VEŘEJNÁ ZÓNA => Témata ještě nezařazená do příslušných rubrik => Téma založeno: TiKr 05.04.2023, 11:30



Název: Jak lze v síti TN-C měřit adapterem Revex A3P 32/4 P8014 unikající proud?
Přispěvatel: TiKr 05.04.2023, 11:30
Jakožto začínající revizní technik jsem se začal vybavovat na revize spotřebičů.
Pro tyto revize jsem si pořídil Revex Plus a 3f adapter A3P 32/5 (P8013),   který je mi v síti TN-C k ničemu. Proto jsem začal uvažovat i o A3P 32/4 (P8014),   ale nedává mi to smysl. Jak mohu měřit unikající proudy na PEN? Mám to chápat tak, že budu měřit unijakající proudy jen u spotřebičů, kde PEN funguje pouze jako ochranný vodič? A u zbylých spotřebičů budu měřit pouze izolační odpory? V normě ČSN 33-1600 jsem nenašel uspokojivou odpověď (možná neumím hledat, ale snažil jsem se).
Nejistotu v mojí úvaze taky přiživuje, že pokud by měření unikajícího+rozdílového proudu v TN-C nedávalo smysl, tak by výrobce takový adapter nevyráběl. Má tedy investice do adapteru smysl?

Jako příklad, uvedu soustruh s lampičkou, dokumentace je již nedohledatelná, uvažuji motor 3f – ok, ale lampička bude někde uvnitř stroje připojená mezi L a PEN (v danou chvíli si nejsem jistý zda sama lamička není 24V, nicméně pochybuji, že zdroj bude na sdruženém napětí). Tedy nemohu exaktně naměřit unikající proud skrze adapter 32/4.

Nemám koho bych se zeptal, snad možná přímo výrobce, nebo vás profesionálů (raději budu zde za blbce, než abych něco dělal špatně).


Název: Re: Jak lze v síti TN-C měřit adapterem Revex A3P 32/4 P8014 unikající proud?
Přispěvatel: Miroslav Revús 06.04.2023, 06:58
Uvažujete správne.

V sieti TN-C sa unikajúce prúdy nedajú zmerať z podstaty fungovania tejto siete - PEN vedie pracovné prúdy.
Štvorvodičový adaptér je teda napr. na  spotrebiče s 3-f motorom priamo spínaným spínačom. Takých nie je veľa.
To preto, že aby to bol spotrebič, musí byť vyrobený podľa normy na spotrebiče. Inak je to stroj.

Sústruh nie je spotrebič, ale stroj. Stroje sa revidujú sa podľa EN 60204-1.
A lampička by mala správne byť pripojená k oddeľovaciemu trafu 400/230V a lebo 400/24V.


Název: Re: Jak lze v síti TN-C měřit adapterem Revex A3P 32/4 P8014 unikající proud?
Přispěvatel: Karel Bělohlávek 07.04.2023, 12:08
Jak mohu měřit unikající proudy na PEN? Mám to chápat tak, že budu měřit unijakající proudy jen u spotřebičů, kde PEN funguje pouze jako ochranný vodič?

V této formulaci je problém častého nepochopení. Pokud něco funguje pouze jako ochranný vodič, nemůže to být vodič PEN,  i když je obvod formálně připojen k síti TN-C.