Prinasam dalsiu skusenost s vypadnutym nulakom, skoda ze som o tom necital skor nez sa mi to stalo.
Skody este nemame spocitane ale nefunguje plynovy kotol, klimatizacia, mikrovlna rura, rura na pecenie,  LAN switch, zabudovana USB nabijacka, casovy spinac.
Pripojeny obrazok je z rozvadzaca na vstupe do domu po odstraneni krytu s plombou.
Mate nejaku teoriu ako mohlo dojst k samotnemu upeceniu svorky nulaku na vstupe do domu?


Název: Re: Co mohlo odpalit svorkovnicu nulaku vo vstupnom rozvadzaci domu?
Přispěvatel: Jiří_Hrubý 06.11.2023, 19:19

Mate nejaku teoriu ako mohlo dojst k samotnemu upeceniu svorky nulaku na vstupe do domu?

-nevhodná svorka pro tak malý průřez a navíc dva vodiče
-nedostanečné utažení

Jeden z důvodů, proč je lepší když už chce někdo za každou cenu dělit v ER použít pořádnou svorku, nebo ještě lépe jít desítkou až do okruhového rozvaděče, kde je jednak lepší klima a druhak lepší možnosti k preciznímu rozdělení.


Název: Re: Co mohlo odpalit svorkovnicu nulaku vo vstupnom rozvadzaci domu?
Přispěvatel: Peter Lovacký 06.11.2023, 20:02
-nevhodná svorka pro tak malý průřez a navíc dva vodiče
Áno, .. ten dvojspoj PE+N bije do očí,..tiež si myslím že tam vznikol „bod rozpálenia“, ..,  a pravdepodobne bol dobre živený i nerovnomerným rozfázovaním.. .
Na krátkodobý účinok blesku to nevyzerá,..tipujem to tak i podľa rovnomerného hnedého "komína" na boku ističa..

Naozaj sa nič neprejavovalo na "zvláštnej výkonnosti" spotrebičov...?


Název: Re: Co mohlo odpalit svorkovnicu nulaku vo vstupnom rozvadzaci domu?
Přispěvatel: Jiří Schwarz 06.11.2023, 20:18
Tahle svorka je propojena s DIN lištou, ta je na kovovém rámu...

Ono se nedá vyloučit ani to, že byl někde nějaký problém, kvůli kterému tam teklo něco víc, než by se dalo předpokládat.
V rámci opravy doporučuji důkladné proměření


Název: Re: Co mohlo odpalit svorkovnicu nulaku vo vstupnom rozvadzaci domu?
Přispěvatel: Fuk Tomáš 06.11.2023, 20:37
-nevhodná svorka pro tak malý průřez a navíc dva vodiče
-nedostanečné utažení
Evidentně to hořelo na přívodu, ne u těch rozdělených PE+N vývodů. Špatně utažená svorka na přívodním PEN nebo znečištěný (maltou?) konec PEN ve svorce.
Přívod je v hliníku?


Název: Re: Co mohlo odpalit svorkovnicu nulaku vo vstupnom rozvadzaci domu?
Přispěvatel: Jiří_Hrubý 06.11.2023, 21:00
V tomto případě si nejsem úplně jistý, chtělo by to pitvu, nebo fotku z čela, aby byla vidět ta přívdní (asi) šestnáctka.
Chybí mi tam známky výraznějšího oteplení na přívodním vodiči, které by se po době potřebné k takovému vyhřátí odvodů měly ukázat.
Je fakt že bublina se na boku svorky udělala v místě třmenu přívodu.
Stejně tak bych si dokázal představit elchem. oxidaci článkem.


Název: Re: Co mohlo odpalit svorkovnicu nulaku vo vstupnom rozvadzaci domu?
Přispěvatel: Jan Bocek 06.11.2023, 22:26
Evidentně to hořelo na přívodu, ne u těch rozdělených PE+N vývodů. Špatně utažená svorka na přívodním PEN nebo znečištěný (maltou?) konec PEN ve svorce.
Přívod je v hliníku?

