Název: Jak mohu maximálně snižovat průřez vodičů v rozvaděči? Přispěvatel: Martin Killnasek 19.09.2013, 10:42 Zajímalo by mě jako "výrobce" rozvaděčů jak mohu maximálně snižovat průřez vodičů v rozvaděči. Jde o to, že jsem dostal projekt od rozvaděče, kde se projektant rozhodl vyřadit jištění podružného nepřímého elektroměru. V rozvaděči je přívod z transformátoru přes hlavní deon na šíny 1600A a z těchto šín jsou vyvedeny vodiče 1x2,5mm do elektroměru jako jeho napájení bez jakéhokoliv jištění přímo do přístroje (elektroměru). Dále se s těchto šín vytahují i vodiče pro pojistkové odpojovače a jističe vodiči 1x10mm; 1x6mm podle hodnot pojistek v odpojovačích. Zabývá se tímto snižováním průřezu nějaká norma? Nebo je to jen na projektantovi? Nemohu nic najít. Původní dotaz malomocného "Průřezy vodičů v rozvaděči?". (zle) Název: Re: Jak mohu maximálně snižovat průřez vodičů v rozvaděči? Přispěvatel: Jiří Buben 19.09.2013, 20:06 Jako výrobce rozvaděčů a ještě s tak velkými proudy by jste to měl vědět. (norm)
To že se z napájecích přípojnic 1600 A vyvede na pojistkový odpojovač mnohem menší průřez odpovídá požadavkům článku 7.5.5.1.2 ČSN EN 60439-1 ed.2. V nové řadě norem EN 61439 jistě bude podobný požadavek. Důležité je to, aby vodiče byly uspořádány tak, aby se minimalizovala pravděpodobnos t vzniku zkratu. Upřednostňují se pevné vodiče. Obdobu můžete nalézt i v ČSN 33 2000-4-43 ed.2 platné pro elektrické instalace. To že jsou zapojeny napěťové cívky elektroměru přímo z přípojnic bez jištění je špatně. Ovšem přívody z přístrojových transformátorů proudů jištěny nesmí být. Tam je přímé připojení k elektroměru bez jistícího přístroje naopak žádoucí a předepsané. Název: Re: Jak mohu maximálně snižovat průřez vodičů v rozvaděči? Přispěvatel: Jan Alin 19.09.2013, 20:16 Tento dotaz je krásnou ukázkou toho, proč je takový binec v našem řemesle. Výrobce se ptá na veřejném fóru, jak má svůj výrobek vyrobit. Pak si věřte návodům výrobců. :(
V tomto případě nabídnu pomoc jen pokud to bude pro mě finančně zajímavé, vy to také neděláte zadarmo. o:-) Název: Re: Jak mohu maximálně snižovat průřez vodičů v rozvaděči? Přispěvatel: Jiří Buben 19.09.2013, 20:21 Tazatel uvedl slovo výrobce v uvozovkách. Z toho usuzuji, že se jedná například o montážníka nějakého většího výrobce, který nad zadáním bádá. Předpokládám, že rozvaděč přenášející tak velký výkon nedělá na koleně kdejaký jouda.
Pokud se jedná třeba o mistra výroby, nebo někoho z vyšších odborných pracovníků výrobce, tak potěš koště. Jak to je ví jen tazatel. Název: Re: Jak mohu maximálně snižovat průřez vodičů v rozvaděči? Přispěvatel: Daniel Hudzík 19.09.2013, 20:22 Ak ste naozaj vyrobca, mal by ste to vediet. Ak nieste, nemate co vyrabat rozvadzac.
Název: Re: Jak mohu maximálně snižovat průřez vodičů v rozvaděči? Přispěvatel: Jaroslav Hasala 19.09.2013, 20:30 Pokud jde o nepřímé měření pro distributora, je nutné se řídit připojovacími podmínkami příslušného distributora.
Název: Re: Jak mohu maximálně snižovat průřez vodičů v rozvaděči? Přispěvatel: Martin Killnasek 20.09.2013, 06:52 Vím, že je to špatně.
Jen mě zajímá jestli mám dodržet to co projektant naprojektoval, když mám schválený projekt? Má projektant hlavní slovo? Může si dělat co chce? Kdo za to bude mít odpovědnost? Název: Re: Jak mohu maximálně snižovat průřez vodičů v rozvaděči? Přispěvatel: Jan Alin 20.09.2013, 07:01 Vím, že je to špatně. Jen mě zajímá jestli mám dodržet to co projektant naprojektoval, když mám schválený projekt? Má projektant hlavní slovo? Může si dělat co chce? Kdo za to bude mít odpovědnost? A co takhle s tímto dotazem jít na projektanta? Za projekt má odpovědnost projektant, za rozvaděč ten, kdo je uveden jako výrobce a vydá prohlášení o shodě. |