Diskuse Elektrika.cz Veřejnost, spotřebitelé, neodborníci, kutilové, laici Plánování, úvahy, vysvětlení, pochopení principu, rozhodování o tom, co si přeji, potřebuji, chci ... Jaký má být správný průřez vodiče od hodin k jističům a klemy mezi jističi? |
0 uživatelů a 1 Host prohlíží toto téma. |
« předchozí další »
|
Upozornění!
Odpovědi na témata nejsou právně závazné!
Na elektrickém zařízení smí pracovat pouze osoba s příslušnou kvalifikací dle nařízení vlády 194/2022 Sb.
Podrobnosti zde!
|
Autor
|
Téma: Jaký má být správný průřez vodiče od hodin k jističům a klemy mezi jističi? (Přečteno 37755 krát)
|
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE! | Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz - Bude mi stačit průřez přívodního kabelu 4x4?
- Je mozne zvysit prurez zapojenim vice paralelnich vodicu v jednom kabelu?
- Jaký zvolit průřez jednofázového kabelu na 800 m?
- Jaké použít vodiče na stoupací vedení v paneláku?
- Jaký vn kabel (Al, Cu) byste zvolili vy? Al 400A/500 nebo mm2 spíše Cu menšího průřezu?
- Jaký průřez kabelu použít k připojení rozvaděče z pojistkové skříňky?
- Je mozné provést el.instalaci drátem 1,5 pro zásuvky a jistit to 16A jisticem?
- Která norma umožňuje používání kabelů s Al jádry od 16mm2?
- Kde mám sehnat tabulku, pro jištění průřezů kabelu?
- Jak zvolit průřez paralelních vodičů?
- Jakým způsobem zohlednit různé uložení kabelu při výpočtu dimenzování?
- Kde sehnat měrku na kabely ?
- Jaký může být důvod oteplení kabelu od boileru?
- Jaký je nejnižší průřez silových vodičů v nn rozváděči?
- Je dimenze kabelu 5Cx4mm2 na 51m pro 15kW dostatečná?
- Mohu snížit průřez vodiče v rozvaděči sloužící k propojení jednotlivých jističů?
- Kabel se dimenzuje se podle podle max výkonu nebo soudobosti?
- Jaký zvolit průřez kabelu ve vzduchu pro 2x2,2kW?
- Pokud dám dva dráty o průřezu 1,5mm2 měď, zvětším tím průřez na dvojnásobek?
- Jak vypočítat průřez vodiče k elektromotoru?
- Jak velký průřez potřebuji pro 350 metrů kabelu na jehož konci bude zátěž 8kW?
- Mám uvažovat pro zásuvky Cu 2,5, když je nyní dostačující Cu 1,5?
- Proč je doporučený jiný průřez pro pevné a laněné vodiče?
- Jaký má být spravný průřez vodiče v RE 10 nebo 16 mm2?
- Co je myšleno průřezem kabelu cyky 3x2,5/5x2,5 ?
- Jak zvolit průřez kabelu pro připojení troleje zařízení se zatěžovatelem S3-60%?
- Proč má pevný zásuvkový obvod průřez 2,5mm a pohyblivý přívod jen 1,5mm?
- Jaké proudové (nebo výkonové) zatížení lze použít pro vodiče 0,5, 1 a 1,5 mm2?
- Používáte a používáte často měrky vodičů?
- Jaký průřez drátu na 12V/5A na cca 17m?
- Podľa čoho dimenzovať prierezy vodičov v rozvádzačoch?
- Jak dimenzovat vodič při 12V, 3.5A DC?
- Jaký průřez vodiče v elektroměrovým rozvaděči s jističem 80A?
- Jaký průřez vodičů zvolit k 6ks reflektorům 300W/12V?
- Mohu použít kabel 4x1 v pevné instalaci?
- Jaký průřez vodiče zvolit na 12VDC/10,5A a délce kolem 4-5m?
- Lze spojit vodiče a získat tak větší průřez?
- Průřezy vodičů v bytech a jejich jištění
- Jednoduché určení jištění
- Ako sa počíta prierez vodičov pre ventilátor s dlhšou rozbehovou rampou.. ?
- Jaký je vztah mezi průměrem žil a průřezem kabelu?
- Jaký byste doporučili průřez vodiče v závislosti na proudu?
- Má smysl tahat odbočku od HDS v CYKY 4x10?
- Podle čeho se určuje průřez vodiče z rozvaděče do MET?
- Jaký význam má používání menších průřezů u vodičů N, PE než u vodiče L?
- Jaká je tolerance průřezu žil silových kabelů?
- Jak vypočítat minimální průřez vodičů pro svodič přepětové ochrany FVE?
- Za jakých okoností je možná změna průřezu vodiče bez jištění?
- Jaký má být průřez nulového vodiče k elektroměru?
