Diskuse Elektrika.cz

Veřejnost, spotřebitelé, neodborníci, kutilové, laici => Ověření elektroinstalace, spotřebičů, nářadí => Téma založeno: Upset 12.09.2023, 12:57



Název: Je zapojenie TN-C v zahradnom domecku po zapojeni TN-C-S v poriadku?
Přispěvatel: Upset 12.09.2023, 12:57
  
V dome mám zapojenie TN-C-S, s tým, že do zahradného domčeku mám vyvedený 5 žilový kábel, ktorým je potom napájný bazén a osvetlenie.
 
Včera som si všimol, že k bazénu vedie 4-žilový kábel a rozvodovej skriny v domčeku je TN-C. Je to v poriadku, dáva to zmysel?
Dom a domček zapájali dva rozdielny eletkrikári.


Název: Re: Je zapojenie TN-C v zahradnom domecku po zapojeni TN-C-S v poriadku?
Přispěvatel: Peter Munka 12.09.2023, 15:02
Ak to nafotite alebo nakreslite schemu, bude mozne odpovedat. Aj 4 zilovy kabel v TN-S je ok, pre spotrebice bez N.


Název: Re: Je zapojenie TN-C v zahradnom domecku po zapojeni TN-C-S v poriadku?
Přispěvatel: Petr Chalupa_ 12.09.2023, 18:11
Ak to nafotite alebo nakreslite schemu, bude mozne odpovedat. Aj 4 zilovy kabel v TN-S je ok, pre spotrebice bez N.
Tohle ale nebude ten případ. Pro "bazén a osvětlení" pravděpodobně bude potřeba nulový vodič. Otázkou tedy je, jestli ten kabel je alespoň 4*10 a zda je u bazénu dořešeno i případné uzemění.


Název: Re: Je zapojenie TN-C v zahradnom domecku po zapojeni TN-C-S v poriadku?
Přispěvatel: Jan Yossarian 12.09.2023, 19:55
Tohle ale nebude ten případ. Pro "bazén a osvětlení" pravděpodobně bude potřeba nulový vodič. Otázkou tedy je, jestli ten kabel je alespoň 4*10 a zda je u bazénu dořešeno i případné uzemění.
A taky provést kontrolu zda to napojení čtyřvodičového vodiče provedli před rozdělením na TN-C-S, že?
 (drinks)


Název: Re: Je zapojenie TN-C v zahradnom domecku po zapojeni TN-C-S v poriadku?
Přispěvatel: Jiří Kantner 12.09.2023, 20:22
Tohle ale nebude ten případ. Pro "bazén a osvětlení" pravděpodobně bude potřeba nulový vodič. Otázkou tedy je, jestli ten kabel je alespoň 4*10 a zda je u bazénu dořešeno i případné uzemění.
Naprostá většina filtračních čerpadel je jednofázová, stejně tak časovač, který filtraci ovládá, potřebuje N.
A dále pak pokud někde bude přechod z TN-C na TN-C-S tak z TN-C-S už zpátky TN-C neuděláte. 


Název: Re: Je zapojenie TN-C v zahradnom domecku po zapojeni TN-C-S v poriadku?
Přispěvatel: Upset 12.09.2023, 21:25
Takto vyzera rozvodova skrina v domceku. Uplne nalavo je pribodovy kabel z domu, vedla neho po pravej strane je kabel co vedie k bazenu. V sachte u bazenu je potom dalsia rozovdova skrina pre filtraci, salinator, svetlo, atd.. Prudovy chranic je v rozvodovej skrini u bazenu.


