Název: Nemáte někdo zkušenosti se spínáním světel s trafy na 12V a příkonem nad 500W? Přispěvatel: Jan Němec 14.12.2005, 13:05 Nesměle se zeptám, jestli máte někdo zkušenosti se spínáním světel s trafy na 12V a příkonem nad 500W? Při zapínání zatíženého trafa to občas nevyrazí jen předřazený jistič, ale i ten ještě před ním - 20A/B. Existuje nějaká jednoduchá vychytávka pro omezení náběhového proudu?
Název: Re: Nemáte někdo zkušenosti se spínáním světel s trafy na 12V a příkonem nad 500W? Přispěvatel: Pavel Špok 14.12.2005, 14:18 Nejednodušší řešení je zapojení Název: Re: Nemáte někdo zkušenosti se spínáním světel s trafy na 12V a příkonem nad 500W? Přispěvatel: xxxxx 14.12.2005, 20:01 Já bych použil SSR se "zero switch" vyloučíte tím možnost připojení "nenasyceného trafa" na napětí při průchodu amplitudou. Vždy dojde k zapnutí při průchodu sítového napětí nulou. Je to "čistší" rešení než použití termistoru, který bych nikdy nenechával trvale zapojený v obvodu kvůli výkonovým ztrátám a taky nechci vyhořet, protože i těch pár wattů topí. Pro Tchýni termistor pro ostatní SSR. Určite se najde i někdo kdo vám poradí jistič s charakteristik ou C, nebo spíš D(pro trafa) místo vašeho B. Název: Re: Nemáte někdo zkušenosti se spínáním světel s trafy na 12V a příkonem nad 500W? Přispěvatel: Jaroslav Hasala 14.12.2005, 22:16 Nejjednodušší řešení je opravdu použít jističe s char. C nebo D, které jsou odolné proti proudovým rázům, které vznikají při zapínání induktivní zátěže. Otázkou je, jestli je to v daném případě možné. Název: Re: Nemáte někdo zkušenosti se spínáním světel s trafy na 12V a příkonem nad 500W? Přispěvatel: Otakar Dosbaba 14.12.2005, 23:37 Spínání v nule je sice lepší než spínat halogeny a trafo natvrdo, termistory, např.: http://www.ezk.cz/stavebnice_moduly/ntc.htm Název: Re: Nemáte někdo zkušenosti se spínáním světel s trafy na 12V a příkonem nad 500W? Přispěvatel: Jan Němec 08.02.2006, 12:33 Velice děkuji za příspěvky. Dlouho jsem v tomhle zákoutí nebyl a teď jsem překvapený reakcemi. S SSR relé taky dělám, ale tady u tohoto mě to nějak nenapadlo. Název: Re: Nemáte někdo zkušenosti se spínáním světel s trafy na 12V a příkonem nad 500W? Přispěvatel: Otakar Dosbaba 08.02.2006, 14:09 K návrhu použití SSR se spínáním v nule jsem měl ještě napsat toto: Rázový proud se zmírní jen částečně, protože doba úplného nažhavení vláken halogenových žárovek je díky jejich setrvačnosti značně delší, než perioda jedné půlvlny napájecího napětí. Ale je to potřeba vyzkoušet, soudím, že by to mělo fungovat na základě zkušenosti, že jistič vypadává jen v některých případech - dle momentálního úhlu fázové půlvlny, která je připojena na "tvrdo" spínačem nebo stykačem. SSR tak zajistí, že bude pokaždé zátěž připojena při průchodu síťového napětí nulou. Při ještě větším příkonu transformátorů osvětlovacích těles však z výše uvedeného důvodu setrvačnosti nepomůže ani SSR, pak je třeba volit cestu výkonného stmívače, či speciálního "náběhového" obvodu, což je v tomto případě ve zjednodušené formě zase ten stmívač. Název: Re: Nemáte někdo zkušenosti se spínáním světel s trafy na 12V a příkonem nad 500W? Přispěvatel: Štefan Beláň 09.02.2006, 08:58 Domnívám se, že je omezen výkon traf pro halogenové osvětlení 12V na max. 150W (neznám přesnou hranici, určitě to není 500W natož více). Je to otázka požární bezpečnosti. Vždy je bezpečnější a praktické používat více malých zdrojů. Název: Re: Nemáte někdo zkušenosti se spínáním světel s trafy na 12V a příkonem nad 500W? Přispěvatel: Otakar Dosbaba 09.02.2006, 09:48 To asi ano, jenže když je těch světýlek více, třeba ve výstavní hale obchodu a současný požadavek majitele objektu je, spínat to současně jedním z vypínačů na zdi, dá se takto pomocí stmívače nebo softstart relé zavěsit jednoduše více traf na jeden společný rozvod. Je to ohleduplnější řešení jak k žárovkám, k napájecí síti, trafům i spínacím prvkům. Název: Re: Nemáte někdo zkušenosti se spínáním světel s trafy na 12V a příkonem nad 500W? Přispěvatel: Miloslav Dunda 03.03.2006, 00:38 Pane Beláň, domnívám se, že to omezené není. Vždyť by to muselo být na každé 3 žárovky jedno trafo. Nevím to, ale třeba to tak je. A ani nevím, kde bych to hledal. Pokud máte tušení bylo by dobré dát to do placu. Název: Re: Nemáte někdo zkušenosti se spínáním světel s trafy na 12V a příkonem nad 500W? Přispěvatel: Jaroslav Hasala 03.03.2006, 08:36 Na každý pád existují např. svítidla 12V/300W do bazénů, takže s tím omezením výkonu trafa to buď není pravda nebo to platí jen v určitých případech. Název: Re: Nemáte někdo zkušenosti se spínáním světel s trafy na 12V a příkonem nad 500W? Přispěvatel: Petr Šikula 03.03.2006, 08:55 S úspěchem používáme řadu let NTC členy...jsou levné a spolehlivé. Název: Re: Nemáte někdo zkušenosti se spínáním světel s trafy na 12V a příkonem nad 500W? Přispěvatel: Štefan Beláň 03.03.2006, 14:40 TO: Hasala |