Název: Jak správně zapojit přimotop s černým, modrým, bílým a hnědým drátem? Přispěvatel: Jan Šmausel 13.11.2007, 10:59 Mam novy primotop, tady 2 roky stary a nikdy nebyl zapojen.
V krabici je černý, modrý, bílý a hnědý drát! Co mám na co zapojit? Nerad bych to odpálil a je to na chalupě na horách, dost daleko od civilizace. Název: Re: Jak správně zapojit přimotop s černým, modrým, bílým a hnědým drátem? Přispěvatel: Jan Šmausel 13.11.2007, 11:23 Ještě jsem zapomněl napsat, že to je na 220V! a těch drátků je tam na mně moc! :o
Název: Re: Jak správně zapojit přimotop s černým, modrým, bílým a hnědým drátem? Přispěvatel: Bartoň Jiří 13.11.2007, 11:30 Těžko říct.
Nějaký papír se schematem by nebyl? Ta nejduležitější barva tam není, zel.žl. Možná se zapojuje někde na kostru pod šroubek se symbolem zem. Může tam být i připojení na dálkový termostat apod. Výrobce? Já bych barvám nevěřil, papír je papír. Rozhodně bych to nezapojoval podle hesla: když selžou všechny možné pokusy, je čas přečíst si návod.! :D Název: Re: Jak správně zapojit přimotop s černým, modrým, bílým a hnědým drátem? Přispěvatel: Michal Kolesa 13.11.2007, 12:24 Fázovku a zjistit, které vodiče jsou fáze a co je 0
Název: Re: Jak správně zapojit přimotop s černým, modrým, bílým a hnědým drátem? Přispěvatel: Jan Šmausel 13.11.2007, 12:53 Těžko říct. Díky, papír nemám ale na krabici je u jednoho picto uzemění a u jednoho drátu (teď ho tady nemám) je napsáno Master. termostat je přímo na přímotopu. Nějaký papír se schematem by nebyl? Ta nejduležitější barva tam není, zel.žl. Možná se zapojuje někde na kostru pod šroubek se symbolem zem. Může tam být i připojení na dálkový termostat apod. Výrobce? Já bych barvám nevěřil, papír je papír. Rozhodně bych to nezapojoval podle hesla: když selžou všechny možné pokusy, je čas přečíst si návod.! :D Název: Re: Jak správně zapojit přimotop s černým, modrým, bílým a hnědým drátem? Přispěvatel: Jan Šmausel 13.11.2007, 12:55 Fázovku a zjistit, které vodiče jsou fáze a co je 0 ale jak to zjistím, když to není zapojené?Název: Re: Jak správně zapojit přimotop s černým, modrým, bílým a hnědým drátem? Přispěvatel: Jan Šmausel 13.11.2007, 12:56 , papír nemám ale na krabici je u jednoho picto uzemění a u jednoho drátu (teď ho tady nemám) je napsáno Master. termostat je přímo na přímotopu. výrobce je noboNázev: Re: Jak správně zapojit přimotop s černým, modrým, bílým a hnědým drátem? Přispěvatel: Petr Doležal 13.11.2007, 13:22 Mánesova 53, 120 65, Praha 2
Pragonor spol. s r.o. Mánesova 53, 120 65, Praha 2 Tel: * +420 222 250 131 * +420 222 250 175 * +420 724 364 948 E-mail: info@nobo.cz Zavolejte jim Název: Re: Jak správně zapojit přimotop s černým, modrým, bílým a hnědým drátem? Přispěvatel: Jan Šmausel 13.11.2007, 13:52 Děkuji moc za kontakt! Tak tedy ze 4 drátů se použije pouze hnědý = fáze a modrý = 0 a zbytek je tam navíc....?! tak snad ano a pokud se už neozvu, tak to bylo jinak! o:-) (zle)
Název: Re: Jak správně zapojit přimotop s černým, modrým, bílým a hnědým drátem? Přispěvatel: Martin Kurka 13.11.2007, 13:54 Vážený pane Šmauseli,
bílý vodič bude pilotní vodič pro nebo od elektronického termostatu ZDC - term. s pilotním vodičem. Patrně máte panel s tímto elektronickým termostatem, který je schopen přes tento vodič řídit skupinu panelů Nobo. Pilotní vodič se u přímotopů používá většinou pro dálkový, nebo centrální přechod na sníženou teplotu. Tímto způsobem se dá i centrálně regulovat teplota v místnosti. Bližší se dozvíte v originálním návodu, nebo se doptáte na kontaktu od pana Doležala. Na stránkách schemata zapojení ke své škodě nemají. http://www.nobo.cz/konvektory/elektricky-konvektor-bali/technicke-udaje.html Pokud jde o jediné topné těleso, nemá tento vodič smysl a zůstane patrně volný a nevyužitý (to neznamená, že by na něm nemohlo být nebezpečné napětí). Název: Re: Jak správně zapojit přimotop s černým, modrým, bílým a hnědým drátem? Přispěvatel: Martin Kurka 13.11.2007, 13:58 moc za kontakt! Tak tedy ze 4 drátů se použije pouze hnědý = fáze a modrý = 0 a zbytek je tam navíc....?! tak snad ano a pokud se už neozvu, tak to bylo jinak! o:-) (zle) Použijete nejméně 3. Hnědý, modrý ale i žlutozelený. Banel Bali je spotřebič třídy I.!Ve druhé třídě je až dražší řada Slimline a Galaxy - Bali v první třídě se do koupelny moc nehodí. Název: Re: Jak správně zapojit přimotop s černým, modrým, bílým a hnědým drátem? Přispěvatel: Jaroslav Hasala 13.11.2007, 14:09 Některé přímotopy jsou ve třídě izolace II, pak tam ochranný (zeleno/žlutý) vodič samozřejmě není.