Také to tak vidím.
Nebylo to přetížením, protože isolace na vstupním PEN není ohořená ani isolace na fázových vodičích. Spodní šroub nebyl zřejmě dotaženy vůbec a tak zahříval tělo svorky a touto teplotou se částečně na několik cm zhroutila isolace horních vodičů.

Jen mimo dotaz. Kdy začala móda připojovat jističe před elektroměrem na spodní svorky?

Myslím, že je to již dávno opraveno .....a nová svorka řádně dotažená.


Název: Re: Co mohlo odpalit svorkovnicu nulaku vo vstupnom rozvadzaci domu?
Přispěvatel: Jan Franěk 06.11.2023, 22:46
Také jsem nakloněn názoru, že jde o svorku nevhodnou pro připojení Al vodiče, nebo byl vodič špatně utažen (nedotahován) ,  případně byl do svorky vložen neočištěň a podobně.

Nicméně je to celé podivné. U nás by neprošly takto zapojené dva vodiče ve svorce (před měřením) a zapojené nějaké trafo pod elektroměrem. ASi by to chtělo více fotek


Název: Re: Co mohlo odpalit svorkovnicu nulaku vo vstupnom rozvadzaci domu?
Přispěvatel: Fuk Tomáš 06.11.2023, 22:51
Chybí mi tam známky výraznějšího oteplení na přívodním vodiči
Já ho tam vidím. Důvod, proč je na odvodních vodičích výraznější, je prostý. Silný přívodní vodič lépe odváděl teplo pryč od svorky.


Název: Re: Co mohlo odpalit svorkovnicu nulaku vo vstupnom rozvadzaci domu?
Přispěvatel: Peter Lovacký 07.11.2023, 06:42
Evidentně
Evidentne  dobrý postreh,.. a tiež vyzerá (i podľa uhla ktorým vodič vchádza do svorky),  že ten PEN je asi najkratší, čo pri možnom pohybe kábla vo výkope takisto mohlo prispieť k jeho napnutiu a postupnej zmene pevnosti uchytenia v svorke...

Skody este nemame spocitane ale nefunguje plynovy kotol, klimatizacia, mikrovlna rura, rura na pecenie,  LAN switch, zabudovana USB nabijacka, casovy spinac.
Pripojeny obrazok je z rozvadzaca na vstupe do domu po odstraneni krytu s plombou. 
Uvažujem, či by z toho dačo nevytĺkol šikovný právnik..
Myslím tak, že i keď ide o váš majetok, tak predsa len je pod plombou v správe distribučky, a tým pádom mi príde celkom logické, že keď si to zobrali pod seba, tak by sa o to mali aj starať,...
Nato sa v praxi samozrejme kašle, šak tá plomba má presne opačný význam – aby sa tam nikto nedostal...
Kebyže ale prehrali spor a museli platiť, potom by im možno došla aj taká jednoduchá vec, jak súkromným osobám poskytnúť aspoň jedno odplombovanie zadarmo pre údržbu, napr. raz za 3 roky...bo už nevedia začo by si ešte dali platiť..

A po tom zemetrasení čo teraz bolo na východe možno takých „chuťoviek“ zas kus pribudlo,.. a aspoň tam by distribučka mohla myslieť na mimoriadne kontroly v takých prípadoch,..jak napr. po zatopení pri záplavách..


Název: Re: Co mohlo odpalit svorkovnicu nulaku vo vstupnom rozvadzaci domu?
Přispěvatel: Jirka Š. Svejkovský 07.11.2023, 12:31
Obvykle je to problém špatně dotaženého nebo nedotahovaného hliníkového vodiče.
A to na tom PEN ani nic nemusí viset, stačí, že je nějak zokruhovaný.


