Název: Jaký zvolit průřez vodičů odbočky z veřejného osvětlení pro externí zařízení? Přispěvatel: Martin Edr 18.02.2010, 11:04 Jaký má být průřez vodičů (kabelu) odbočky z venkovního rozvodu veřejného osvětlení (VO).
Na VO budu připojovat zařízení s příkonem cca 30W, délka přívodního vedení do 20 metrů. Jde mi o to, abych nepodimenzoval PEN vodič. Název: Re: Jaký zvolit průřez vodičů odbočky z veřejného osvětlení pro externí zařízení? Přispěvatel: zdenek2752 18.02.2010, 13:00 Budete parkovat s karavanem na parkovišti u sjezdovky?
Název: Re: Jaký zvolit průřez vodičů odbočky z veřejného osvětlení pro externí zařízení Přispěvatel: Martin Edr 18.02.2010, 13:09 :-) Ne, nebudu nikomu krást elektřinu. Na veřejné osvětlení bude napojen rozvaděč s varovným systémem, jistit ho budu 2A pojistkou.
Název: Re: Jaký zvolit průřez vodičů odbočky z veřejného osvětlení pro externí zařízení? Přispěvatel: Lukáš Rotrekl 18.02.2010, 13:19 Nepíšete k čemu to budete připojovat. Volné vedení, AES, zemní kabely, TNC, TNS.....Pokud se bavíte o PEN, asi to bude TNC.
Teď už jen jaké vedení... Pro radary jsme chystali zásuvku. Vzali jsme skříň PS 100, vykuchali z ní dva spodky, na Volné vedení jsme to připojili zbytkem AES 2x16, uzemníli bod rozdělení TNC na TNS v této pojistkové skříni, do osadili pojistkou 16A, do prostoru pro další dvě jsme osadili přepěťovou ochranu I. a II. (B+C) a proudový chránič pro zásuvku. Zásuvka se pak umístila vestavná do boční stěny.... Uzemnění FeZn 10 a dvojice zemnících tyčí, těsně pod skříňkou propojeno CY10 1x pro přepěťovky, 1x rozdělení PEN... Název: Re: Jaký zvolit průřez vodičů odbočky z veřejného osvětlení pro externí zařízení? Přispěvatel: zdenek2752 18.02.2010, 14:54 Samozřejmě jsem to nemyslel ve zlém.
Název: Re: Jaký zvolit průřez vodičů odbočky z veřejného osvětlení pro externí zařízení? Přispěvatel: Michal Kolesa 18.02.2010, 15:22 Zapomněli jste na materiál vodiče, jestli měd nebo hliník. Hlinkový vodič můžete použít až od 16 mm2
Název: Re: Jaký zvolit průřez vodičů odbočky z veřejného osvětlení pro externí zařízení? Přispěvatel: Oliver Mička 18.02.2010, 21:11 Stačí kábel CYKY-J 3x1,5 ,bod rozdelenia na TN-C-S v mieste napájania z VO a predradený ističo-chránič 1N/B10/003
A otázka čo na to správca VO ? Že budete cucať z VO 30W pre vaš varovný systém . Název: Re: Jaký zvolit průřez vodičů odbočky z veřejného osvětlení pro externí zařízení Přispěvatel: Martin Edr 19.02.2010, 06:46 Souhlas od správce VO mám, děkuji vám za odpovědi. Kabel budu dimenzovat podle předřazeného jističe pro VO. Mě šlo jen o to, jestli zde není předpis na mimimální průřez vodičů, jako je pro odbočky z hlavního domovního vedení do bytových rozvodnic.
|