Autorský článek
« kdy: 07.10.2014, 09:02 »

Smrtelný úraz při práci kvalifikovanýc h pracovníků na nn
    O smrtelném zasažení elektrickým proudem při demontáži kabelu pod napětím je další díl textu Miloslava Kočího o smrtelných úrazech. K nehodě došlo nešťastnou náhodou při opravě poruchy kabelu mezi pojistkovými rozpojovacími skříněmi v distribuční síti nn. Postižený si spletl poškozený kabel s jiným kabelem, který byl pod napětím. Elektrický proud jím procházel kolem 10 minut. Jaká ustanovení byla při této nehodě porušena? A jak mohlo být nehodě zabráněno?
    Zdroj: zde...


   


    Jak byste reagovali na tuto související otázku vy?
   
Jak často si beznapěťový stav zařízení ověřujete vy?
   
Zaznamenáno
Jiří_Hrubý
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



« Odpověď #1 kdy: 07.10.2014, 09:22 »

Ověřuji většinou jednou, než pověsím zkraty.
V některých případech preferuji PPN před vypnutím, člověk je ostražitější, nikdo ho nehoní a při dodržení alespoň základů je to bezpečnější než práce v blízkosti.
Zaznamenáno
Jirka Š. Svejkovský
*
Offline Offline



Chomutov, projekty, revize E1A, E1B, E1-C2


WWW
« Odpověď #2 kdy: 07.10.2014, 10:12 »

První jde vždy zkoušečka, pak ruce.

Při práci pod napětím nesundávám brýle, používám pouze izolační nářadí a hlídám si, kdo za mnou stojí. Dobré je zavřít dveře, taková rána, když je přibouchne průvan je docela nepříjemná, zvlášť, když se snažím nacpat vodič pod napětím do svorky.

Ani zkratovací souprava nemusí člověka zachránit. Slyšel jsem o smrtelným úrazu, kdy po skončení práce na vn lince pracovník sundaval zkratovací soupravu. Kvůli poruše na pakeťáku zůstalo napětí na měřících trafech (bližší informace nemám) a po sundání zkratovačky obdržel 100V. To stačilo na pád a zástavu srdce.
Zaznamenáno

Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov),  revizní technik E1A, E1B, E1-C2
Jiří_Hrubý
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



« Odpověď #3 kdy: 07.10.2014, 10:42 »

Zajímavé, ale pokud to koupil od zkratů, něco muselo být špatně, protože do poslední chvíle je přeci linka uzemněná a každý odzkratovaný vodič se považuje za živý.
Pamatuju ještě v učení, kdy zkratovaná linka tloukla. "Dědek" soustružník chtěl poránu melouchařit a když zjistil, že "nejde proud",  tak nahodil generátor po Wehrmachtu a hurá Smích
Zaznamenáno
Jan Bocek
*
Offline Offline



« Odpověď #4 kdy: 07.10.2014, 12:04 »

K nehodě došlo nešťastnou náhodou při opravě poruchy kabelu mezi pojistkovými rozpojovacími skříněmi v distribuční síti nn. Postižený si spletl poškozený kabel s jiným kabelem, který byl pod napětím.

Myslím, že to nejsou "nešťastné náhody". Ale zásadní porušení základních pravidel. Práce v distribuční síti, kde jsou okruhové vedení, má svá pravidla. Z celého příkladu je mnoho poučení. na příklad distributor objednává opravu u dodavatele a ten zase u subdodavatele, který si vezme brigádníky. Přitom ten pracovník měl §8 dle 50/78 Sb. Je otázkou, zdá měl praxi a zkušenosti v oblasti distribuční sítě.

Také mne překvapuje, že při odpojování nebyl kabel pod zatížením a že vůbec se podařilo kabel pod napětím dostat ven ze skříně.....

Určitě bych bez ověření beznapěťového stavu nebral do rukou hned klíč 17/19. A dále by mne zajímalo, jak je kabel zajištěný "na druhé straně".  Myslím ale, že bych při odpojování dal zkratovačku, anebo jak to dělali staří borci, aspoň spojil holými vodiči cca 4-6 mm2 do zkratu i při odpojování a odpojené bych měl také ve zkratu.

Jak píše Jirka Švejkovský:

První jde vždy zkoušečka, pak ruce.
Vždyť to se učí již v učňáku a v praxi se to tluče stále do hlavy. Před léty jsem dělal v poruchové četě na válcovně. Bylo nás na směně 30 elektrikářů. Při nástupu vždy mistr kontroloval vercajk a zkoušečky. To ještě nebyly Vadasky, ale žárovkové zkoušečky, prostě lampy dvě v serii na 260 V. Měli jsme většinou síť IT 500 V.Kontroloval hlavně hroty. A všichni jsme museli ověřovat v dílně, že lampy jsou opravdu funkční. Psal se rok 1957. V roce 1962 jsme již fasovali Vadasky...dnes dobrá zkoušečka je základem a alfou omegou práce na EZ.
A ještě nás učili po změření "brnkací" zkouškou. To je jen takové "šmrcnutí" po živé části. A až to "pan mistr" udělal a dotknul se živé části, tak jsme mohli pracovat.

Ale vážně, kdo věří vypnutému stavu bez ověření beznapětového stavu zkoušečkou, tak by měl vrátit vyuční list.
Zaznamenáno

specializace: průmyslová instalace, kontrola strojů
                   revize elektrického zařízení E1B
telefon:        777 273 732
email:           jan.bocek@safeb.cz
František Šohajda
*
Offline Offline


RT E2-A


« Odpověď #5 kdy: 07.10.2014, 12:37 »

Velmi důležité z hlediska bezpečnosti je i tzv. RE kontrola zkoušeky ,  ať už na nn anebo vn.....
Vždy si vyzkoušet funkčnost té či oné zkoušečky na napěťovém stavu !
Už se to vymstilo mnohým se smrtelnými následky!
Zejména u dnes moderních DIGI zkoušeček napájenými bateriemi !