Název: Re: Je zapojenie TN-C v zahradnom domecku po zapojeni TN-C-S v poriadku?
Přispěvatel: Jiří Schwarz 12.09.2023, 21:49
Za mě je to docela špatně.
Ten čtyřžilový kabel obsahuje 3 fázové vodiče a PEN

Podle použitého jističe se dá předpokládat, že to vzniklo v době, když už platil požadavek na PEN minimálně 10mm2 Cu

Venkovní instalace, dokonce něco kolem bazénu, bez proudového chrániče bych rozhodně nedoporučil a nepodpořil


Název: Re: Je zapojenie TN-C v zahradnom domecku po zapojeni TN-C-S v poriadku?
Přispěvatel: Jiří Kantner 12.09.2023, 21:53
Člověk by řekl, že do tak malé skříňky se tak velký bor*el nemůže vejít.  (dance)
A teď vážně. Přívod je 5 žilový kabel, tipuju že 2,5mm2 a směrem k bazénu jde 4 žilový  3xL a 1xPE, vzhledem k tomu  čím je bazén osazen, je tam potřeba napájení 230V, takže vodič PE směrem k bazénu je ve funkci PEN. Vodič PEN tu nemá co dělat! Netuším jestli bazén opravdu potřebuje 3 fáze  např pro protiproud nebo tepelné čerpadlo. Pokud ne, asi by se dal jeden L vodič přeznačit na N ale lepší by bylo vzít krumpáč a nový kabel. A pozvat skutečného elektrikáře, který umí vydrátovat rozvaděč tak, aby se člověku nezvedl žaludek. a neotevírala se mu kudla v kapse. Možná že ta další rozvodna skrina bude podobná perla.


Název: Re: Je zapojenie TN-C v zahradnom domecku po zapojeni TN-C-S v poriadku?
Přispěvatel: Jiří Kantner 12.09.2023, 22:02
Ještě jedna věc... nevím kolik metrů je položeno toho kabelu CYKY 5x2,5mm2 a pak i 4x2,5  ale je tam 20A jistič v B a tam bych pro jistotu kontroloval i smyčkový odpor.
A nejdříve s někým konzultovat, když se kope, tak je vhodné zvlášť u bazénu PE přizemnit. Kdo ví co všecko se u té elektroinstala ce opomenulo.


Název: Re: Je zapojenie TN-C v zahradnom domecku po zapojeni TN-C-S v poriadku?
Přispěvatel: Petr Chalupa_ 12.09.2023, 22:20
Vlevo nahoře máte prodřené dva fázové vodiče až na žílu. Vpravo nahoře je na nulovací svorkovnici přeznačen nějaký šedý vodič, taky zajímavé, kam asi vede, když ne k bazénu. Kabeláž je špatně a celé provedení naprosto tristní. Jak psal pan Schwarz, máte to u bazénu, to je prostě místo, kde to musí být provedeno správně a kde nechcete dělat kompromisy. Nevím, jak daleko ten bazén máte a přes kolik napojení tam ten přívod vlastně prochází, ale pokud bude na konci u bazénu velký 1F odběr třeba ohřev s TČ, je možné, že při jeho provozu budete cítit i brnění, když polezete z vody a šlápnete do kaluže u bazénu, nebo sáhnete na zábradlí, protože na konci toho "slabého" PENu už prostě nebude 0V a tento potenciál máte připojen na kostře čerpadla, tedy i na vodní ploše. O tom, co by se stalo, kdyby v tomto bastlu někde povolil, nebo uhnil tento PEN raději ani nepřemýšlet.
Toho člověka, co to dělal bych tam osobně už nepustil, nevěřím, že by to dokázal dát dopořádku.


Název: Re: Je zapojenie TN-C v zahradnom domecku po zapojeni TN-C-S v poriadku?
Přispěvatel: Upset 12.09.2023, 23:06
Je tam tepelne cerpadlo, predpriprava na protiprud, takze 3F urcite davaju zmysel.

Ten 5x2,5cm2 z domu ma cca 20-25m a v ten 4x2,5cm ma okolo 12-15m.


Název: Re: Je zapojenie TN-C v zahradnom domecku po zapojeni TN-C-S v poriadku?
Přispěvatel: Jan Franěk 13.09.2023, 00:22
TO nebyly dva elektrikáři, ale dvě čuňata. Nelze to jinak říct.

