Název: Je pro výdejní stojan pohonných hmot adblue třeba proudový chránič? Přispěvatel: David Zacha 16.04.2022, 20:30 U vnitropodnikov é čerpací stanice (benzín a nafta) bylo instalováno výdejní zařízení pro AdBlue. Přívodní vedení prochází přes prostor s nebezpečím výbuchu a samotné výdejní zařízení je mimo tento prostor.
Je třeba použít jako ochranu proti vzniku požáru proudový chránič s vybavovacím proudem nepřesahující 300mA pro připojení přívodního kabelu k výdejnímu zařízení AdBlue. Název: Re: Je pro výdejní stojan pohonných hmot adblue třeba proudový chránič? Přispěvatel: Lukáš Rotrekl 20.04.2022, 06:37 Řešilo se před nějakou dobou zde:
https://diskuse.elektrika.cz/index.php/topic,36869.0.html Pak se také podívejte do instalačních podmínek toho výdeje AdBlue, např. Kingspan jej má jen jako doporučení, ale i některého to bylo přímo jako podmínka. |