Majk28
|
|
« kdy: 15.10.2013, 15:17 » |
|
ČEZ mi sebral elektroměr, je možné si domluvit osazení elektroměru od někoho jiného, např. RWE nebo E.ON?
Původní dotaz: Osazení elektroměru od jiného dodavatele?
|
|
|
|
|
David Hruda
Offline
|
|
« Odpověď #2 kdy: 15.10.2013, 15:33 » |
|
Ano. Počítejte ale s tím, že bude požadovat, aby elměr. rozvaděč odpovídal aktuálně platným připojovacím podmínkám distributora (u vás ČEZ). Edit: >Šafránek: dodavatel si to domluví s distributorem sám.
|
Revize E2/A, montáže, projekty, alarmy... Smluvní partner společnosti EG.D Znalec v oboru ELEKTROTECHNIK A: rozvody a instalace, spotřebiče, hromosvody a ochrana proti přepětí, revize el. zařízení a hromosvodů. ELEKTRONIKA: zabezpečovací systémy, spotřební elektronika Jih ČR www.elektro-hruda.cz
|
|
|
|
Miroš Jan
OSVČ - živnostník
Offline
telefon +420 604791991
|
|
« Odpověď #3 kdy: 15.10.2013, 16:25 » |
|
ČEZ mi sebral elektroměr, je možné si domluvit osazení elektroměru od někoho jiného, např. RWE nebo E.ON?
Původní dotaz: Osazení elektroměru od jiného dodavatele?
A proč vám ČEZ sebral elektroměr?
|
elektromontér, RT E2/A, strojní zařízení,průmyslové instalace
|
|
|
Vít Rotrekl
Offline
|
|
« Odpověď #4 kdy: 15.10.2013, 16:33 » |
|
>Šafránek: dodavatel si to domluví s distributorem sám.
Ale přijede technik od distributora.. . Obchodníci jen obchodují, ale nemontují. Teď zrovna řeším problém, že EON nehce dát elektroměr, protože je moc vysoko...(2,5m). Jenže, když on tam ten elektroměr býval a z nějakého důvodu byl odmontován. Tu historii proč, kdy... neznám. Tak přemýšlím co s tím. Jen pro ilustraci rozvaděč v příloze. Pochopitelně je nově vydrátován dle současných PP.
|
Mírně pokročilý RT
|
|
|
David Hruda
Offline
|
|
« Odpověď #5 kdy: 15.10.2013, 16:59 » |
|
A proč vám ČEZ sebral elektroměr?
To je přece jasné, ne?
|
Revize E2/A, montáže, projekty, alarmy... Smluvní partner společnosti EG.D Znalec v oboru ELEKTROTECHNIK A: rozvody a instalace, spotřebiče, hromosvody a ochrana proti přepětí, revize el. zařízení a hromosvodů. ELEKTRONIKA: zabezpečovací systémy, spotřební elektronika Jih ČR www.elektro-hruda.cz
|
|
|
David Hruda
Offline
|
|
« Odpověď #6 kdy: 15.10.2013, 17:09 » |
|
Ale přijede technik od distributora.. . Obchodníci jen obchodují, ale nemontují. Teď zrovna řeším problém, že EON nehce dát elektroměr, protože je moc vysoko...(2,5m). Jenže, když on tam ten elektroměr býval a z nějakého důvodu byl odmontován. Tu historii proč, kdy... neznám. Tak přemýšlím co s tím. Jen pro ilustraci rozvaděč v příloze. Pochopitelně je nově vydrátován dle současných PP.
