Název: Musí se v byt.domě použít pro spínání osvětlení tlačítko s orientační signálkou? Přispěvatel: Dušek Patrik 08.04.2009, 20:30 Musí podle normy ČSN 33 2130 čl. 2.6.3 být tlačítka pro osvětlení chodby, při použití časového spínače v provedení se signalizací.?
Jedná se o bytový dům. #116# Název: Re: Musí se v byt.domě použít pro spínání osvětlení tlačítko s orientační signálkou? Přispěvatel: Rozmahel Vladimír 08.04.2009, 20:52 2.6.3. Ovládání osvětlení společných komunikací objektu :
a) v budovách, ve kterých toto osvětlení ovládají jednotliví uživatelé, musí být možné ze všech míst, kde je to z důvodů bezpečného provozu nutné, b) v budovách, ve kterých je osoba pověřená ovládáním tohoto osvětlení, může být ústřední, c) kombinací způsobů uvedených v odstavcích a) a b). Je-li osvětlení společných komunikací ovládáno samočinnými schodišťovými spínači, musí být možnost zapnout trvalé osvětlení, např. vypínači nebo přepínači. Je-li osvětlení provedeno způsobem podle čl. 26.2. b) nebo c), nesmí přerušení jednoho obvodu pro osvětlení společných komunikací narušit ovládání ostatních obvodů. Při ovládání samočinnými schodišťovými spínači se musí použít ovladače se světelnou signalizací jejich umístění (např. ovladače se signální doutnavkou pro orientaci). Ano. Název: Re: Musí se v byt.domě použít pro spínání osvětlení tlačítko s orientační signálkou? Přispěvatel: Petr Doležal 08.04.2009, 21:17 . . . (např. ovladače se signální doutnavkou pro orientaci). . . V té normě je to zajímavě psáno. Já znám doutnavky dle funkce (dnes i LED) buď :signální nebo orientační Ale signální pro orientaci? :o |