Ne jen vzít bezmyšlenkovit ě zkoušečku a zkoušet ! podivej


PS: Jednou známý elektrikář dělal něco v rozvodně nn a nechal na nožích za hl. jističem od trafa 1000 kVA klíč železný číslo 24.....
Pak zapnul hl. jistič a volali z rovodny VVN-vn co se děje?? Zlej
Záře jak nad Kladnem vycházela z rozvodny kde byl klíč na zkratě všech 3 fází! Pláč
Zaznamenáno

RT -EZ   - elektroinstala ce domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...už 40 let....
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník
*
Offline Offline



váš elektrikář a revizní technik


« Odpověď #6 kdy: 07.10.2014, 12:37 »

Možná si ještě něco z učnáku pamatuji.

vypni
zajisti
odskoušej
zkratuj
odděl živé a neživé části.

snad jsem to nepoplet  piskaci  tedy moc  Mrknutí
Zaznamenáno

Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci.
Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci.
Revize el. a hromosvodů do 1000V
Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.

www.fraja.cz ,  revize@fraja.cz ,  tel: 728171585
František Šohajda
*
Offline Offline


RT E2-A


« Odpověď #7 kdy: 07.10.2014, 12:39 »

Možná si ještě něco z učnáku pamatuji.

vypni
zajisti
odskoušej
zkratuj
odděl živé a neživé části.

snad jsem to nepoplet  piskaci  tedy moc  Mrknutí
(Jestli si to pamatuji správně)

Ještě bych tam dal, uzemni a zkratuj     Mrknutí
Zaznamenáno

RT -EZ   - elektroinstala ce domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...už 40 let....
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník
*
Offline Offline



váš elektrikář a revizní technik


« Odpověď #8 kdy: 07.10.2014, 13:08 »

Přesně tak. Za doplnění,  vlastně opravu  Palec vzhůru
Zaznamenáno

Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci.
Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci.
Revize el. a hromosvodů do 1000V
Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.

www.fraja.cz ,  revize@fraja.cz ,  tel: 728171585
Jan Bocek
*
Offline Offline



« Odpověď #9 kdy: 07.10.2014, 13:42 »

Měli jste dobré Mistry.
Buďme i My dobrými mistry.
Bez měření není vědění - vědomí beznapěťového stavu.

Sice to úplně nesouvisí s tématem, ale....
V jedné firmě po americkém auditu jsou všechny přístupné svorky napájení v rozvaděčích zakrytované plexi štítky. To znamená i hlavní vypínače. Přívodní napětí bez zapnutého vypínače nezměříte. Důvodem bylo větší Izkr. na přívodech než 10 kA
Zaznamenáno

specializace: průmyslová instalace, kontrola strojů
                   revize elektrického zařízení E1B
telefon:        777 273 732
email:           jan.bocek@safeb.cz
Jiří Koubek
Neverifikovaný uživatel @4
***
Offline Offline



« Odpověď #10 kdy: 07.10.2014, 19:54 »

Při použití zkratovací soupravy se nejdříve souprava uzemní a po odzkoušení beznapěťového stavu se zkraty připojí na živé části. Při odzkratování je postup opačný. Nejdříve sundat zkraty a pak odzemnit.
Zaznamenáno
Stran: [1] Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

 Existuje statistika úrazovosti v souvislosti s nasazováním proudových chráničů?
 Způsobil vám někdy elektrický proud úraz?
 Má při úrazu elektrickým proudem vliv v jaké fázi sinusovky se dotyčný dotkne?
 Myslíte si, že si z těchto úrazů vezmou zedníci nějaké ponaučení?
 Znáte někdo definici elektrického úrazu ?
 Způsobí i proud, který neprochází přes srdce fibrilaci?
 Při úrazu el. proudem se projevují více odpor nebo kapacita podrážky bot?
 Víte přesně co se děje ve vašem těle při průchodu elektrického proudu?
 Kdy sepisuje zaměstnavatel záznam o úrazu?
 Máte představu o počtech smrtelných úrazů způsobených elektřinou?
 Smrtelný úraz v blízkosti vrchního vedení vn
 Smrtelný úraz při práci kvalifikovaných pracovníků na vn
 Úraz při zásahu nekvalifikovaných pracovníků na vn
 V Česku se denně zraní v práci přes sto lidí
 Co si myslíte o smrti zaviněné špatnou instalací zásuvky vy?
 Smrtelný úraz při práci na zařízení elektrické trakce
 Smrtelný úraz při práci na vrchním venkovním vedení nn
 Zasažení elektrickým proudem z trolejí s následkem smrti
 Kdy je nutné sepsat záznam o úrazu v případě zasažení elektrickým proudem
 Myslíte si, že se dalo zabránit úmrtí pracovníka v míchárně barev?
 HROBAŘ: Úraz zaviněný rozrušením
 HROBAŘ: Úraz závozníka
 #EH: Elektrický úraz pohledem roku 1950
 V roce 2017 bylo v ČR rekordně nejméně smrtelných úrazů!
 Myslíte, že jsou rozbory pracovních úrazů užitečné?
 Co dělat, když ti někdo podkopne žebřík?
 Máte přehled o pracovních úrazech za období roku 2023?
 Je v elektrické síti rodinného domu možný úraz elektrickým obloukem?

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

Aktuální slova (1)



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.04 sekund, 22 dotazů.