Název: Mohu použít do zásuvek mobilní chrániče i v síti nulováním? Přispěvatel: Navratiljan 04.10.2010, 19:14 Mohu použít do zásuvek chrániče-adaptéry pro ochranu spotřebičů, když mám dvouvodičovou instalaci, tudíž nemohu použít chránič v rozvodnici?
Název: Re: Mohu použít do zásuvek mobilní chrániče i v síti nulováním? Přispěvatel: cronin 04.10.2010, 19:19 Myslite zasuvky z integrovanym elektronickym prudovym chranicom? Ano, presne na to su urcene. Pozor vsak na predradeny istic; tieto zasuvky nemusia byt nutne az na 16A. Nemozete uviest konkretny produkt, nech je jasne, o com sa bavime.
Název: Re: Mohu použít do zásuvek mobilní chrániče i v síti nulováním? Přispěvatel: Navratiljan 04.10.2010, 19:25 Jde o zásuvky v pokoji, ve kterých jsou připojeny různé spotřebiče, PC, televize, Hi-fi, občas přímotop. Rozumíme si těma adaptérama, co vypadají nějak jako spínací hodiny?(mám namysli tvar).
Název: Re: Mohu použít do zásuvek mobilní chrániče i v síti nulováním? Přispěvatel: Jirka Š. Svejkovský 04.10.2010, 19:56 Mohu použít do zásuvek chrániče-adaptéry pro ochranu spotřebičů, když mám dvouvodičovou instalaci, tudíž nemohu použít chránič v rozvodnici? Asi si nerozumíme. Proudový chránič nechrání spotřebiče, ale jejich uživatele. Vy myslíte přepěťovou ochranu, že? Tu, která vám ochrání elektroniku.Název: Re: Mohu použít do zásuvek mobilní chrániče i v síti nulováním? Přispěvatel: Navratiljan 04.10.2010, 20:00 Mám na mysli tento chránič.Prostě bych ho strčil do zásuvky(dvouvodičové) před spotřebiči.
Název: Re: Mohu použít do zásuvek mobilní chrániče i v síti nulováním? Přispěvatel: Fuk Tomáš 04.10.2010, 20:06 Záměr použít něco takového je OK (jak píše kolega Svejkovský, je to pro ochranu osob, nikoli spotřebičů). Ten chránič na obrázku je ale určen pro německý trh - poohlédněte se po jiném.
Název: Re: Mohu použít do zásuvek mobilní chrániče i v síti nulováním? Přispěvatel: Jirka Š. Svejkovský 04.10.2010, 20:07 Chránič do zásuvky si vytvoří vlastní síť TN-S. Proto jej můžete použít i do zásuvky v instalaci TN-C.
Nevím, co je to za výrobek. Dejte si pozor na různé "akce". Často se prodávají chrániče, které svojí mizernou kvalitu dohánějí polovodičovým obvodem (zesilovačem). Ten potřebuje trvalé napájení. V okamžiku, kdy dojde k přerušení vodiče N, chránič přestane chránit. Vodič L vás pak může velmi nepříjemně vytrestat. Typ vašeho chrániče by pomohl. Název: Re: Mohu použít do zásuvek mobilní chrániče i v síti nulováním? Přispěvatel: Fuk Tomáš 04.10.2010, 20:11 Tyhle přístrojky obvykle bývají totálně napěťově závislé - při ztrátě napájení (ať L, N nebo PEN) rozepnou.
Název: Re: Mohu použít do zásuvek mobilní chrániče i v síti nulováním? Přispěvatel: Navratiljan 04.10.2010, 20:24 A třeba tento? Jak poznám jestli je pro německý trh nebo pro český. Prodejci to neuvádějí...
Název: Re: Mohu použít do zásuvek mobilní chrániče i v síti nulováním? Přispěvatel: Fuk Tomáš 04.10.2010, 20:30 Vidíte tam pod víčkem ten ochranný kolík?
V Německu se používají pérka po stranách (Schuko), jak to vidíte na Vašem prvním obrázku. Název: Re: Mohu použít do zásuvek mobilní chrániče i v síti nulováním? Přispěvatel: Navratiljan 04.10.2010, 20:32 Už je mi to jasné, tak děkuji...
Název: Re: Mohu použít do zásuvek mobilní chrániče i v síti nulováním? Přispěvatel: Navratiljan 04.10.2010, 22:48 Teď jsem koukal na internet, že jsou i zásuvky s proudovým chráničem. Tyto zásuvky jdou také použít u dvouvodičového vedení? Kdyby ano, nechal bych si je asi nainstalovat, vypadaly by lépe než ty adaptéry.
Název: Re: Mohu použít do zásuvek mobilní chrániče i v síti nulováním? Přispěvatel: Fuk Tomáš 04.10.2010, 23:36 Pokud unesete cenu, tak je to rozhodně lepší řešení.
Jestli máte hliníkovou instalaci, bude asi trochu problém dostat tam vodiče a neulomit je. |