Název: Re: Co mohlo odpalit svorkovnicu nulaku vo vstupnom rozvadzaci domu?
Přispěvatel: Miroš Jan 07.11.2023, 16:07
1.Pokud je to jistič před elektroměrem, tak mě odchod z jističe nahoře, připadá jak poloviční, vůči přívodu zespoda.
2.Ta krabička vpravo dole, je připojena na svorku L3, hnědý vodič, dále na tu vypálenou ZŽ modrým vodičem. To ale znamená že to je neměřený odběr?
 (zle)


Název: Co mohlo odpalit svorkovnicu nulaku vo vstupnom rozvadzaci domu?
Přispěvatel: Zdeněk Mazač 07.11.2023, 19:05
Použitá DIN lišta zcela určitě není výrobcem určena k použití jako PE/PEN vodič na což montér asi spoléhal.


Název: Re: Co mohlo odpalit svorkovnicu nulaku vo vstupnom rozvadzaci domu?
Přispěvatel: Pavel Čermák 07.11.2023, 19:09
Však to také výrobcům ER (DCK,ESTA ..)trvalo, než začali místo takto nevhodných svorek dávat svorkové bloky. Kárásně každý vodič pod dvěma šroubky a je vymalováno. A že to stálo život pěknou řádku zařízení po upáleném PENu.


Název: Re: Co mohlo odpalit svorkovnicu nulaku vo vstupnom rozvadzaci domu?
Přispěvatel: Miroš Jan 08.11.2023, 09:00
Použitá DIN lišta zcela určitě není výrobcem určena k použití jako PE/PEN vodič na což montér asi spoléhal.

DIN lišta není určená pro vodič PEN, pouze pro vodič PE. (drinks)


Název: Re: Co mohlo odpalit svorkovnicu nulaku vo vstupnom rozvadzaci domu?
Přispěvatel: Miroslav Revús 08.11.2023, 09:30
DIN lišta není určená pro vodič PEN, pouze pro vodič PE. (drinks)


Pokiaľ nie je medená. Keď je medená môže byť PEN.


Název: Re: Co mohlo odpalit svorkovnicu nulaku vo vstupnom rozvadzaci domu?
Přispěvatel: Miroš Jan 08.11.2023, 09:38
Mirku, to záleží na velikosti zkratového proudu v tom daném místě. (dance)

Safra, nedaří se mě přiložit tabulku, ohledně zkrotové odolnosti DIN lišt. :(


Název: Re: Co mohlo odpalit svorkovnicu nulaku vo vstupnom rozvadzaci domu?
Přispěvatel: František Šohajda 08.11.2023, 13:16
Podle původního obrázku je to způsobeno špatným dotažením.....
Jiná závada tady nemůže být!


Název: Re: Co mohlo odpalit svorkovnicu nulaku vo vstupnom rozvadzaci domu?
Přispěvatel: M S 08.11.2023, 13:40
Zaroven je mozne, ze dana svorka nie je vyrobcom urcena pre pouzitie ako PEN. Alebo neumoznuje Al vodic. Pripadne oboje, zalezi od vyrobcu.


Název: Re: Co mohlo odpalit svorkovnicu nulaku vo vstupnom rozvadzaci domu?
Přispěvatel: Václav Sýkora 10.11.2023, 06:48
1.Pokud je to jistič před elektroměrem, tak mě odchod z jističe nahoře, připadá jak poloviční, vůči přívodu zespoda.

Běžně vídám u originálních ER propoje mezi HJ a EM vodiči CYY6. Pokud je přívod AYKY 4x16 a HJ B25/3, nevidím na tom nic špatného. Výrobce ER to tak má navržené. Nicméně, jestli jste to nemyslel jako závadu a jen konstatování, pak jako bych nic nenapsal.  o:-)


Název: Re: Co mohlo odpalit svorkovnicu nulaku vo vstupnom rozvadzaci domu?
Přispěvatel: Miroš Jan 10.11.2023, 09:42
Běžně vídám u originálních ER propoje mezi HJ a EM vodiči CYY6. Pokud je přívod AYKY 4x16 a HJ B25/3, nevidím na tom nic špatného. Výrobce ER to tak má navržené. Nicméně, jestli jste to nemyslel jako závadu a jen konstatování, pak jako bych nic nenapsal.  o:-)

Z té fotky se to těžko určuje, ale 6 mm2, by se nezapojilo do té krabičky vpravo dole. :(