Název: Jakou zvolit ochranu vodní fontány s čerpadlem a osvětlením? Přispěvatel: Antonín Londa 03.08.2010, 18:11 Jaký způsob chrany je třeba zvolit u interiérové fontány s čerpadlem na 230V, umístěním pod hladinou, připojené pohyblivým přívodem s vidlicí?
Nádoba (podstavec) na vodou v níž bude čerpadlo je ocelová. Ve sklolaminátové m tubusu, který vystupuje z podstavce s vodu do výše 1,6 m budou umístěny svítidla kryté čirým sklem po kterém se nahoře bude rozlévat voda. Svítidla a rozvody budou v suchém prostředí, pouze čerpadlo a přívod k němu bude ve vodě. Čerpadlo je komerční fontánové, svítidla zatím nevím jaká použiju. Postačí ochrana nulováním, nebo musím použít v přívodu chránič či jiný způsob ochrany? #105# Název: Re: Jakou zvolit ochranu vodní fontány s čerpadlem a osvětlením? Přispěvatel: Fuk Tomáš 03.08.2010, 18:29 Jak můžete mluvit o suchém prostředí, když to budete celé shora sprchovat?
Název: Re: Jakou zvolit ochranu vodní fontány s čerpadlem a osvětlením? Přispěvatel: Kamil Novák 03.08.2010, 18:35 Nápověda: návod ;)
Název: Re: Jakou zvolit ochranu vodní fontány s čerpadlem a osvětlením? Přispěvatel: Pavel Horský 03.08.2010, 19:06 A co takhle použít termíny: automatické odpojení od zdroje a doplňková ochrana proudovým chráničem.
Jestli těmto termínům nerozumíte a nevíte jak je zrealizovat, nechte prosím zapojení oné fontánky na odborníkovi v oboru elektro. Název: Re: Jakou zvolit ochranu vodní fontány s čerpadlem a osvětlením? Přispěvatel: Jirka Š. Svejkovský 03.08.2010, 19:14 ČSN 33 2000-7-702 ed. 2
Máte to komplet i s obrázkama. PS: Ochrana nulováním odešla do elektrikářskéh o nebe někdy kolem roku 1996. |