Zajímalo by mě jako "výrobce" rozvaděčů jak mohu maximálně snižovat průřez vodičů v rozvaděči.
Jde o to, že jsem dostal projekt od rozvaděče, kde se projektant rozhodl vyřadit jištění podružného nepřímého elektroměru.

V rozvaděči je přívod z transformátoru přes hlavní deon na šíny 1600A a z těchto šín jsou vyvedeny vodiče 1x2,5mm do elektroměru jako jeho napájení bez jakéhokoliv jištění přímo do přístroje (elektroměru).
Dále se s těchto šín vytahují i vodiče pro pojistkové odpojovače a jističe vodiči 1x10mm; 1x6mm podle hodnot pojistek v odpojovačích.

Zabývá se tímto snižováním průřezu nějaká norma?
Nebo je to jen na projektantovi?
Nemohu nic najít.

Původní dotaz malomocného "Průřezy vodičů v rozvaděči?".  (zle)


Název: Re: Jak mohu maximálně snižovat průřez vodičů v rozvaděči?
Přispěvatel: Jiří Buben 19.09.2013, 20:06
Jako výrobce rozvaděčů a ještě s tak velkými proudy by jste to měl vědět. (norm)

To že se z napájecích přípojnic 1600 A vyvede na pojistkový odpojovač mnohem menší průřez odpovídá požadavkům  článku 7.5.5.1.2 ČSN EN 60439-1 ed.2. V nové řadě norem EN 61439 jistě bude podobný požadavek. Důležité je to, aby vodiče byly uspořádány tak, aby se minimalizovala pravděpodobnos t vzniku zkratu. Upřednostňují se pevné vodiče.

Obdobu můžete nalézt i v ČSN 33 2000-4-43 ed.2 platné pro elektrické instalace.

To že jsou zapojeny napěťové cívky elektroměru přímo z přípojnic bez jištění je špatně. Ovšem přívody z přístrojových transformátorů proudů jištěny nesmí být. Tam je přímé připojení k elektroměru bez jistícího přístroje naopak žádoucí a předepsané.


Název: Re: Jak mohu maximálně snižovat průřez vodičů v rozvaděči?
Přispěvatel: Jan Alin 19.09.2013, 20:16
Tento dotaz je krásnou ukázkou toho, proč je takový binec v našem řemesle. Výrobce se ptá na veřejném fóru, jak má svůj výrobek vyrobit. Pak si věřte návodům výrobců.  :(

V tomto případě nabídnu pomoc jen pokud to bude pro mě finančně zajímavé, vy to také neděláte zadarmo.  o:-)


Název: Re: Jak mohu maximálně snižovat průřez vodičů v rozvaděči?
Přispěvatel: Jiří Buben 19.09.2013, 20:21
Tazatel uvedl slovo výrobce v uvozovkách. Z toho usuzuji, že se jedná například o montážníka nějakého většího výrobce, který nad zadáním bádá. Předpokládám, že rozvaděč přenášející tak velký výkon nedělá na koleně kdejaký jouda.

Pokud se jedná třeba o mistra výroby, nebo někoho z vyšších odborných pracovníků výrobce, tak potěš koště.

Jak to je ví jen tazatel.


Název: Re: Jak mohu maximálně snižovat průřez vodičů v rozvaděči?
Přispěvatel: Daniel Hudzík 19.09.2013, 20:22
Ak ste naozaj vyrobca, mal by ste to vediet. Ak nieste, nemate co vyrabat rozvadzac.


Název: Re: Jak mohu maximálně snižovat průřez vodičů v rozvaděči?
Přispěvatel: Jaroslav Hasala 19.09.2013, 20:30
Pokud jde o nepřímé měření pro distributora, je nutné se řídit připojovacími podmínkami příslušného distributora.


Název: Re: Jak mohu maximálně snižovat průřez vodičů v rozvaděči?
Přispěvatel: Martin Killnasek 20.09.2013, 06:52
Vím, že je to špatně.
Jen mě zajímá jestli mám dodržet to co projektant naprojektoval, když mám schválený projekt?
Má projektant hlavní slovo? Může si dělat co chce?
Kdo za to bude mít odpovědnost?


Název: Re: Jak mohu maximálně snižovat průřez vodičů v rozvaděči?
Přispěvatel: Jan Alin 20.09.2013, 07:01
Vím, že je to špatně.
Jen mě zajímá jestli mám dodržet to co projektant naprojektoval, když mám schválený projekt?
Má projektant hlavní slovo? Může si dělat co chce?
Kdo za to bude mít odpovědnost?

A co takhle s tímto dotazem jít na projektanta?
Za projekt má odpovědnost projektant, za rozvaděč ten, kdo je uveden jako výrobce a vydá prohlášení o shodě.