Jak už popsali kolegové, ten kabel 4x, z rozvaděče kde už máte 3l+N+PE, je s největší pravděpodobnos tí špatně. Pozvete revizáka ,  on provede revizi s výsledkem nevyhovuje (nejsou výrobní štítky - není rozvaděč) a poté práci u těch pánů reklamujte


Název: Re: Je zapojenie TN-C v zahradnom domecku po zapojeni TN-C-S v poriadku?
Přispěvatel: Václav Třetí 13.09.2023, 04:19
Mě fascinuje i to přimontování celé "krabice". Dvanáctimodulo vá skříňka drží na dva šroubky. Slabý přívod, chybějící vodič - to jsou úspory za všechny prachy. Tolik bude totiž stát uvedení do bezpečného stavu.
Promotané a pomotané PE a N bez označení vodičů popisy, celkově nepřehledná práce. Vše je třeba předělat.


Název: Re: Je zapojenie TN-C v zahradnom domecku po zapojeni TN-C-S v poriadku?
Přispěvatel: Upset 13.09.2023, 10:48
ďakujem za odpovede, idem to hneď riešiť.


Název: Re: Je zapojenie TN-C v zahradnom domecku po zapojeni TN-C-S v poriadku?
Přispěvatel: M S 13.09.2023, 11:23
Pre kompletnost, poslite este fotku bazenoveho rozvadzaca a bazenoveho technickeho zariadenia.
S velkou pravdepodobnos tou bude rada rovnaka ako uz je: "zhodte istice k bazenu a volajte revizneho technika"


Název: Re: Je zapojenie TN-C v zahradnom domecku po zapojeni TN-C-S v poriadku?
Přispěvatel: Miroš Jan 20.09.2023, 14:59
Tak to foto, bazénového rozvaděče,dodej.
To bude masakr. (zle)


Název: Re: Je zapojenie TN-C v zahradnom domecku po zapojeni TN-C-S v poriadku?
Přispěvatel: Jan Franěk 20.09.2023, 18:50
Osobně by mne spíš zajímal výsledek "reklamace" u těch šmudlů. Právě se svým zákazníkem procházím něčím podobným. Nevěřil dodavateli a protože mne zná, pozval si mne na revizi napájení TČ. Výsledek - nevyhovuje. cca 14 závad a minimálně 5 z toho poměrně zásadní. Po cca 3 týdnech přijel jejich elektrikář, prskal, ale pár závad uznal (všechny ty zásadní) a skoro vše uvedl do pořádku. Tedy v pondělí jsem jel dodělat revizi, aby se to mohlo rozjet. Bohužel, opět nevyhovuje. Zákazník nyní řeší reklamaci č.2 a náhradu za dvě nevyhovující revize.

Bohužel ne vždy se daří s firmou takto komunikovat (ještě nedostali doplatek) a tak mě zajímá jak dopadl tazatel s jeho reklamací.


Název: Re: Je zapojenie TN-C v zahradnom domecku po zapojeni TN-C-S v poriadku?
Přispěvatel: Jan Palička 20.09.2023, 23:20
Nevěřil dodavateli a protože mne zná, pozval si mne na revizi napájení TČ. Výsledek - nevyhovuje. cca 14 závad a minimálně 5 z toho poměrně zásadní.
Neumím si ani náhodou představit, jak lze vytvořit 14 závad na nesložitém třífázovém připojení TČ.....co to proboha bylo?


Název: Re: Je zapojenie TN-C v zahradnom domecku po zapojeni TN-C-S v poriadku?
Přispěvatel: Miroš Jan 21.09.2023, 16:01
Honzo, pošleš ty závady?


Název: Re: Je zapojenie TN-C v zahradnom domecku po zapojeni TN-C-S v poriadku?
Přispěvatel: Jiří Kantner 21.09.2023, 22:17
Neumím si ani náhodou představit, jak lze vytvořit 14 závad na nesložitém třífázovém připojení TČ.....co to proboha bylo?
Já si to představit dovedu, místo instalace průchodky stačí  díra vydlabaná nožem, do jedné svorky jističe nacpe tolik vodičů kolik se tam vejde, vše bez popisu, odizolované části vodičů jsou přístupné atd atd. Hlavně že to jde nějak zapnout a vypnout.
Když  je někdo prase, závady se mu množí pod rukama  (dance).
Očkávám že to bude taková esence všech myslitelných pochybení jako kdysi krátký film "Staplerfahrer Klaus"