Jan P
Neverifikovaný uživatel @6
Offline
|
|
« kdy: 24.06.2020, 23:42 » |
|
Nejmenovaná větší firma nám v podniku zapojovala rozvaděč v přístavbě a koukal jsem, že používají kombinaci pevných vodičů a slaněných, na konci s nalisovanou dutinkou. Typicky N vodič - přívod je 5x10 - fázové vodiče jdou přímo na hlavní vypínač, PE vodič přímo na PE svorkovnici a N vodič jde na první chránič a odsud jde slaněný vodič na další chránič atd. Pominu, že by bylo možná lepší dvojdutinku a mít tak ve svorce pouze "jeden" vodič. Rozvaděč má štítky, revize, plány ... nechci to nijak rozporovat nebo dělat chytrýho (to se u nás ani nenosí), zajímá mne to pro doplnění "vzdělání", jelikož mistr na škole nám vždy říkal, že jak jednou uvidí kombinaci slaněného a pevného vodiče pod jedním šroubkem, udělá nám z p..ele tunel pro euroexpres.
Je to takhle pro vás přijatelné, nebo lepší vodič přivést do svorkovnice a odtud na jednotlivé chrániče?
|
|
|
|
|
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
Offline
Podbořany - projekční a revizní činnost E2A, E2B
|
|
« Odpověď #2 kdy: 25.06.2020, 08:57 » |
|
Hodně velký amatérismus. V případě, který popisujete, by měla být svorkovnice N a z ní vyvést vodiče CYA k jednotlivým chráničům. Ty samozřejmě opatřit na koncích dutinkami. A nebo CY ukončit ve zdvojené RSA a odsud vyvést CYA pro nasmyčkování chráničů dvojitou dutinkou. Způsobů je několik.
|
Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví Návrhy a výpočty umělého osvětlení Návrhy ochrany před bleskem a přepětím Revizní technik E2A, E2B http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602 email: horac@podborany.cz
|
|
|
|
Jiří Mudra
Offline
|
|
« Odpověď #3 kdy: 25.06.2020, 10:12 » |
|
Laněný a plný vodič pod jedním šroubem je dosti neodborné - nezle zajistit pro oba vodiče dostatečný přítlak. Laněný a plný vodič v jedné dutince je to samé, možná řešení jsou: 1) vhodný výběr vodičů (použití dvojdutinky je u laněných samozřejmé) 2) prvky vhodné pro toto připojení (tuším Schneider má toto v nabídce) 3) vhodná doplňková svorka pro daný jistič nebo chránič 4) vhodná svorkovnice, která poslouží jako rozmezí pro druhy vodičů
|
Elektrikář - údržbář §6, §8
|
|
|
|
|
|
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník
Offline
váš elektrikář a revizní technik
|
|
« Odpověď #7 kdy: 25.06.2020, 13:17 » |
|
Myslím že více vyjádření k té prasárně není potřeba.
|
Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci. Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci. Revize el. a hromosvodů do 1000V Topné kabely k vytápění i ochraně majetku. www.fraja.cz , revize@fraja.cz , tel: 728171585
|
|
|
Martin Kurka
Offline
Projektant automatizace a strojů
|
|
« Odpověď #8 kdy: 25.06.2020, 14:39 » |
|
Laněný a pevný v jedné dutince je při běžných ručních lisovacích nástrojích (do jednociferných tun lisovacího tlaku) hrubá provozní závada. Stačí vzít mírně sevřené kleště a silně zatlačit na kraj dutinky při tahu za drát a stáhnete ji z obou vodičů. To se u slaněného vodiče dutinky správného průřezu a správných nevypráskaných kleští nepodaří (bez srolování nebo roztržení dutinky). Výrobce dutinek jasně určuje, že jsou určeny pouze pro slaněné vodiče.
Pro pevné a sektorové vodiče jsou určeny speciální neizolované silnostěné trubičky pro speciální lisovací nástroje vyvíjející tlaky desítek tun. A používají se jen jako spojky, kabelová oka, nebo bimetalické spojky pro spoje Cu-Al. Neviděl jsem je pro průřezy slabší než 6mm2.
Sólo jeden laněný vodič v dutince a pevný vodič v jedné svorce možný je, pokud to výrobce jističe ve speciální svorce dovoluje (pro dva shodné průměry a jen v povoleném rozsahu průměrů ).
Některé jističe (např Schneider ACTI9 ) mají tandemové svorky nad sebou, se dvěma dírami a jedním šroubkem, kde se pokud se nepletu tato kombinace umožňuje i pro rozdílné typy vodičů a rozdílné průměry (opět v povoleném rozsahu). Obdobně je to se svolením výrobce možné i u dvojitých klecových nebo dvojitých pushin svorek některých přístrojů.
Popisované provedení klidně zkritizujte, nemá v zařízení co dělat. Říká se tomu hrubá technologická nekázeň.
|
Nikdy není dost času,aby se to udělalo dobře. Ale pak je dost času, aby se to udělalo znovu
Teorie=vše víme ale nic nefunguje Praxe=vše funguje a nevíme proč Teorie spojena s praxí=nic nefunguje a nikdo neví proč
Vysoce odborných omylů se dopouští jen specialisté
Ďábel je skryt v detailu
|
|
|
|
|