Název: Je povinné rozdělit vodič PEN v elektroměrovém rozvaděči? Přispěvatel: bedna 29.09.2016, 20:00 Před 5 lety jsem zakoupil plastový rozvaděč, který je vydrátován viz foto, tak že je přívod a odvod vodiče PEN do bytového rozvaděče. Chtěl bych si ted vyměnit starý dřevěný rozvaděč za tento plastový. Rozvod v domě bych si chtěl zatím nechat původní s vodičem PEN. Dnes mi říkal elektrikář, že musím rozdělit vodič PEN v el. rozvadeči, pročítal jsem si připojovací podmínky ČEZU, kde jsem nic takového nenašel. Proto se obracím sem, zda by mi revizní technik neporadil. Vlastním vyhlášku § 6 již 4 roky v oboru nedělám. Prosím jen zda je to nutnost rozdělit PEN v rozvaděči nebo není. Název: Re: Je povinné rozdělit vodič PEN v elektroměrovém rozvaděči? Přispěvatel: Rozvodak 29.09.2016, 22:36 To je na vas , jestli rozdelit v ER nebo v bytovem rozvadeci.
Paty vodic (pracovni nulu) muzete mit klidne pripojen jiz v ER a na druhe strane nemusi byt pripojen, v pripade ze prejdete na TNS tak uz nemusite znovu pod plombu. Název: Re: Je povinné rozdělit vodič PEN v elektroměrovém rozvaděči? Přispěvatel: Zdenek Hejčl 29.09.2016, 22:54 Letos se změnily připojovací podmínky.
Chybí popisky vodičů u elektroměru - neodpovídá připojovacím podmínkám!! Doplnit a pak by to mohlo projít revizí. ;) Jaký je průřez vývodních vodičů? Název: Re: Je povinné rozdělit vodič PEN v elektroměrovém rozvaděči? Přispěvatel: Jiří Schwarz 30.09.2016, 06:35 Rozdělení PEN na N a PE na vývodu z ER není povinné. Tam můžete mít TN-C síť s PEN vodičem.
Když to vezmeme tak trochu zjednodušeně, tak rozdělení na N a PE se dělá proto: - přerušení PEN je velmi nebezpečný stav a tak se již cca 20 let podle normy PEN může udělat až od větších průřezů (10mm2 Cu) - PEN nejde zapojit přes proudový chránič. P.S. §6 máte 4 roky a nepracujete v oboru? Je třeba po 3 létech obnovovat, jinak propadne a při delším přerušení se mění podmínky pro obnovení, prodloužení. Název: Re: Je povinné rozdělit vodič PEN v elektroměrovém rozvaděči? Přispěvatel: bedna 30.09.2016, 19:00 Děkuji všem, odpověděli jste mi na všechny otázky, popisky u elektroměru doplním, vývod bude opět cyky 4 x 10mm a na obnovení vyhlášky pracuji :)
Název: Re: Je povinné rozdělit vodič PEN v elektroměrovém rozvaděči? Přispěvatel: František Šohajda 30.09.2016, 19:16 To je na vas , jestli rozdelit v ER nebo v bytovem rozvadeci. Paty vodic (pracovni nulu) muzete mit klidne pripojen jiz v ER a na druhe strane nemusi byt pripojen, v pripade ze prejdete na TNS tak uz nemusite znovu pod plombu. Přesně tak jak píše kolega! Tak se to řeší. (dance) Z elměrového rozvaděče tahám vždy 5x vodič ! Název: Re: Je povinné rozdělit vodič PEN v elektroměrovém rozvaděči? Přispěvatel: Čestmír Kubáček 01.10.2016, 08:32 Dejte tam 5x10, nachystejte si i uzemnění rozdělení PEN a máte svatej pokoj.
Název: Re: Je povinné rozdělit vodič PEN v elektroměrovém rozvaděči? Přispěvatel: Jirka Š. Svejkovský 01.10.2016, 09:30 Paty vodic (pracovni nulu) muzete mit klidne pripojen jiz v ER a na druhe strane nemusi byt pripojen, v pripade ze prejdete na TNS tak uz nemusite znovu pod plombu. U PRE je dovoleno TN-S v RE? Já myslel, že striktně trvají na TN-C (na rozdíl od ČEZ a E.on). Název: Re: Je povinné rozdělit vodič PEN v elektroměrovém rozvaděči? Přispěvatel: Milan Hudec 01.10.2016, 09:43 By mne zajímalo kdo blokuje nějakou dohodu o jednotném provedení v rámci oněch tří dodavatelů.
