Název: Jaký musí být přívod do domovního rozvaděče pro přímotopy? Přispěvatel: Jiří Švančar 20.05.2005, 09:37 Jak silný musí být přívod do domovního rozvaděče z HDS, když budou instalovány přímotopy s celkovým odběrem 20kW?
Název: Re: Jaký musí být přívod do domovního rozvaděče pro přímotopy? Přispěvatel: Mirek Karel 20.05.2005, 12:18 Uveďte prosím další spotřebiče a jejich příkony,určitě tam nebudou jen přímotopy.Mám na mysli např.boiler,sporák,kuch.spotřebiče,světla apod. Název: Re: Jaký musí být přívod do domovního rozvaděče pro přímotopy? Přispěvatel: Jiří Švančar 20.05.2005, 13:11 Upřesňuji bude instalováno o 8*2kW přímotopů, 1 bojler 80l(2kW), varná deska 4plotýnková, lednička, mikrovlnka, cca 40 zásuvek a cca 20 odběrných světelných míst. Jo ještě jeden el.průtokový ohřívač(3,5kW) Název: Re: Jaký musí být přívod do domovního rozvaděče pro přímotopy? Přispěvatel: Georgis Fasulis 20.05.2005, 13:24 Já bych dal CYKY 4x16 a hl. jistič 50A - to vám vyjde na možný maximální výkon cca 28 kW, což by odpovídalo vaší skladbě spotřeby. Teoreticky by vám stačil přívod i 4x10, ale je dobré dát vždy o stupeň víc s ohledem do budoucna. Název: Re: Jaký musí být přívod do domovního rozvaděče pro přímotopy? Přispěvatel: Karel Kosina 20.05.2005, 14:17 Domnívám se,že průřez 10mm2 by byl dostačující s ohledem,že je málo pravděpodobné aby došlo k absolutní soudobosti provozu všech instalovaných spotřebičů.Pro vozní průměr v topné sezóně odhaduji na 60%.Jinak ale,platit bych to nechtěl:-) Název: Re: Jaký musí být přívod do domovního rozvaděče pro přímotopy? Přispěvatel: Georgis Fasulis 20.05.2005, 14:45 Asi máte pane Kosino pravdu, jestli se nepočítá s nějákým větším budoucím navýšením, tak jo těch 10 by mělo stačit. To víte, já jako správný projektant chci být sichr :-) Jinak já bych to platit taky nechtěl. :-) Název: Re: Jaký musí být přívod do domovního rozvaděče pro přímotopy? Přispěvatel: Ivan Ševc 20.05.2005, 16:42 Já bych dal CYKY 4x16. V seznamu není uvedena varná konvice a trouba. V případě rozšíření o tyto spotřebiče by to nemuselo vyjít. A platit bych to taky nechtěl!! Čímž nemyslím kabel, ale za jistič. Název: Re: Jaký musí být přívod do domovního rozvaděče pro přímotopy? Přispěvatel: Mirek Karel 20.05.2005, 18:17 Také bych volil CYKY 4Bx16 jak navrhuje p.Fasulis.Ve výčtu spotřebičů tuším ještě chybí pračka,myčka apod.Cenový rozdíl mezi CYKY 4x10 a 4x16 zase není tak velký.Jinak bych také osadil jistič 3x50A.Osobně si myslím, že soudobost 60 % u topení je reálná, ale u ostatních spotřebičů bych klidně počítal 80 a více.Dost těžko se vysvětluje zákazníkovi,že když pere,topí,vaří nesmí si třeba zapnout troubu nebo pustit myčku.Je jasné,že za 50A je paušál vysoký,ale podle výčtu spotřebičů se nebude zase jednat o malý domek.Další řešení by bylo pomocí tkzv.přednostn ích relé.Ale dobré zkušenosti s nimi bohužel nemám. Název: Re: Jaký musí být přívod do domovního rozvaděče pro přímotopy? Přispěvatel: Štefan Beláň 20.05.2005, 22:07 Dle zkušeností bych se rozhodoval mezi jističem 32A nebo 40A. Soudobost bude někde kolem 20 až 25 kW a to výjimečně, při mrazech pod -20°C. Jistič 50A je předimenzovaný . Kabel bych určitě doporučoval CYKY 5Cx16mm2. Název: Re: Jaký musí být přívod do