Diskuse Elektrika.cz

Pracovní zóna => -B- 30 denní zóna dostupných diskusí => Téma založeno: Jan Mazuch 26.07.2015, 13:16



Název: Proč nevybavil jistič když mi natekla voda do prodlužovačky?
Přispěvatel: Jan Mazuch 26.07.2015, 13:16
Dnes sa mi pri čistení akvária nebadane vytiahla hadička zo vzduchovacieho motorčeka a nakoľko spadla nižšie ako je akvárium začala s nej samovolne vytekať voda a to rovno do 5 zasuvkovej predlžovačky. Kým som to zbadal natieklo do predlžovačky cca 1dl vody. Zaujímavè je že osvetlenie  aj ohrievač v akváriu fungovali a v predlžovačke sa vodička pomaly zohriavala. Dotykovou skušačkou som na kolíkoch zásuviek predlžovačky nameral fázu. Je to normálne že istič nevybavil? Siet TNC, istič 16 A typ B.


Název: Re: Proč nevybavil jistič když mi natekla voda do prodlužovačky?
Přispěvatel: Miroslav Minařík 26.07.2015, 14:01
Dnes sa mi pri čistení akvária nebadane vytiahla hadička zo vzduchovacieho motorčeka a nakoľko spadla nižšie ako je akvárium začala s nej samovolne vytekať voda a to rovno do 5 zasuvkovej predlžovačky. Kým som to zbadal natieklo do predlžovačky cca 1dl vody. Zaujímavè je že osvetlenie  aj ohrievač v akváriu fungovali a v predlžovačke sa vodička pomaly zohriavala. Dotykovou skušačkou som na kolíkoch zásuviek predlžovačky nameral fázu. Je to normálne že istič nevybavil? Siet TNC, istič 16 A typ B.


Jistič nevybaví, protože to není jeho úkol!
Jistič vybavuje při nadproudech. Nadproud = proud vyšší, než je na jističi uvedeno. V tomto případě k žádnému nedošlo.

To, od čeho byste mohl odpojení očekávat je ...
... proudový chránič,  který v síti TNC  součástí rozvaděčů nemůže být a také není.
Ten hlídá cestu proudu.
Pokud zaznamená rozdíl, (tedy pokud se proud nevrací stejnou cestou zpět) okamžitě zařízení odpojuje.

V síti TNC se doporučuje, do rekonstrukce elektroinstala ce, používat pro proudových chráničů v zásuvkách.


Název: Re: Proč nevybavil jistič když mi natekla voda do prodlužovačky?
Přispěvatel: Jan Mazuch 26.07.2015, 14:11
Voda by mala vyvolať medzi pracovným a  PEN vodičom skrat alebo sa mýlim?


Název: Re: Proč nevybavil jistič když mi natekla voda do prodlužovačky?
Přispěvatel: Miroslav Minařík 26.07.2015, 14:47
V principu ano ale záleží na zkratovém proudu.
Odpor vody a třeba hřebíku je rozdíl.
Voda má větší odpor, přivedete ji do varu, ale 16A nevybaví.


Název: Re: Proč nevybavil jistič když mi natekla voda do prodlužovačky?
Přispěvatel: Jan Mazuch 26.07.2015, 15:30
Pred 35  rokmi keď som nastúpil do práce sme si uťahovali zo starších kolegov tak, že sme im nenapadne trochu posolili vodu v "úžastnom variči" vyrobenom z pozinkovaneho plechu a plastovej šálky, vdedy istič alebo poistka vždy vybavili na beton. Myslel som si že voda v akváriu ma podobnè vlastnosti,veď pravidelne hnojím( co su zvačša nejakè soli, ryby to svojimi výkalmi ju znečistúju tiež ) ,  tak ma to dosť prekvapilo.


Název: Re: Proč nevybavil jistič když mi natekla voda do prodlužovačky?
Přispěvatel: Jiří_Hrubý 26.07.2015, 16:54
Nastudujte si něco o měrném odporu vody a při využití ohmova zákona zjistíte, proč jistič nevybavil. Další důležitou roli hraje plocha a vzájemná vzdálenost elektrod (kontakty zásuvky/desky "rychlovarky") čím větší plocha a menší vzdálenost, tím větší proud a naopak.


Název: Re: Proč nevybavil jistič když mi natekla voda do prodlužovačky?
Přispěvatel: František Šohajda 26.07.2015, 18:12
Nevím, kolik je vám let?
Ale za mého mládí jsme vyráběli "rychlovarné" hrnečky z PVC kelímků...dvě elektrody a mezi nimi voda...vzdálen nost mezi elektrodami cca 1 cm...jinak to nefungovalo... ..nic se nestalo, voda vřela bez vybavení jističe...
nebo jsme ohřívali párky nástřeláky na koncích byla fáze a nula...jak rychle se ohřály na stavbě při -10 C bylo nádherné!! ;D ;D ;D ;D ;D


Podobné je to i z prodlužkou!!


Název: Re: Proč nevybavil jistič když mi natekla voda do prodlužovačky?
Přispěvatel: Jiří Schwarz 26.07.2015, 19:43
... Dotykovou skušačkou som na kolíkoch zásuviek predlžovačky nameral fázu. Je to normálne...

Ani by mě nepřekvapilo, že voda neudělala mezi "elektrodami" tak dobrý svod, aby došlo k reakci jističe.

Ale jestli jste opravdu měl na kolíku zásuvky napětí indikovatelné zkoušečkou, to může být průšvih, to je na kontrolu prodlužky i elektroinstala ce!


Název: Re: Proč nevybavil jistič když mi natekla voda do prodlužovačky?
Přispěvatel: Jiří_Hrubý 26.07.2015, 20:45
Rozlišoval bych mezi zkoušečkou a šroubovákem s prosvětlenou rukojetí či integrovaným generátorem náhodných čísel.


Název: Re: Proč nevybavil jistič když mi natekla voda do prodlužovačky?
Přispěvatel: Milan 365 26.07.2015, 22:13
Na dílně mám destilátor na výrobu destilky. Dvě elektrody 2,5cm od sebe,nebo spíše desky ponořené ve vodě.


Název: Re: Proč nevybavil jistič když mi natekla voda do prodlužovačky?
Přispěvatel: Jan Mazuch 27.07.2015, 08:24
Skúsil som to nasimulovať znova ,  je to samozrejne o vyšom odpore vody čo som u akvariovej vody nečakal,ale keď som ju trochu osolil  ako som pisal vyššie,istič sa vybavil takmer okamžite.