Nojo, eOn tam má střed elměru ve výšce 170cm. Ukecat se nedá? Ale 2,5m je dost.
|
Revize E2/A, montáže, projekty, alarmy... Smluvní partner společnosti EG.D Znalec v oboru ELEKTROTECHNIK A: rozvody a instalace, spotřebiče, hromosvody a ochrana proti přepětí, revize el. zařízení a hromosvodů. ELEKTRONIKA: zabezpečovací systémy, spotřební elektronika Jih ČR www.elektro-hruda.cz
|
|
|
Zdeněk Pikhart
OSVČ - Tábor
Offline
revizní technik-E2/A , elektromontáže
|
|
« Odpověď #7 kdy: 15.10.2013, 17:40 » |
|
Ale přijede technik od distributora.. . Obchodníci jen obchodují, ale nemontují. Teď zrovna řeším problém, že EON nehce dát elektroměr, protože je moc vysoko...(2,5m). Jenže, když on tam ten elektroměr býval a z nějakého důvodu byl odmontován. Tu historii proč, kdy... neznám. Tak přemýšlím co s tím. Jen pro ilustraci rozvaděč v příloze. Pochopitelně je nově vydrátován dle současných PP.
Je to o technikovi, mě osadili HDO do samostatného rozvaděče pod stropem, jen jim musíš připravit štafle. (někdy pomůže poslat tam slečnu domácí) Je pravda, že EOn dost přitvrdil, ale pořád se s montérama dá domluvit.
|
revize, montáže a opravy převážně v občanské výstavbě a průmyslových provozech
|
|
|
Vít Rotrekl
Offline
|
|
« Odpověď #8 kdy: 15.10.2013, 17:43 » |
|
Nojo, eOn tam má střed elměru ve výšce 170cm. Ukecat se nedá? Ale 2,5m je dost.
Já doufám že jo, nechce se mě jen kvůli jednomu blbovi tahat ze zákazníka peníze jen pro to, že technikovi se nechce vylézt na štafle. I ty měl nachystány... Prej, že když někdo přijde na odečet tak na to musí vidět, že sebou netahá štafle. Asi zaspal dobu, dyť to tahají bezdrátově. A 2,5m vysoko to není tak 2,20m. A tam celkem v pohodě došáhne poměrně dost lidí.... To Pikhart: Já u toho bohužel nebyl. A asi ani pan investor, ale jeho otec. Věřím tomu, že i za tu cenu, že mu dám pětikilo do kapsy tak by to namontoval...
|
Mírně pokročilý RT
|
|
|
|
|
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
Offline
Podbořany - projekční a revizní činnost E2A, E2B
|
|
« Odpověď #11 kdy: 16.10.2013, 07:20 » |
|
Ono je to vše o lidech, a přístupu k danému problému. Onehdy se mi podařilo přesvědčit montéra elektroměru, (ČEZ),aby osadil měření do průhledné skříně od hensel, s průhledným víkem. Proč by neosadili? Když skříň splňovala všechny dané náležitosti (montážní úchyty, jasně dané místo připojovacími podmínkami, plombovatelnou neměřenou část atd.) Pokud vím, ČEZ nelpí na třech vybraných rozvaděčích, jako věčně buzerující PRE.
|
Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví Návrhy a výpočty umělého osvětlení Návrhy ochrany před bleskem a přepětím Revizní technik E2A, E2B http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602 email: horac@podborany.cz
|
|
|
David Hruda
Offline
|
|
« Odpověď #12 kdy: 16.10.2013, 07:36 » |
|
Jestli kdekoli dlužíte za el.en., nenamontuje vám ho nikdo.
Kupodivu to tak není, řešil jsem pár takových případů. Nový dodavatel předchozí dluhy u konkurence neřeší.
|
Revize E2/A, montáže, projekty, alarmy... Smluvní partner společnosti EG.D Znalec v oboru ELEKTROTECHNIK A: rozvody a instalace, spotřebiče, hromosvody a ochrana proti přepětí, revize el. zařízení a hromosvodů. ELEKTRONIKA: zabezpečovací systémy, spotřební elektronika Jih ČR www.elektro-hruda.cz
|
|
|
Vít Rotrekl
Offline
|
|
« Odpověď #13 kdy: 11.11.2013, 11:22 » |
|
Nojo, eOn tam má střed elměru ve výšce 170cm. Ukecat se nedá? Ale 2,5m je dost.
