Název: Je správné zapojení hlídače hladin MAVE trvale pod napětím nebo ne? Přispěvatel: Ladislav Moravec 11.08.2008, 20:31 Kdo má zkušenosti s zapojováním hladinových sond?
Sám provádím zapojení snímače hladin MAVE 2HH3 následujícím způsobem: Přívod napájení zapojím do tlakového spínače z něj pak napájím stykač samotného MAVE, v něm rozvětvím přívod a druhou větví napájím elektroniku zařízení. Nedávno jsem se dostal do sporu s jiným elektrikářem, který mi tvrdil, že můj způsob zapojení je špatný. Jeho postup je ten že napájení elektronické část MAVE řeší zvlášť a to tak, aby zůstávalo trvale pod napětím. Nerozvětvuje přívod z tlakového spínače, ale vede pro elektroniku kabel zvlášť. Na můj dotaz proč preferuje tohle zapojení mi sdělil, že pokud není elektronika stále napájená zkracuje se její životnost a to nezanedbatelně . Dodávám, že můj postup je uveden v návodu zapojení MAVE, jen s tím rozdílem, že návod předpokládá 3F čerpadlo. Název: Re: Je správné zapojení hlídače hladin MAVE trvale pod napětím nebo ne? Přispěvatel: kbulda 11.08.2008, 22:29 Doporučené zapojení
http://www.maret.sk/pdf/10/HH3.pdf http://www.maret.sk/pdf/10/HH.pdf Název: Re: Je správné zapojení hlídače hladin MAVE trvale pod napětím nebo ne? Přispěvatel: Jan Franěk 11.08.2008, 22:50 V těchto případech má vždy konečné slovo výrobce. Ve schématech se skutečně vypíná přez kontakty tlakového spínače napájení pro elektroniku MAVE. Nevidím v tom tedy problém. Máte pravdu.
Jen pozor na správné odjištění napájení elektroniky (také podle výrobce) http://www.mave-nymburk.cz/ |