Podle mého názoru může vlivem poruchy v instalaci, v některé krabici, zásuvce, vadným/poškozeným kabelem aj., unikat proud, např. přes trubky, zdi, vodu, aj. s kterými je bojler dostatečně spojený. Připojením bojleru na PE se tento unikající proud může zvýšit natolik, že na něj začne reagovat příslušný proudový chránič. K tomu se může přidat i závada některého spotřebiče nebo proudového chrániče.
|
|
|
Zaznamenáno
|
klima se rychle mění a společnost, jak jí známe se začne hroutit, pokud lidé co nejdříve podstatně nesníží svou spotřebu
31.12.2020 - 10 let a 9 měsíců.
|
|
|
|
|
|
|
|
Jiří Buben
Offline
Revize a údržba elektrických zařízení a strojů
|
|
« Odpověď #13 kdy: 04.09.2015, 05:57 » |
|
To ano, ale aj so zatazovacim odporom povedzme 10 kOhm. Chranic vybavuje, to pri merani ignorujme, co tak spojit PE - PE a supnut tam kliestovy ampermeter ?
Hlavně to chce vědět co měřím a jak to měřit a vyhodnotit. Takže nějaké pokusy s odporem a klešťákem trochu nechápu. Co tím zjistíte? Že vodičem PE teče proud? A k čemu vám tato informace bude? Vy potřebujete zjistit kudy se uzavírá proud přes chránič. To že teče vodičem PE mimo chránič vyplývá již z toho že vybavuje. Tohle je problém, který je třeba řešit, jak poznamenali kolegové, s profi vybavením. To znamená na místě provést prohlídku, pak měření a to především izolačních odporů, včetně měření mezi N a PE. Dle výsledků postupovat dále. Také to chce se neomezovat jen na okruh bojleru. Už se opakuji, ale to chce někoho, kde ví co dělá a na pokusy tu není místo. Doporučuji žhavit telefon a volat schopného elektrikáře s vybavením. Přes obrazovku monitoru to vyřešit nelze.
|
|
|
Zaznamenáno
|
Revizní technik E2/A Údržba a opravy elektrických zařízení strojů, průmyslových elektroinstala cí a hromosvodů. Dřevozpracujíc í průmysl a prostory se zvýšeným nebezpečím požárů. Stále se učím.....
|
|
|
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník
Offline
váš elektrikář a revizní technik
|
|
« Odpověď #14 kdy: 04.09.2015, 06:48 » |
|
JAk už psal MIlan Hudec. Problém vůbec nemusí být a pravděpodobně ani nebude u toho bojleru. Ten jenom dopomohl k odhalení problému.
Je to práce pro zkušeného RT s vybavením.
|
|
|