkou a zistil som, že na N mostíku mám L.

Po nahodení prúdového chrániča L zmizol z N mostíka a prúdový chránič sa už nevypol.
1. Po nahodení hlavného ističa, mohol sa prúdový chránič vypnúť kvôli "nárazového" prúdu?
2. Nemal by prúdový chránič odpájať L?
3. Je zapojenie správne?

Spôsob zapojenia pripájam (robil to odborník).


#106#


Název: Re: Proč se po vypnutí prúdového chrániča sa objaví L na N?
Přispěvatel: Ziman Juraj 23.06.2010, 13:56
Doplním ešte, že mám istič, ktorý je mimo prúdového chrániča, a je napojená paralelne s prúdovým chráničom.


Název: Re: Proč se po vypnutí prúdového chrániča sa objaví L na N?
Přispěvatel: Lukáš Malík 23.06.2010, 23:21
Zkontrolujte zapojení chrániče, zvláště N svorky.
Chránič jaký? V zásuvkáh máte zapojeno co?

Robil to odborník - otázkou je co, to zapojení nebo to schéma? Ani jedno tomu mnoho nenasvědčuje.. .


Název: Re: Proč se po vypnutí prúdového chrániča sa objaví L na N?
Přispěvatel: Jaroslav Hasala 24.06.2010, 07:45
Uvedené schéma je principiálně správné.
K situaci, kterou jste popisoval, by nemělo dojít.
Musí být ve hře ještě něco jiného.
Zaujal mě ten další jistič, který není přes chránič - není N od okruhu připojeného přes tento jistič připojený na N můstek za chráničem ?
Pokud by bylo na tomto okruhu něco připojené, potom by chránič vypnul a na sběrnici N (za chráničem) by bylo napětí z okruhu, který není přes chránič, přes připojený spotřebič. Dokud by byl spotřebič zapnutý, chránič by asi nešel zapnout - leda by šlo o nějaký malý spotřebič, který odebírá proud menší, než je vypínací proud chrániče (obvykle méně než 30 mA).
Každopádně, je to práce pro odborníka, jak už bylo psáno dříve.


Název: Re: Proč se po vypnutí prúdového chrániča sa objaví L na N?
Přispěvatel: Radomir Kubíček 25.06.2010, 18:32
A nemáte tam také zapojenou nízkou sazbu? To potom máte špatně zapojené HDO. N vodič od HDO za chráničem a L (ten jistič) před chráničem. Chránič má jaké hodnoty? Z toho co uvádíte, je chránič asi z tohoto důvodu mírně rozvážený, po vypnutí FI se objevuje na N fáze přes HDO.


Název: Re: Proč se po vypnutí prúdového chrániča sa objaví L na N?
Přispěvatel: Standa CNC 26.06.2010, 09:32
Možná máte na svorku N připojeno ještě něco, co ve vašem schematu není zakresleno a má přívod fáze mimo chránič (i když přes jistič)  (zle) . Na tuto svorku N se smí připojovat pouze obvody zapojené přes chránič !!
Pokud vám to tam připojil "odborník"  ,  tak si najděte IHNED jiného elektrikáře s §6 a více . Může dojít k zavlečení napětí přes spotřebič (žárovka, motor, doutnavka apod) . Při funkčním chrániči vám to bude i nevysvětliteln ě vybavovat chránič (když se ten spotřebič zapne) .

Ještě mě napadá jedna možnost : neměříte to napětí DVM ? Ony totiž někdy digitální voltmetry umí indikovat i napětí, které tam při měření "Vadaskou" není  (dance) . (pokud vedle dlouhého kabelu je jiný, ve kterém teče dost velký proud - něco jako transormátor s nekvalitním jádrem).


Název: Re: Proč se po vypnutí prúdového chrániča sa objaví L na N?
Přispěvatel: Jan Kelbich 29.06.2010, 22:12
(pokud vedle dlouhého kabelu je jiný, ve kterém teče dost velký proud - něco jako transormátor s nekvalitním jádrem).

Ou, tomu bych moc nevěřil, v těchto případech se tam napětí obvykle dostává elektrostatick ou indukcí (kapacitní vazbou).