Diskuse Elektrika.cz

VEŘEJNÁ ZÓNA => Témata ještě nezařazená do příslušných rubrik => Téma založeno: Vít Krčál 16.11.2019, 18:51



Název: Podle čeho se rozlišuje připevněný a nepřipevněný spotřebič dle 33 1600 ed. 2?
Přispěvatel: Vít Krčál 16.11.2019, 18:51
V normě ČSN 33 1600 ed. 2 (Revize a kontroly elektrických spotřebičů během používání) jsou následující definice:

Připevněný spotřebič – spotřebič, který je určen k používání, když je připevněn k podložce nebo jiným způsobem  trvale zajištěn na určitém místě.

Nepřipevněný spotřebič – spotřebič, který není připevněný.

Kde přesně je hranice připevněnosti? A co zneměná trvale zajištěn na určitém místě?

Např. težká litinová cirkulárka, hoblovka, soustruh, stojanová vrtačka, kompresor, akumulačky,... zařízení, která se něpřenáší - jsou těžká, ale nemusí být přišroubovaná

Pokud není spotřebič vyloženě přišroubovaný do země nebo do stěny, znamená to, že jde o nepřipevněný spotřebič?

.


Název: Re: Podle čeho se rozlišuje připevněný a nepřipevněný spotřebič dle 33 1600 ed. 2?
Přispěvatel: Miroslav Revús 17.11.2019, 15:28
Např. težká litinová cirkulárka, hoblovka, soustruh, stojanová vrtačka, kompresor, akumulačky,... zařízení, která se něpřenáší - jsou těžká, ale nemusí být přišroubovaná

Okrem akumulaciek su to vsetko stroje, ktore sa reviduju podla CSN EN 60204-1.

Pripevneny spotrebic je elektricka rura, nepripevneny je mikrovlnka, pocitac...


Název: Re: Podle čeho se rozlišuje připevněný a nepřipevněný spotřebič dle 33 1600 ed. 2?
Přispěvatel: Jiří Schwarz 17.11.2019, 16:43
ČSN 33 1610 rozlišovala "nepřenosný" spotřebič a byl to takový, který má hmotnost vyšší než 18kg.

Takže pokud si uživatel (provozovatel) vyhodnotí rizika tak, že se se spotřebičem běžně nepohybuje a určí si pravidla podobně, je to jeho zodpovědnost, když si nenechá dělat revize podle normy pro spotřebiče, ale nechá revizi udělat v termínech, kde se dělá revize pevné elektroinstala ce.

-------
K tomu, co napsal kolega  jen takovou drobnost - je zásadní rozdíl mezi velkým dílenským kompresorem a "hračkou" v provedení jako přenosný plastový kufřík určený pro příležitostné dofoukání pneu nebo vyfoukání nečistot z nějaké elektroniky...


Název: Re: Podle čeho se rozlišuje připevněný a nepřipevněný spotřebič dle 33 1600 ed. 2?
Přispěvatel: Milan Hudec 18.11.2019, 07:04
Např. težká litinová cirkulárka, hoblovka, soustruh, stojanová vrtačka, kompresor, akumulačky,... zařízení, která se něpřenáší - jsou těžká, ale nemusí být přišroubovaná

Okrem akumulaciek su to vsetko stroje, ktore sa reviduju podla CSN EN 60204-1.

Pripevneny spotrebic je elektricka rura, nepripevneny je mikrovlnka, pocitac...
Jak s vestavnou troubou, tak mikrovlnkou se na procházky normálně nechodí (dance)
Za mne jde o stejnou skupinu.


Název: Re: Podle čeho se rozlišuje připevněný a nepřipevněný spotřebič dle 33 1600 ed. 2?
Přispěvatel: Jan Bocek 18.11.2019, 09:53
Podle čeho se rozlišuje připevněný a nepřipevněný spotřebič dle 33 1600 ed. 2?

Jaký je rozdíl z hlediska kontroly a revize EZ u těchto dvou kategorií?
Myslím, že skoro žádný.

Do lhůtníku revizí rozlišujeme položky spíše podle lhůt revizí.

1) Elektrické instalace, rozvody, budovy
2) Vnitřní vybavení strojním zařízením nebo i technickým vybavením
3) Spotřebiče

Je věcí provozovatele, zdá některé předměty zařadí mezi spotřebiče, nebo technické zařízení. Z hlediska rozhodování co kde kam platí zásada, že volíme do kratší revizní lhůty. K rozhodování je dobrá zkušenost a obchodní edukacia.

A 1600 je jen příručka, která ukazuje směr....


Název: Re: Podle čeho se rozlišuje připevněný a nepřipevněný spotřebič dle 33 1600 ed. 2?
Přispěvatel: Miroslav Revús 18.11.2019, 10:48
Tak poopravím svoj výrok:
Medzi pripevnené patrí plynová varná doska s ekektrickým zapaľovačom, chladnička, mikrovlnka.
Medzi nepripevnené varná konvica, mixér.


Název: Re: Podle čeho se rozlišuje připevněný a nepřipevněný spotřebič dle 33 1600 ed. 2?
Přispěvatel: František Šohajda 18.11.2019, 14:05
Jinak pozor!!
ČSN 33 1600,ed.2 neplatí pro  připevněné spotřebiče!!

