kiloampér
|
|
« Odpověď #6 kdy: 13.06.2012, 02:18 » |
|
Pak jsou také relé, která se nechají zapnout ručně a poté když příjde povel od HDO, se automaticky přepnout zpět, do režimu automat. Nemusíte se bát, že jej pak zapomenete trvale seplé (nebo rodina) a boiler se bude opět nahřívat jen během NT.
|
|
|
|
kiloampér
|
|
« Odpověď #7 kdy: 13.06.2012, 02:51 » |
|
Ověřený kousek z praxe.
|
|
|
|
|
Petr Doležal
Offline
emeritní projektant z Brna (prostě důchodce)
|
|
« Odpověď #9 kdy: 13.06.2012, 14:43 » |
|
Jo, jo, dávám bod. Ale: Co jsem viděl tak akurát stykač tuším od HAGERa, kterej měl na sobě přepínač 0-1-AUTOvviz příloha
Škoda zavádějícího textu, jakož i název přílohy. Polovina čtenářů si to nejspíš neotevřela v domnění, že jde jen o stykače a tazatel se ptal na relé.
|
Na zdraví a abychom byli lidmi to vám přeje celoživotní projektant nn, vn, někdy i vvn rozvodných zařízení
|
|
|
Zdenek Hejčl
OSVČ - živnostník
Offline
|
|
« Odpověď #10 kdy: 13.06.2012, 14:53 » |
|
Já bych to nenazval: úsporné relé. Toto nemá s úsporou nic společného, ba právě naopak. Spíše se jedná o komfort: mít teplou vodu, když se spotřebuje a mohu si ji za dražší peníz obstarat kdykoliv, pokud jde proud. Pouze v odobí VT.
|
Elektromontér EZ-M, O-E2/A. Východní Čechy Výroba, montáž a servis vah. EU
|
|
|
Vít Rotrekl
Offline
|
|
« Odpověď #11 kdy: 13.06.2012, 18:43 » |
|
Škoda zavádějícího textu, jakož i název přílohy. Polovina čtenářů si to nejspíš neotevřela v domnění, že jde jen o stykače a tazatel se ptal na relé.
A tady vzniká otázka kde "končí" relé a kde "začíná" stykač. Já si pod pojmem relé představuju spíš ty malý PéTěčka,eRTéčka atp... Pod pojmem stykač něco takového jako je v příloze a je jedno, jestli je to 1,2,3,4 polovy. Je tu někdo, kdo by mě vysvětli rozdíl mezi stykačem a relé? Já to vidím tak, že stykačů se užívá na větší proudy, a větší napětí, řekněme silové obvody, Kdežto relátka jsou spíše na ovládací obvody.
|
Mírně pokročilý RT
|
|
|
|
Zdenek Hejčl
OSVČ - živnostník
Offline
|
|
« Odpověď #13 kdy: 13.06.2012, 19:03 » |
|
Asi to bude v kontaktech a mechanickém provedení. Relé má vždy kontakt pružný, který se připíná se k pevnému kontaktu. Stykač má dva pevné kontakty a jeden pohyblivý se k nim příná a spojuje pevné kontakty.
|
Elektromontér EZ-M, O-E2/A. Východní Čechy Výroba, montáž a servis vah. EU
|
|
|
Jozef BABJAK
|
|
« Odpověď #14 kdy: 14.06.2012, 06:32 » |
|
Čo si ja pamätám, tak stykač má vždy nútené vedenie kontaktov, relé mať nemusí. Stykač vypína premostením dvoch bodov "šínou" (dve medzery vo vypnutom stave), zatiaľ čo relé iba v jednom bode priklopením alebo odklopením "páčky" (jedna medzera vo vypnutom stave). Navyše relé môže spínať elektronicky, bez pohyblivých častí, zatiaľ čo stykač iba mechanicky.
Ak sa mýlim, pokojne ma opravte, dokonca o to skúsenejších prosím. Pred pár mesiacmi tu mal na túto tému obsiahly príspevok p. Kurka, kde nielen vysvetľoval, čo je relé a čo stykač, ale upozorňoval aj na zmätočné značenie výrobcov; nedarí sa mi ho teraz nájsť - ak ho niekto nájdete, dajte sem linku. Byť je to u jeho príspevkov veľká vzácnosť, po prečítaní tohto zmieneného príspevku som bol ešte zmätenejší, ako pred ním, najmä mi nie je jasné (až sa hanbím):
- Ako rozlíšim relé od stykača, ak sa na označenie výrobcu nemôžem spoľahnúť?
- "Co je vác? Stykač, či relé?" Za akých podmienok musím použiť relé a za akých stykač?
- Môžem nahradiť existujúce relé stykačom? Môžem nahardiť existujúci stykač relé?
Nezaložíme nové vlákno? Vyzerá to na FAQ aj u skúsených praktikov.
|
|
|
|
|
Jozef BABJAK
|
|
« Odpověď #16 kdy: 14.06.2012, 10:15 » |
|
Vďaka za linku, toto vlákno som ešte nečítal. Ničmenej, mal som na mysli inú odpoveď p. Kurku, skutočne spred pár mesiacov, ktorá bola ešte obsiahlejšia, a venoval sa v nej najmä rôznemu označovaniu výrobcami.
|
|
|
|
Fuk Tomáš
Offline
|
|
« Odpověď #17 kdy: 14.06.2012, 22:34 » |
|
- Ako rozlíšim relé od stykača, ak sa na označenie výrobcu nemôžem spoľahnúť?
A k čemu to potřebujete? Pro konkrétní aplikaci potřebujete znát parametry dotyčného přístroje, bez ohledu na marketingové pojmenování.
|
Když vím, rád poradím: fyzika, elektronika, IT, ale i obchod a právo. Když nevím, ptám se anebo držím ústa.
Jen ten, kdo něčemu stoprocentně rozumí, to dokáže vysvětlit tak, aby tomu nikdo jiný nerozuměl. (Murphy)
|
|
|