Když budu předělávat elektroinstala ci v panelovém domě, kde jsou rozvody v TN-C,tak jak mám přizemnit bod rozdělení, když to bude např. v 10patře?
Od jednoho revizního technika jsem slyšel, že přizemnění bodu rozdělení je pouze doporučené. Co mě k tomu řeknete?
|
|
|
|
|
|
|
Jiří Schwarz
Offline
|
|
« Odpověď #3 kdy: 14.02.2011, 08:09 » |
|
Budete předělávat elektroinstala ci...
To je činnost, která má jistá pravidla. 1) pokud je to v domě, který není váš, pouze tam využíváte nějakou část (byt), nesmíte ohrozit ostatní uživatele, nesmíte majiteli způsobit škodu např. kdyby váš zákrok způsobil požár,... 2) jakmile to bude nějaký větší zákrok a ne drobná oprava, je třeba na to mít projekt a projektant by měl na místě posoudit jak to udělat, jaké jsou možnosti přizemnění, jak ochranné pospojování,... 3) pro práci na el. zařízení je předepsána jistá kvalifikace, vyplývá to ze zákonů. Práce na el. zařízení bez kvalifikace se tak trochu dá přirovnat jízdě autem bez řidičáku.
Bod rozdělení TN-C na TN-S by měl být přizemněn, provedení záleží na místních poměrech. V každém případě pokud "upadne" v části sítě TN-C vodič PEN, přenese se nebezpečný stav i do sítě TN-S za bod rozdělení. Pokud je to v místě rozdělení přizemněné, je situace výrazně lepší. A pokud je použit proudový chránič, je to velký krok k ochraně před vznikem NDN na připojených spotřebičích.
|
Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl! Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)
|
|
|
Štěpán Valenta
Neverifikovaný uživatel @1
Offline
Nepřizpůsobivý
|
|
« Odpověď #4 kdy: 14.02.2011, 21:35 » |
|
V takových případech na "přizemnění " využijete místní doplňující pospojování. Do něho zapojíte vodič PE (PEN), potrubí vody a plynu (je-li kovové); ústření topení... A věřte, že to není jen doporučené, ale naprosto nutné. Není to dávno co jsem an policii zastupoval jednoho elektrikáře, který to neudělal. Ke škodě na životech nedošlo, ale na majetku ano. Shořeli dva počítače...
|
|
|
|
|
|
|
Marek Procházka
|
|
« Odpověď #8 kdy: 27.02.2011, 18:41 » |
|
Takovéto řešení nevyhovuje ČSN 33 2000-5-54 ed.2. A hlavně při poruše by to zrovna košér nebylo.
|
|
|
|
Jan Polínek
Neverifikovaný uživatel @1
Offline
|
|
« Odpověď #9 kdy: 27.02.2011, 20:02 » |
|
Budete předělávat elektroinstala ci...
To je činnost, která má jistá pravidla. 1) pokud je to v domě, který není váš, pouze tam využíváte nějakou část (byt), nesmíte ohrozit ostatní uživatele, nesmíte majiteli způsobit škodu např. kdyby váš zákrok způsobil požár,... 2) jakmile to bude nějaký větší zákrok a ne drobná oprava, je třeba na to mít projekt a projektant by měl na místě posoudit jak to udělat, jaké jsou možnosti přizemnění, jak ochranné pospojování,... 3) pro práci na el. zařízení je předepsána jistá kvalifikace, vyplývá to ze zákonů. Práce na el. zařízení bez kvalifikace se tak trochu dá přirovnat jízdě autem bez řidičáku.
Bod rozdělení TN-C na TN-S by měl být přizemněn, provedení záleží na místních poměrech. V každém případě pokud "upadne" v části sítě TN-C vodič PEN, přenese se nebezpečný stav i do sítě TN-S za bod rozdělení. Pokud je to v místě rozdělení přizemněné, je situace výrazně lepší. A pokud je použit proudový chránič, je to velký krok k ochraně před vznikem NDN na připojených spotřebičích.
Všem vám moc za odpověďi!!
|
|
|
|
Šubrt Jakub
Neverifikovaný uživatel @1
Offline
|
|
« Odpověď #10 kdy: 27.02.2011, 20:11 » |
|
Od bodu rozdělení TN-C na TN-S je asi ve vzdálenosti 1,5m svorkovnice tvořená RSA svorkami na DIN liště. Lišta je vodivě spojena s rámem rozvaděče přes vrubové podložky. RSA svorka pro PE vodič je propojena svým šroubovým uchycením s DIN lištou. Mohu to považovat za přizemění v bodě rozdělení?
|
|
|
|
|
Šubrt Jakub
Neverifikovaný uživatel @1
Offline
|
|
« Odpověď #12 kdy: 27.02.2011, 20:28 » |
|
Neni měděná ani mosazná-je to klasická DIN lišta(plech+ povrchová úprava).
|
|
|
|
|
|
|
Kamil Táborský
Neverifikovaný uživatel @1
Offline
Elektrikář pro silnoproud do 1000V,§6
|
|
« Odpověď #16 kdy: 28.02.2011, 16:58 » |
|
Je možné použít jako přizemnění místa rozdělení PEN pospojování koupelny? Mám na mysly zeleno/žlutý drát 6mm, který vede stupačkou v bytovém jádru. Na tento drát jsou napojeny neživé části v koupelně. Když se povede ochranný vodič z nově vybudovaného rozvaděče,kde je rozdělen PEN a propojím ho s tímto drátem v bytovém jádru a zároven nově propojím neživé části v koupelně,docílím tak přizemnění? Uvažuji správně?
Takovéto řešení nevyhovuje ČSN 33 2000-5-54 ed.2. A hlavně při poruše by to zrovna košér nebylo.
Naopak si myslím že při poruše by to košér bylo. V případě když se dostane napětí na vodič PE(PEN) v bytovém jádře tak je odvedeno přes nově vybudovaný rozvaděč na svorkovnici PEN. Kam tedy připojit neživé části v koupelně? Na stávající vodič,který vede všemi podlažími v bytovém jádře? A nebo pouze na ochranný vodič, který vyvedu z nově vybudované rozvodnice?
|
|
|
|
|