Tak ani po měsíční komunikaci sem je neukecal. No nic osadí se druhý rozvaděč... Citace z vyjádření od E.onu pane Rotrekle, po prohlédnutí přiložené fotodokumentac e musím potvrdit, že opravdu do výšky 2,4 m elektroměry nemontujeme. Myslím, že tam průměrně vysoký pracovník ani nedosáhne.Na tuto výšku neudělíme výjimku, není zde technické zdůvodnění, proč by to takto mělo být povoleno. Vedle tohoto rozvaděče je ve zdi dostatečné místo pro vybudování nového rozvaděče, který jistě bude splňovat naše připojovací podmínky.
|
Mírně pokročilý RT
|
|
|
František Šohajda
Offline
RT E2-A
|
|
« Odpověď #14 kdy: 11.11.2013, 11:29 » |
|
TO:Vít Rotrekl Odebrání elektroměru=nová revizní zpráva dle současných platných podmínek distributora ! Nic neuděláte , mají pravdu ! Neodpovídá situace součastným připojovacím podmínkám ! Tečka ! 2,4 m tam nikde nenajdete! TAk znalý kolega a diví se??
|
RT -EZ - elektroinstala ce domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...už 40 let....
|
|
|
David Hruda
Offline
|
|
« Odpověď #15 kdy: 11.11.2013, 14:23 » |
|
TAk znalý kolega a diví se?? Ono kdyby se měřilo všude stejným metrem, časem bychom si na to zvykli a brali bychom to jako hotovou věc. Nyní ale často záleží na libovůli pracovníka, který to zapojuje, často jednomu zapojí zcela nevyhovující ER, a druhému dělají problémy kvůli maličkosti. Dnes jsem zapojoval ER- od výrobce osazen jističem PL6-B25/3 ?? . Upozornil jsem majitele na nutnost jističe s odolností 10kA, podívali jsme se do identického rozvaděče vedle- a ten samý jistič pod plombami. Nechali jsme to zatím být a čekáme, zda to projde nebo ne. Přece jen jde o skoro 500,-.
|
Revize E2/A, montáže, projekty, alarmy... Smluvní partner společnosti EG.D Znalec v oboru ELEKTROTECHNIK A: rozvody a instalace, spotřebiče, hromosvody a ochrana proti přepětí, revize el. zařízení a hromosvodů. ELEKTRONIKA: zabezpečovací systémy, spotřební elektronika Jih ČR www.elektro-hruda.cz
|
|
|
František Šohajda
Offline
RT E2-A
|
|
« Odpověď #16 kdy: 11.11.2013, 17:13 » |
|
Ono kdyby se měřilo všude stejným metrem, časem bychom si na to zvykli a brali bychom to jako hotovou věc. Nyní ale často záleží na libovůli pracovníka, který to zapojuje, často jednomu zapojí zcela nevyhovující ER, a druhému dělají problémy kvůli maličkosti. Dnes jsem zapojoval ER- od výrobce osazen jističem PL6-B25/3 ? . Upozornil jsem majitele na nutnost jističe s odolností 10kA, podívali jsme se do identického rozvaděče vedle- a ten samý jistič pod plombami. Nechali jsme to zatím být a čekáme, zda to projde nebo ne. Přece jen jde o skoro 500,-.
Pokud napíši do revize, nebo vyjádření k výměně že je 10 kA nikdo to už nekontroluje.. . Proto tam má třeba soused 6kA ... (......... je to mezi námi taková je zkušennost , nikde to ale neříkejte )
|
RT -EZ - elektroinstala ce domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...už 40 let....
|
|
|
David Hruda
Offline
|
|
« Odpověď #17 kdy: 11.11.2013, 17:39 » |
|
Pokud napíši do revize...
A vy si myslíte, že tu revizi někdo čte? (pokud vůbec existuje-stačí razítko na žádosti o smlouvu).
|
Revize E2/A, montáže, projekty, alarmy... Smluvní partner společnosti EG.D Znalec v oboru ELEKTROTECHNIK A: rozvody a instalace, spotřebiče, hromosvody a ochrana proti přepětí, revize el. zařízení a hromosvodů. ELEKTRONIKA: zabezpečovací systémy, spotřební elektronika Jih ČR www.elektro-hruda.cz
|
|
|