Situace pred:Mame 3-fazovy kompresor 5.5kW ktory pri zapnuti vybavi istic 16A (C). Po zapojeni cez predlzovak (40m) je spustanie bez problemu. Ale kedze kompesor potrebujem premiestnovat medzi 3 stanovistami, dame tam softstarter aby sme nemuseli tahat 30kg predlzovaku...
Situace po:Zakupil som tohto italskeho sampiona:
https://www.enika.cz/rsgd4012e0vd200-s-start-12a-5-5kw-ac_z37079/(riadenie v 2 fazach)
No a situace je este horsi!
Nielen ze vybavi istic - teraz dokonca aj cez predlzovak, ale aj poistku 20A v podruznom rozvadzaci.
Vypadne zakazdym stejna faza.
- ram up time som skusal 1-2-5 s
- dobeh 0s
- motor je zapojeny do hviezdy
- chvilu to bezi - mam pocit ze presne pocas toho nabehoveho casu t.j 1-5 sekund.
Je jasne ze tejto problematike nerozumiem, ale cim to moze byt?
Vypada ze to rozbalancuje zataz tak ze 1 faza je pretazena este viac nez predtim. Ale ked si pozeram katalogove listy 2-fazovych softstartov, nie je tam ziadne upozornenie tohto typu. Je 2-fazovy softstarter nevhodny pre motor so zapojenim do hviezdy?
Moze mat na to vplyv poradie faz na vstupnych svorkach softstartu? Sofstart indikuje zle poradie faz, ale v dokumentacii nie je ziadne obmedzenie z toho vyplyvajuce (na kompresore je reverzny prepinac takze mi je to jedno).