Vážený pán Oliver,
Ide o 90 ks lámp o výkone 2 x 80 W ....Pritom nesvietia všetky žiarivky !
Môžu tento zvýšení odber spôsobovať napríklad vyschlé kompenzačné kondenzátory ?
také to paradoxně mohou způsobit kvalitní kompenzační kondenzátory, pokud některá tělesa nesvítí, můžete mít překompenzován
o a svítidla vám částečně pracují jako kompenzační baterie kondenzátorů -proto může být zvýšený proud.
Podružne je to istené 10A poistkami ktoré samozrejme všetky držia.
....
Heh
no ono merať a merať sa pekne povie len tam mam dost veľký problém že ako ? . Kedže sa jedna o sálu v ktorej su spomenuté svetlá ale 20 metrov nad zemou
Tak rozum do hrsti a pohladit ho po srsti, dokud ještě stojíte nohami pevně na zemi.
90 svítidel to bude 30 na jednu fázi.
10A pojistky co drží, to bude rozjištění asi 3 pojistkami na fázi, teda po 10 svítidlech.
Tudíž měření při jedné jediné pojistce zapnuté vám ukáže, kolik která skupina svítidel bere.
Porovnáním změřených proudů mezi skupinami spolu s porovnáním svítících trubic se dobabráte ke skupinám svítidel, kde jsou největší problémy. Stačí si spočítat proud na jednu svítící trubici.
Také si zjistěte pročty nesvítících, ale žhavících trubic. Můžete si pěkně namalovat plánek, kde vyměnit startér i trubici, kde trubici a kde to odpojit, nebo měřit na svítidle. A pak vše předat specialistům na výškové práce.
I když si myslím, že 20m vysoká hala ve 2 poschodí (asi stará textilka) bude mít nákladní výtah, kterým dnes dostanete nahoru velmi slušnou bateriovou, nebo 230 V poháněnou plošinu - třeba i po částech.
Měřit a měřit.
A to nejprve na zemi a také přemýšlet, přemýšlet.