Je to jak u blbých na dvorečku. Název: Re: Je povinné rozdělit vodič PEN v elektroměrovém rozvaděči? Přispěvatel: Fuk Tomáš 01.10.2016, 20:23 U PRE je dovoleno TN-S v RE? Já myslel, že striktně trvají na TN-C (na rozdíl od ČEZ a E.on). Tazatel ale píše o ČEZu, ne o PRE.Název: Re: Je povinné rozdělit vodič PEN v elektroměrovém rozvaděči? Přispěvatel: Jirka Š. Svejkovský 01.10.2016, 20:26 To mě došlo až po odeslání, reagoval jsem totiž na příspěvek PRE insidera :)
Název: Re: Je povinné rozdělit vodič PEN v elektroměrovém rozvaděči? Přispěvatel: František Šohajda 02.10.2016, 08:33 By mne zajímalo kdo blokuje nějakou dohodu o jednotném provedení v rámci oněch tří dodavatelů. Je to jak u blbých na dvorečku. Tři kohouti na trhu..... ;D Čistě z praktického hlediska kdo chodí po opravách zjistí, že 80% poruch v přívodu je upálený PEN v elektroměru , které jsou ve starých instalacích u všech 3 distributorů. Zejména to dělají vodiče Al které jsou už dnes v měření zakázané. Je to celkem logické že to už nechtějí tak dělat (vodiče Al a PEN přímo do elměru) a tím pádem předcházet poruchám a nákladům za ně! Název: Re: Je povinné rozdělit vodič PEN v elektroměrovém rozvaděči? Přispěvatel: IM 02.10.2016, 10:45 Přesně tak jak píše kolega! Úplně tak přesně to nevidím. Např. e.on požaduje rozdělení až v podružném rozvaděči (viz připoj. podmínky, str. 12).Tak se to řeší. (dance) Z elměrového rozvaděče tahám vždy 5x vodič ! Název: Re: Je povinné rozdělit vodič PEN v elektroměrovém rozvaděči? Přispěvatel: Vít Rotrekl 02.10.2016, 11:39 Úplně tak přesně to nevidím. Např. e.on požaduje rozdělení až v podružném rozvaděči (viz připoj. podmínky, str. 12). Ale ještě tu máme článek 4.2 na straně 7, kde je napsáno, že odvod může být TN-C-S...Takže dle mě jsou obě varianty správně, pokud se pohybujeme v rajonu E.ONu a je na projektantovi co uzná za vhodnější. Jestli odvod v TN-C nebo v TN-C-S. Sůj názor na toto jsem tu už prezentoval mockrát... Název: Re: Je povinné rozdělit vodič PEN v elektroměrovém rozvaděči? Přispěvatel: František Šohajda 02.10.2016, 19:34 Citace Takže dle mě jsou obě varianty správně, pokud se pohybujeme v rajonu E.ONu a je na projektantovi co uzná za vhodnější. Jestli odvod v TN-C nebo v TN-C-S. U EONu není problém u obou variant. Z hlediska bezpečnosti je lepší už v elměr. rozvaděči to rozdělit (2x vodič je vždy lepší jak 1x společný) (dance) Název: Re: Je povinné rozdělit vodič PEN v elektroměrovém rozvaděči? Přispěvatel: Zdenek Hejčl 02.10.2016, 19:55 Tak mi připadá tato diskuze, jako bychom se dohadovali v které nohavici mít.....
Obě varianty jsou možné. Kdo chce malinko ušetřit dá 4x10mm Cu, kdo chce mít trochu větší jistotu a bezpečnost zařízení dá 5x10mm Cu... Název: Re: Je povinné rozdělit vodič PEN v elektroměrovém rozvaděči? Přispěvatel: ACEOF ACES 02.10.2016, 20:43 Jestliže se použijí svorky umožnující připojení hliníkových vodičů, tak je možné 4x16mm2 Al a větší.
|