peter p
Neverifikovaný uživatel @1
Offline
|
|
« kdy: 15.03.2009, 19:07 » |
|
Mam novostavbu rd a po revizii el instalacie som zistil ze mam jeden prudovy chranič 0,1a a dva 0,03a prave ten 0,1a mam na kupelku kedze neviem zistit do akeho prostredia je chranič s hodnotou 0,1a tak sa obraciam na vas lebo všade sa pise že ma mat hodnotu30 ma čo stym 0,1a mam ho vymenit všetky chraniče su 3fazove
#116#
|
|
|
|
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník
Offline
váš elektrikář a revizní technik
|
|
« Odpověď #1 kdy: 15.03.2009, 21:19 » |
|
Například jako ochrana před požárem. Třeba v případě podkroví, kde se kabely vedou po trámech, a nebo v dřevostavbách.
|
Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci. Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci. Revize el. a hromosvodů do 1000V Topné kabely k vytápění i ochraně majetku. www.fraja.cz , revize@fraja.cz , tel: 728171585
|
|
|
|
|
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník
Offline
váš elektrikář a revizní technik
|
|
« Odpověď #3 kdy: 15.03.2009, 22:17 » |
|
Samozřejmě jak píše kolega Miroš. Pokud je použit 0,1A chránič na koupelnu, je to špatně. Tento má opodstatnění u RD asi jen v případě, který jsem popsal předtím. Na všech zásuvkách v běžných instalacích musí být chránič 0,03A. Pokud je tedy opravdu použit na koupelnu, bude nutné ho vyměnit za 0,03A chránič. Odpovídal jsem jenom na to, k čemu se používá chránič 0,1A a zapomněl odpovědět na ostatní Za toto se omlouvám.
|
Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci. Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci. Revize el. a hromosvodů do 1000V Topné kabely k vytápění i ochraně majetku. www.fraja.cz , revize@fraja.cz , tel: 728171585
|
|
|
Jirka Š. Svejkovský
Offline
Chomutov, projekty, revize E1A, E1B, E1-C5
|
|
« Odpověď #4 kdy: 15.03.2009, 22:52 » |
|
Před požárem chrání přístroj s reziduálním proudem do 0,3A. Jako hlavní vypínač s charakteristik ou S (selektivní) je to ideální věc, občas na to slyší i pojišťovny.
Pokud vám ten chránič 0,1A dali na koupelnu, je to na reklamaci a žalobu na obecné ohrožení (smajlík lehká ironie). Pan revizní technik zřejmě přehlídl štítek.
Radši se zeptám: opravdu je ten chránič na koupelně?
|
Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov), revizní technik E1A, E1B, E1-C5
|
|
|
|
Vladimír Kadlec
Neverifikovaný uživatel @1
Offline
|
|
« Odpověď #6 kdy: 16.03.2009, 15:12 » |
|
TO: peter p. Udělejte pro jistotu ještě jednou kontrolu funkce chráničů, není to náhodou tak, že chránič s hodnotou 0,1 A je předřazen chráničům 0,03A? Pak li že tomu tak není, můžete začít s reklamací. Nicméně i potom by to bylo, pokud nejde o dřevostavbu, nestandarní řešení.
|
|
|
|
Aleš Dobrovolný
zaměstnanec - projektant, ve volném čase ... V současné době JE Dukovany
Offline
|
|
« Odpověď #7 kdy: 16.03.2009, 19:00 » |
|
Přátelé, co to máte pořád s tou teorií, že 0,1A chránič slouží jako ochrana proti požáru? Vždyť 0,03A fíčko poslouží v tomto směru stejně dobře a troufám si říct, že 0,3A také.
Je však možné, že projektant předřadil 0,1A chránič ve funkci centrálního chrániče před 0,03A v jednotlivých větvích a větvích bez 0,03A chrániče (například světla mimo koupelnu). To by měl posoudit přišedší elektrikář přímo na místě montáže. Takhle je to hádání z křišťálové koule zda někdo něco zkonil, nebo byl projektant pečlivka.
|
Na twitter.com jako alesd - můžete mě sledovat... .
|
|
|
náhodný čtenář
|
|
« Odpověď #8 kdy: 16.03.2009, 20:12 » |
|
Přátelé, co to máte pořád s tou teorií, že 0,1A chránič slouží jako ochrana proti požáru? Vždyť 0,03A fíčko poslouží v tomto směru stejně dobře a troufám si říct, že 0,3A také.
0,1A chránič lze použít na ochranu proti požáru. 0,03A taky, ale lze i pro koupelnu, zásuvky atd. Tazatel se ptal na 0,1A chránič pro koupelnu, tak odpovědi jsou správně.
|
|
|
|
Aleš Dobrovolný
zaměstnanec - projektant, ve volném čase ... V současné době JE Dukovany
Offline
|
|
« Odpověď #9 kdy: 17.03.2009, 09:28 » |
|
0,1A chránič lze použít na ochranu proti požáru. 0,03A taky, ale lze i pro koupelnu, zásuvky atd. Tazatel se ptal na 0,1A chránič pro koupelnu, tak odpovědi jsou správně.
To chápu, ale z předchozích odpovědí by mohl náhodný čtenář nabýt dojmu, že hen ten 0,1A je proti požáru a 0,03A proti úrazu a to by byla chybná doměnka.
|
Na twitter.com jako alesd - můžete mě sledovat... .
|
|
|
náhodný čtenář
|
|
« Odpověď #10 kdy: 17.03.2009, 13:23 » |
|
0,1A chránič lze použít na ochranu proti požáru. 0,03A taky, ale lze i pro koupelnu, zásuvky atd. Tazatel se ptal na 0,1A chránič pro koupelnu, tak odpovědi jsou správně.
Náhodný čtenář se nedomnívá, náhodný čtenář ví, protože je RT E2A a elektřinou se živí už přes 30 let.
|
|
|
|
František Šohajda
Offline
RT E2-A
|
|
« Odpověď #11 kdy: 17.03.2009, 18:37 » |
|
Náhodný čtenář není RT -EZ protože se neumí představit!!! To může říci kterýkoli zedník že je RT-EZ !!/poklonu k dobrým zedníkům!!/
|
RT -EZ - elektroinstala ce domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...už 40 let....
|
|
|
Zbyněk Novák
Neverifikovaný uživatel @1
Offline
|
|
« Odpověď #12 kdy: 17.03.2009, 20:20 » |
|
vyrabí se proudový chraniče i s menším reziduální proudem než 30mA? třeba 10mA?
|
|
|
|
|