Přispěvatel: Kastner Lubomír 26.12.2023, 13:23
Myslíte si, že takovéto uzemnění solárů a vedení vodičů je O.K. Nejištěné DC vodiče společně se zemněním v jedné chráničce, AC vodiče s datovým kabelem v další chráničce a všechny tyto kabely + další datový kabel vecpaný do jedné vyvrtané díry do zdi bez jakéhokoliv chránění při průchodu zdivem a na druhé straně zdi vše vedené v jedné liště. Zemnění solárních panelů je provedeno obyčejným zelenožlutým vodičem 6 mm.


Název: Re: ... zase něco mimo téma
Přispěvatel: Jiří_Hrubý 26.12.2023, 18:43
Není to OK, ale už jsem to párkrát viděl. Je to podle jejich PD a je to jen samostatné přizemnění stringů.
Že je to materiálově špatně a provedením taky, to nikoho z autorů díla netrápí a zákazník RZ dostane, dotace bude vyřízena a připojení do sítě taky.


Název: Re: ... zase něco mimo téma
Přispěvatel: Milan Jakeš 26.12.2023, 21:33
Pachatel "zemnění" se na tom tedy podepsal  8).
Ale na druhou stranu zas razím zásadu úplné průmyslové EMC odolnosti (dle norem) a pak lze míchat signálové kabely se silovými (nn i vn) v podstatě libovolně. Na jednu stranu takové řešení leze hodně do peněz, na druhou stranu je zase dlouhodobě bezproblémové.