domovního rozvaděče pro přímotopy? Přispěvatel: Jiří Švančar 08.06.2005, 12:44 Kdybych použil k připojení CYKY 4x25mm2 s tím, že výhledově by byl celkový odběr okolo 30 - 35 kW nebo i v tomto případě by stačilo použít 4x16mm2 ale zvýšit hodnotu hlavního jističe. Název: Re: Jaký musí být přívod do domovního rozvaděče pro přímotopy? Přispěvatel: Georgis Fasulis 08.06.2005, 13:43 Pane Švancar, dimenzování kabelů se řídí více kritériemi - záleží na způsobu uložení, na délce kvůli úbytkům, na uspořádání kabelů - kabel ve svazku jiných kabelů má jiné ochlazování, než když je veden samostatně. U přípojek většinou vede samostatně, tam pak záleží na uložení - v zemi snese větší zátěž než vedený vzduchem. 4x16 snese na vzduchu asi 70A. jištění musí být vždy menší, než je hodnota maximálního zatížení kabelu. 30 - 35 kW dělá nějákých až 60 A - tedy hlavní jistič 63A. Informativní základní maximální proudové zatižitelnosti uvadí výrobce ve svých katalogových listech - většina výrobců je má dnes k dispozoici ke stažení na internetu. CYKY je klasický silový kabel - vyrábí ho více výrobců. Zkuste Kablo elektro (to je spojené Vrchlabí a Velké meziříčí), Kablo Kladno příp. jiné. Ale pozor na úbytek napětí - ten se řídí délkou kabelu (vzdálenosti přípojky). Když je do 100 m, pak na úbytek vyjde i maximální dovolený proud daný výrobcem - při větších vzdálenostech je nutno úbytek napětí zohlednit a průřez zvýšit. Pozor, něco jiného je instalovaný výkon a současný výkon. Musíte si zohlednit jaký maximální současný výkon budete odebírat a podle toho se rozhodnout. Na těch 35 kW vám to akorát ještě vyjde na tu 16, ale nesmíte jistit větším jističem než 63A. Název: Re: Jaký musí být přívod do domovního rozvaděče pro přímotopy? Přispěvatel: Jaroslav Hasala 08.06.2005, 16:42 Osobně bych použil hl. jistič 40A a kabel CYKY 4Bx 16. Stačilo by i CYKY 4Bx 10, ale na kabelu podle mě nemá smyl nějak zvlášť šetřit, i s ohledem na možnosti dalšího rozšíření. Název: Re: Jaký musí být přívod do domovního rozvaděče pro přímotopy? Přispěvatel: Miroslav Lampart 09.06.2005, 01:18 To bude docela velký dům. Přímotopy 20 kW postačují na kvalitní vytopení min. 250 m2 plochy! Při normálně vysokých stropech a průměrné tepelné izolaci. Při kvalitní tepelné izolaci objektu by vytopily až cca 333 m2. Já vím, že to není přesný výpočet. To bych musel znát tepelné ztráty objektu a to je převážně záležitost stavařů. Výpočet je ale dostatečně přesný na to, aby vám určitě nebylo zima, i kdyby bylo venku -30°C. Předpokládám topení konvektory. U el. kotlů ÚT je to trochu jinak, ale tem příkon na plochu se nijak podstatně neliší. Název: Re: Jaký musí být přívod do domovního rozvaděče pro přímotopy? Přispěvatel: Miroslav Lampart 09.06.2005, 01:36 <p>Pro: Jiří Švančar
Zatížitelnost vodičů a kabelů v el. instalacích, a tím i jejich předřazení jištění, zjistíte naprosto přesně v ČSN 33 2000-5-523 edice 2, která platí od dubna 2003. Název této ČSN je: Elektrické instalace budov - Část 5: výběr a stavba elektrických zařízení - Oddíl 523: Dovolené proudy v elektrických obvodech. Cenová skupina této ČSN je 415. Tato ČSN ruší a nahrazuje ČSN se stejným číslem, která platila od února 1994 a taky nahrazuje její přílohu NL ze září 1994.</p> |