Na spotřebiči potom musí být symbol pro dvojitou izolaci, což jsou takové dva čtverečky v sobě. Psal jste ovšem, že na některém vodiči je symbol uzemnění, takže to asi nebude tento případ. V některéch zemích má ochranný vodič bílou barvu. Dále u některých přímotopů je tzv. pilotní vodič. Ten je označen obvykle PILOT, ale označení MASTER by také dávalo smysl . Slouží např. pro noční útlum. Pokud se na tento vodič přivede napětí, potom vnitřní termostat přímotopu reguluje na nižší teplotu, cca o 3 - 5 °C. Tento vodič se obvykle připojuje na spínací hodiny. Je to vhodné zejména u většího počtu přímotopů umístěných v různých místotech, skupinově snížíte teplotu, aniž by bylo nutné ručně přenastavovat jednotlivé termostaty. Osobně bych tipoval toto zapojení : hnědá - L, modrá - N, bílá - PE, černá - PILOT. Ale samozřejmě, místo pokusů, by bylo vhodné opatřit český návod. Prodejce nebo dovozce je povinen vám ho dodat. Název: Re: Jak správně zapojit přimotop s černým, modrým, bílým a hnědým drátem? Přispěvatel: Jan Šmausel 13.11.2007, 14:14 Děkuji všem za pomoc, rady a za kontakt, ale já tam opravdu žlutozelený nemám :'( je tam už jen ten černý a bílý. :-\ a nobo.cz mi poradili (jen modrý a hnědý)
Název: Re: Jak správně zapojit přimotop s černým, modrým, bílým a hnědým drátem? Přispěvatel: Jaroslav Hasala 14.11.2007, 08:13 Ještě mě napadlo :
Nebyl by asi takový problém ověřit, jestli je některý z vodičů propojen s kostrou spotřebiče. Pokud tedy spotřebič nějakou kostru má ... ;) Pro ověření postačí běžný ohmmetr nebo zkratová zkoušečka. Pokud je spotřebič skutečně tř. II, nebude žádný z vodičů spojen s kostrou spotřebiče. Bohužel, občas se stává, že dovozce nebo prodejce nemá k výrobku správné údaje. Dále ještě, prohlédněte značky na spotřebiči. Měla by tam být značka pro dvojitou izolaci (dva čtverečky v sobě). Také by tam neměla chybět značka CE, což v podstatě znamená, že spotřebič je schválen pro používání v ČR. Název: Re: Jak správně zapojit přimotop s černým, modrým, bílým a hnědým drátem? Přispěvatel: Jan Šmausel 14.11.2007, 18:26 Děkuji, na krabici jsem naleznul obrázek, který koresponduje s čokoládou na přímotopu a je tam:
:o - Z1 černá Control Wire - Z2 - L(N) modrá 230V - L hnědá 400V - symbol uzemění a Standart - M bílo černá - Master ::) Ptám se zde na elektrika.cz zcela určitě úplně primitivně? ale kam mám zapojit fázi, O a uzemění? :-\ Přeji všem prima den! :) Název: Re: Jak správně zapojit přimotop s černým, modrým, bílým a hnědým drátem? Přispěvatel: Fuk Tomáš 14.11.2007, 19:39 , na krabici jsem naleznul obrázek, který koresponduje s čokoládou na přímotopu a je tam: Dejte fázi na hnědý, pracovní nulák na modrý, a ochranný vodič (zeleno/žlutý, jak Vy říkáte "uzemnění" na tu svorku, co je označená jako "symbol uzemnění a Standart".:o - Z1 černá Control Wire - Z2 - L(N) modrá 230V - L hnědá 400V - symbol uzemění a Standart - M bílo černá - Master ::) Ptám se zde na elektrika.cz zcela určitě úplně primitivně? ale kam mám zapojit fázi, O a uzemění? :-\ Přeji všem prima den! :) Nejhorší, co se může stát, je, že by to topení bylo pro 400V~ a při 230 by topilo třetinovým výkonem. Název: Re: Jak správně zapojit přimotop s černým, modrým, bílým a hnědým drátem? Přispěvatel: Jan Šmausel 15.11.2007, 11:37 :) ;) tak jo hnědou dám na fázi, modrou na 0 a zelenožlutou na uzemnění! Děkuji všem za kvalitní a cenné rady! Díky i všem, co si přečetli můj (banální) dotaz a moji nezalost velkoryse nekomentovali! ;D :D přeci jenom dělám do zcela jiného oboru, ale to jste asi všichni poznali! :) ;) :D ;D
|