Název: Jak změřim tělesa bojleru jenž po několika dnech uhořívají? Přispěvatel: Jan Žák 14.04.2010, 20:30 Dotaz se týká bojleru celokovového jenž má otvory pro tři topná tělesa (suchá), bojler je jištěn jističem 16/3/B ,je spouštěn přes stykač jenž je ovládaný přes HDO tj.sazba 8hod.denně a je hlídán termostatem. Tělesa jsou keramická 230V 2000w, jsou 3ks zapojeny každé na jednu fázi a mají společnou nulu. Bojler jako takový je přizemněn k vodovodnímu potrubí vodičem CYA 4, tělesa jsou napojena kabelem 4Bx4...
Problém je, že se u těles během několika dní přepálí fázoví vodič i s připojovacím šroubem, což vede ke zničení tělesa. Odběr proudu při připojeni změřen klešťákem (cca 8,5A pro každou spirálu) napětí mezi fázemi 400V a fáze- nula 230V. Kde může být problém? Dle info jsou tyto problémy dlouhodobé. Moje úvaha směřuje někam ke špatné nule v hlavním rozvaděči, ale nevím. #117# Název: Re: Jak změřim tělesa bojleru jenž po několika dnech uhořívají? Přispěvatel: Martin H. 15.04.2010, 08:39 Dotaz se týká bojleru celokovového jenž má otvory pro tři topná tělesa (suchá), ...... Problém je, že se u těles během několika dní přepálí fázoví vodič i s připojovacím šroubem, což vede ke zničení tělesa. ..... Kde může být problém? Dle info jsou tyto problémy dlouhodobé. Moje úvaha směřuje někam ke špatné nule v hlavním rozvaděči, ale nevím. Ak by sa tipovalo, vsadil by som na problém v odvode tepla z telesa do vody v bojleri, t.j. že elektrika bude v poriadku. Název: Re: Jak změřim tělesa bojleru jenž po několika dnech uhořívají? Přispěvatel: Martin Novák 15.04.2010, 09:00 Resil jsem kdysi neco obdobneho a souhlasim s kolegou o prispevek vys. Problemem je odvod tepla do vody. Bojler je s nejvetsi pravdepodobnos ti zevnitr zarostly vodnim kamenem tak, ze ten uz pusobi jak tepelna izolace. Telesa se tudiz prehrivaji a logicky odchazeji.
Název: Re: Jak změřim tělesa bojleru jenž po několika dnech uhořívají? Přispěvatel: Jiří Schwarz 15.04.2010, 14:23 Poškodí se pravidelně jedna fáze, nebo se to ubjevuje u všech?
Klešťák to byl obyčejný, co měří jen střídavý proud, nebo něco "lepšího", co změří i DC nebo vf? Název: Re: Jak změřim tělesa bojleru jenž po několika dnech uhořívají? Přispěvatel: Martin Hrdý 16.04.2010, 06:17 Jak je zapojené topné těleso? Má být připojeno na 3fáze +N nebo pouze do hvězdy jako motor bez připojení N? Nemyslím si že N je nutný pro provoz. Zjistěte od výrobce přesné zapojení, tím bych začal.
Název: Re: Jak změřim tělesa bojleru jenž po několika dnech uhořívají? Přispěvatel: Vladimír Kubíček 12.08.2014, 22:19 Osadit menším výkonem topného tělesa. Konstrukce bojleru není navržena na tak velký výkon tělesa (není případně dostatek chladnější vody ve spodní části a kapalina nemá možnot proudit). Voda v místě spirály vaří, spirála se přehřívá a shoří. Jediné řešení je dát menší výkon.
Název: Re: Jak změřim tělesa bojleru jenž po několika dnech uhořívají? Přispěvatel: Kastner Lubomír 13.08.2014, 05:22 A jste si jistý, že máte zapojeny tělesa proti nule? A co izolační stavy? A poslední dotaz - uvedená porucha se projevuje od začátku zapojení a nebo se objevila až po několika letech provozu?
Název: Re: Jak změřim tělesa bojleru jenž po několika dnech uhořívají? Přispěvatel: Jan Žák 29.03.2015, 22:08 Tento problém se objevil až po cca 10ti letech užívání.
Závada byla způsobena vodním kamenem kdy bylo dno tak zarostlé, že nebylo z těles dostatečně odebíráno teplo až začal uhořívat přívod. Nyní je bojler nahrazen třemi menšími bojlery. Omlouvám se za pozdní reakci .. ;D Název: Re: Jak změřim tělesa bojleru jenž po několika dnech uhořívají? Přispěvatel: Honza Veselý 12.08.2020, 22:03 Pokud se přepálí fázový vodič, hele tam se má pálit pojistka. Pokud opravdu fázový vodič, pojistim na požár u třech pojišťoven a utikam pryč.
Název: Re: Jak změřim tělesa bojleru jenž po několika dnech uhořívají? Přispěvatel: Jan Franěk 12.08.2020, 22:43 Pokud se přepálí fázový vodič, hele tam se má pálit pojistka. Pokud opravdu fázový vodič, pojistim na požár u třech pojišťoven a utikam pryč. Nechápu váš příspěvek, stejně jako to, že reagujete na velmi starou diskusi, kdy vaše odpověď nepomůže ani původnímu tazateli a nevidím v ní ani nic co by pomohlo dalším čtenářům. To že uhoří fázový vodič, se u některých bojlerů stává velmi často a končívá to výměnou vodičů s konektory, aby se to dále nedělo a byl pokoj. Nicméně ne že bych v tom neviděl možná tizka, ale strašit v tomto případě požárem, považuji trochu za úlet. |