- Jaké průřezy vodičů zvolit pro napájení technologie s jmenovitým odběrem 220A?
| Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz - Proč vést tři vodiče a ne dva?
- Prestrihnut a spojit poskodeny vodic ci radsej nestrihat?
- Je opravdu nutné vyměnit staré hadrové vodiče?
- Jsou pro připojení domovního rozvaděče z pojistkové skřínky na domě dostačující vodiče o průřezu 6mm
- Jsou dva vodiče pod jednou hlavou šroubu správně?
- Jak napojit Al a Cu (jenom venecky, nebo i siroke Wago (napr. 5ti, na kraje)
- Odporucate instalacia s CY vodicami alebo s CYKY vodicami?
- Mohu nastavit AL vodiče Cu vodiči?
- Je v pořádku připojení nových Cu vodičů na staré Al?
- Zakazuje nějaký předpis použití slaněných vodičů v domovní instalaci?
- Proč se musí krimpovat konce licen?
- Lze přeznačit žíly kabelu 3Bx2,5 na jiné barvy?
- Je možno použít pro vypínače kabel CYKY 2Dx1,5?
- Je možné multimetrem prověřit starý vodič pro aktuální použití?
- Jaký použít typ kabelu do země laněný nebo pevný?
- Co znamená sfázování vodičů?
- Lze preznacit zelenozltehý vodic na cierny?
- Je záměna barev vodičů v použitých kabelech v pořádku?
- Který vodič na svorkovnici U, PE, V je "fázový"?
- Jak spojit měděný a hlinikový vodič?
- Da sa pouzit medený lankový kábel 2x1,5 stejne ako pevny?
- Muze mi nekdo prosim vysvetlit jak pracuji vodice L,N a PE?
- Co znamená označení vodičů PE A PEN?
- Není vedení od elektroměru do bytové rozvodnice 4Bx6 chybou?
- Je pravda, že 1.5 dokáže přenášet v rozumné délce 20A bez problémů?
- Možem použit namiesto AL vodicov, CU vodice-lankové?
- Vadí použití CYKY 3x2,5mm2 pro světelný okruh?
- Co znamenají barevné vodiče u přívodní šňůry?
- Co je vodič L a N?
- Môžem použiť lankový vodič 2x0,5 v pevnej inštalácii?
- Proč se již nepoužívá cínování konců slaněných vodičů před zapoj. do svorky?
- Lze ke kabelu CYKY 4x6 přidat paralelně CY 6 a vytvořít tím 5x6?
- Je možno nahradit vedení 5x4mm vedením 10x2,5mm?
- Jaké jsou funkce barev v německém kabelu od přímotopu?
- Lze letovat cinem AL vodic v zasuvce?
- Jaký průřez vodiče použít pro vydrátování v rozvaděči?
- Jak opravit navrtané AL dráty v omítce?
- Je ve světelném okruhu fáze na zeleném nebo černém vodiči?
- Môže sa vyhotoviť elektroinštalácia na drevenej stene vodičmi CY?
- Mozu sa v elektroinstalacii spajat pevne medene vodice cinovanim?
- Jak spojit lanko a drát?
- Jak rozpoznám zkoušečkou fázi od středního vodiče N (pracovní nuly)?
- Jaká barva izolace vodiče má přednost?
- Kde spojit vodiče světelného okruhu?
- Je možné mít fázový vodič modré barvy?
- Jsou panelákové hliníkové 2.5 mm2 rozvody na 16A bezpečné?
- Jaký použít průřez vodiče pro zásuvky do koupelny ?
- Jak vypočítat správný průřez vodiče?
- Jaký je rozdíl mezi kabely CYKY-J 3x2,5 a CYKY 3Ax2,5?
- Musí být slaněný vodič zakončený dutinkou?
- Je správne skrútiť dva vodiče pri pripojení do strmeňovej svorky ističa?
- Může se pájet na vedení 230V?
- Projde revizí spojení N a PE pod vypínačem čokoládou?
- Mohou vést do jedné rozvodnice okruhy hliníkové i měděné ?
- Je možné spojit měděný vodič s hlinikovým do jednoho kolíku?
- Jsou tři vodiče zapojené na svorce jističe závada?
- Je možné vedení rozvodů 230V v husím krku jednotlivými vodiči CY?
- Je použit správný kabel na připojení zásuvky a zvonku?
- Je požné použít hnědý vodič jak pracovní N?
- Co je myšleno průřezem kabelu cyky 3x2,5/5x2,5 ?
- Proc jsou dva spojene PE vodice v krabici pro 3 faze (L1,L2,L3,N,2xPE)?
- Proč u vodice v CYKY 1,5 naměřím jen 1,3mm v průměru?
- Je lepidlo chemopren nevodive?
- Jaká má být barva pracovniho vodice pro zapojeni pristroje bez chranice?
| | |
|
|