Za připevněný spotřebič považujeme ten, který je určen k používání ,  když je připevněn! (norm)

VIZ:
Revize spotřebičů, svazek č. 53, Ing.Koupý Leoš


Název: Re: Podle čeho se rozlišuje připevněný a nepřipevněný spotřebič dle 33 1600 ed. 2?
Přispěvatel: Jan Bocek 19.11.2019, 10:21
Jinak pozor!!
ČSN 33 1600,ed.2 neplatí pro  připevněné spotřebiče!!

Jen pokud jsou
Elektrické spotřebiče  součástí pevného rozvodu.
Pokud mají odpojitelný přívod se zástrčkou, tak se obvykle  zařazují mezi spotřebiče.
Na příklad ledničky, mikrovlnky, kávovary.....
To slovíčko "obvykle" je velice důležité, protože je to věcí provozovatele
když tvoří "lhůtník" revizí a kontrol. Podstatné ale bude, aby veškeré elektrické zařízení bylo v seznamu revizí a kontrol.

V praxi stejně ve firmě revidujete EZ které má lhůtu 12 měsíců a další které má 2-3 roky. V podstatě každý rok jste ve firmě na revizi. Pak hranice připevněný/nepřipevněný spotřebič ztrácí na významu. Jsou důležitější věcí v oblasti revizí. Nový návrh zákona vylučuje spotřebiče z kategorie VTEZ. Pak se to bude pravděpodobně dělat jen podle NV 378 každoročně jako kontroly. Jsem zvědavý jak se s tím firmy poperou, když okolo 378 ještě nezačali moc toho kontrolovat.


Název: Re: Podle čeho se rozlišuje připevněný a nepřipevněný spotřebič dle 33 1600 ed. 2?
Přispěvatel: František Šohajda 19.11.2019, 12:14
Citace
Na příklad ledničky, mikrovlnky, kávovary.....
To slovíčko "obvykle" je velice důležité, protože je to věcí provozovatele

Jen pro diskuzi??
Prezentováno na školeních je to tak, že spotřebič musí být pevně připevněn k podkladu..
Lednice,mikrovlnky, kávovary jdou vytáhnout z kuchyně (ze skříně) prý do těchto nepatří...
Patří sem třeba malá bruska, pevně připevněná ke stolu šrouby ,  ale má vidlici...
Nebo malý el. boiler 10l, nebo  průtokový -připojení na vidlici.
Každá firma si to vykládá jinak.


Název: Re: Podle čeho se rozlišuje připevněný a nepřipevněný spotřebič dle 33 1600 ed. 2?
Přispěvatel: František Šohajda 20.11.2019, 10:28
V normě ČSN 331600,ed.2 je stejně jednoznačně napsáno:

Rozsah platnosti-
-tato norma platí pouze pro nepřipevněné spotřebiče viz článek 1 !

Připevněné jsou miho její hru!! Neolatí pro ně! ;)


Název: Re: Podle čeho se rozlišuje připevněný a nepřipevněný spotřebič dle 33 1600 ed. 2?
Přispěvatel: Milan Hudec 20.11.2019, 10:50
V normě ČSN 331600,ed.2 je stejně jednoznačně napsáno:

Rozsah platnosti-
-tato norma platí pouze pro nepřipevněné spotřebiče viz článek 1 !

Připevněné jsou miho její hru!! Neolatí pro ně! ;)
Kolego, je rozdíl "tato norma" coby celek a "ustanovení této normy" coby fragment.
Tudíž pro nepřenosné platí jak metoda, tak lhůta a pro nepřenosné pouze metoda.


Název: Re: Podle čeho se rozlišuje připevněný a nepřipevněný spotřebič dle 33 1600 ed. 2?
Přispěvatel: Jaroslav Jonáš 20.11.2019, 12:50
Není lednice jako lednice. Volně stojící se reviduje podle 1600 ed.2 1xza 24 měsíců, vestavěná podle 1500 za 5 roků.


Název: Re: Podle čeho se rozlišuje připevněný a nepřipevněný spotřebič dle 33 1600 ed. 2?
Přispěvatel: Jan Bocek 20.11.2019, 19:25
V normě ČSN 331600,ed.2 je stejně jednoznačně napsáno:

Rozsah platnosti-
-tato norma platí pouze pro nepřipevněné spotřebiče viz článek 1 !

Připevněné jsou miho její hru!! Neolatí pro ně! ;)

Nepovýšili jsme ty spotřebiče nad ostatní elektrické zařízení?
Nekonečná diskuse, ale stejný autor v roce 2013 píše ,  cituji:

"Jak psal kolega přes 33 1600 ed.2, nic nepokazíme, vždyť u všech typů "revizí" měříme skoro tytéž parametry....s e kterými se určí stav bezpečnosti"

Kolego, je rozdíl "tato norma" coby celek a "ustanovení této normy" coby fragment.
Tudíž pro nepřenosné platí jak metoda, tak lhůta a pro nepřenosné pouze metoda.

Lépe to již napsat nešlo.
Někdo bojuje o lhůty jako kluci, když hrají kuličky.