Název: Jak určovat vnější vlivy na vnitřní elektroinstalaci transportovatelné buňky? Přispěvatel: Luboš Janča 05.02.2011, 11:49 Musím určovat vnější vlivy na vnitřní elektroinstala ci transportovate lné buňky pro potřeby revize?
Jak by jste se stím vypořádali vy? Stavební buňku mám umístit na staveniště a udělat revizi (prozatímního staveništního rozvodu a transportovate lných buněk). Dle normy ČSN 33 2000-7-704 ed. 2, čl. 704.1.2, druhá odrážka, není transportovate lná buňka součástí prozatímního staveništního rozvodu, byť je jeho prostřednictví m napájena. Neplatí pro ni tedy požadavky starší ČSN 34 1090 ani nové ČSN 33 2000-7-704 ed. 2. , ale ČSN 33 20007-717 ed. 2. Určovat tedy vnější vlivy (na vnitřní prostory buňky a tím pádem na elektroinstala ci, která je zcela výhradně také uvnitř), nebo se odvolat na normu ČSN 33 2000-7-717 ed.2 a ověřit splnění všech podmínek daných touto normou? To samé dilema mám i u vnějších vlivů prozatímního staveništního rozvodu. Opět otázka, zda také nestačí odvolávka na normu (...7-704 ed. 2) a nezatěžovat se určováním. Předesílám, že určení vnějších vlivů je to jediné co mi chybí. Ostatní náležitosti dané legislativou mám... Název: Re: Jak určovat vnější vlivy na vnitřní elektroinstalaci transportovatelné buňky? Přispěvatel: Miroš Jan 05.02.2011, 19:11 RT elektro není od toho, aby určoval vnější vlivy, ba naopak. Posoudit elektroinstala ci ve vztahu k určeným vnějším vlivů. ;)
Název: Re: Jak určovat vnější vlivy na vnitřní elektroinstalaci transportovatelné buňky? Přispěvatel: Jirka Š. Svejkovský 05.02.2011, 19:22 Stanovovat protokolárně vnější vlivy nemusíte tam, kde lze jednoznačně určit pouze vliv normální. Vzhledem k tomu, že buňka není nic jiného, než převozný kancl, protokol bych neřešil.
Název: Re: Jak určovat vnější vlivy na vnitřní elektroinstalaci transportovatelné buňky? Přispěvatel: Radek Kroutil 05.02.2011, 19:52 Vzhledem k tomu, že buňka není nic jiného, než převozný kancl, protokol bych neřešil. Přiklánim se ke stejnému názoru, ale jenom pro upřesnění: buňky nejsou jenom kancly, ale i sklady (barvy, benzin, propanbutan) , šatny (bláto, marast apod. a tady by ani neškodilo k určení vlivů i určit prostory pro zápach (zle) (surprice)). A buňky jsou taky sprchyNázev: Re: Jak určovat vnější vlivy na vnitřní elektroinstalaci transportovatelné buňky? Přispěvatel: Jirka Š. Svejkovský 05.02.2011, 20:01 Jenom bych připomenul nutnost revize před připojením. Stav českých komunikací zřejmě neprospívá chráničům a občas umřou.
Název: Re: Jak určovat vnější vlivy na vnitřní elektroinstalaci transportovatelné buňky? Přispěvatel: Luboš Janča 05.02.2011, 20:08 Mám samozřejmě namysli buňky jako kanceláře. S těmi vlivy normálními, to bych bral. Mohl bych se tím vyhnout dalšímu určování. Mimochodem, co mi brání v tom, svolat komisi ostatních zúčastněných a dát tak sám dohromady protokol o určení vnějších vlivů třeba na staveništi? Nemyslím si že kvalifikace rev. technika je k tomuto úkonu málo. Navíc v reálném světě, ruku na srdce, to tak musí řešit spousta revizáků. Pokud tedy chtějí mít revizi "čistou" a ty vnější vlivy prostě zrovna nejsou...
|