Název: Musí být zásuvka u kuchyňského dřezu přes proudový chránič?
Přispěvatel: Martin Marada 06.06.2005, 10:06
Požadujete prosím zapojení zásuvky poblíž kuchyňského dřezu (asi 30 cm) přes proudový chránič?


Název: Re: Musí být zásuvka u kuchyňského dřezu přes proudový chránič?
Přispěvatel: Petr Moravec 06.06.2005, 12:25

Ne



Název: Re: Musí být zásuvka u kuchyňského dřezu přes proudový chránič?
Přispěvatel: Pavel Ryšavý 06.06.2005, 12:33

Ale není na škodu



Název: Re: Musí být zásuvka u kuchyňského dřezu přes proudový chránič?
Přispěvatel: Jaroslav Hasala 06.06.2005, 12:42

V RD, bytu apod. musí být přes proudový chránič 0,03A připojena pouze instalace v koupelně, dále zásuvky venkovním prostředí.
U zásuvek v kuchyni lze připojení přes chránič pouze doporučit.
Osobně doporučuji připojení VŠECH zásuvek 230V v RD nebo bytu přes chránič 0,03A, určitě se tím zvýší bezpečnost celé instalace. Důležité okruhy jako např. mrazák, lednice, PC je vhodné připojit na samostatné chrániče.



Název: Re: Musí být zásuvka u kuchyňského dřezu přes proudový chránič?
Přispěvatel: Petr Moravec 06.06.2005, 13:10

Tedy zrovna mrazák, lednici nebo PC nechápu proč vyhazovat peníze za chránič!
Ale u zásuvek pro obecné využití v kuch. lince
a zrovna v blízkosti dřezu, tam bych už asi nešetřil a chránič použil i když nemusím.



Název: Re: Musí být zásuvka u kuchyňského dřezu přes proudový chránič?
Přispěvatel: Martin Marada 06.06.2005, 13:13

,  právěže norma tento případ nijak neřeší.



Název: Re: Musí být zásuvka u kuchyňského dřezu přes proudový chránič?
Přispěvatel: 06.06.2005, 16:54

Vážený kolego, např. ve vyhlášce ČÚBP č.48/1982 Sb. s poslední aktualizací v roce 2000, kterou se stanoví základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení se dočtete, že elektrická zařízení musí být konstruována, montována a provozována s přihlédnutím k provoznímu napětí tak, aby nebyla zdrojem úrazu, požáru nebo výbuchu. Ekonomika nebo větší bezpečnost jmenovaného zařízení? Doporučuji konzultaci s projektantem, ne všude je na místě "šetřit". S pozdravem RT.



Název: Re: Musí být zásuvka u kuchyňského dřezu přes proudový chránič?
Přispěvatel: Miroslav Lampart 06.06.2005, 17:42

Pro:  Petr Moravec
Až vám malé dítě sáhne na vadnou ledničku a ústřední topení, když se bude batolit kolem zdi, tak to pochopíte (doufám, že to přežije). El. instalace se dá udělat jen dvěma základními způsoby: 1. DOBŘE a 2. LEVNĚ. Kombinace obou je většinou vyloučena.



Název: Re: Musí být zásuvka u kuchyňského dřezu přes proudový chránič?
Přispěvatel: Jaroslav Hasala 06.06.2005, 18:51

To Moravec:
Podle mě je použití chráničů 0,03A pro všechny zásuvky 230V u RD a bytů více než vhodné. Podstatným způsobem to zvyšuje bezpečnost el. instalace, z hlediska možnosti úrazu el. proudem i z hlediska nebezpečí požáru. Instalace za proudovým chráničem je také do značné míry odolná proti amatérským zásahům různých kutilů.

To Lampart:
Jen tak mimo soutěž:
Ještě je také možnost DRAZE a zároveň ŠPATNĚ.
Některé elektromontážn í firmy to používají velmi často.



Název: Re: Musí být zásuvka u kuchyňského dřezu přes proudový chránič?
Přispěvatel: Josef Nosek 06.06.2005, 21:27

Na každý problém je třeba se dívat z více stran. Doporučuji přečíst poznámku č.3 ČSN 33 2000-4-47 čl.471.2.3.
"Zvláště se doporučuje zajistit doplňkovou ochranu podle 412.5 použitím proudových chráničů se jmenovitým vybavovacím proudem který nepřekračuje 30mA pro ochranu zásuvek do 20A které jsou určeny pro používání osobami jinými než znalými nebo poučenými." S pohledu investora je třeba šetřit. Podívejme se na to z pohledu případného poškozeného, pokud dojde k úrazu. Co asi odpovíme na otázku, co nás vedlo k tomu že jsme nepoužily chránič, když se to zvlášť doporučuje? Tato otázka může padnout i u soudu. Je třeba zvážit rizika.



Název: Re: Musí být zásuvka u kuchyňského dřezu přes proudový chránič?
Přispěvatel: Jan Alin 06.06.2005, 22:34

Souhlasil bych s použitím chráničů všude jen okruh určený pro zapojení PC bych chráničem neosazoval. Nevím proč to je ale už několikrát jsem viděl že při zapojení několika PC zhruba po půl roce začal chránič vybavovat bez zjevné příčiny. Měření nic neukázalo a po výměně chrániče za nový vše zase fungovalo cca půl roku a stejná situace. Bohužel při provozování náročnějších aplikací vybavení chrániče zůsobí dost citelnou ztrátu. Vypnutí samozdřejmě částečně řeší UPS ale tam je pak chránič relativně k ničemu. Pokud by někdo měl informaci proč k tomuto stavu mohlo dojít a jak to vyřešit rád bych se poučil.



Název: Re: Musí být zásuvka u kuchyňského dřezu přes proudový chránič?
Přispěvatel: Mirek Karel 07.06.2005, 10:07

Dovolím si trochu odbočit od tématu.Proudov ý chránič je jako doplňková ochrana dobrá věc, ale ze všech těch diskuzí mi připadá, že ho stavíme do pozice všemocného spasitele.U soudu sice může padnout otázka proč nebyl použit, ale když je celá instalace provedena neodborně,nic se tím neřeší.Chránič sice zareaguje a vypne,při dotyku živých částí dostanete docela slušnou pecku,určitě jste to již zažili.Elektri ka je prevít a bohužel někdy i zabíjí.Znám plno firem,které osazují proudové chrániče a myslí si,že se nic nemůže stát.Opak je pravdou,nikoho tím nenapadám ani nepoučuji, ale podle mých zkušeností je tomu bohužel tak.



Název: Re: Musí být zásuvka u kuchyňského dřezu přes proudový chránič?
Přispěvatel: Pavel Jastrábek 07.06.2005, 12:28

 Jardo
Proč myslíš ,že,by se měli lednice atd. připojit zvlášť přes chráníče?



Název: Re: Musí být zásuvka u kuchyňského dřezu přes proudový chránič?
Přispěvatel: Tibor Hanko 07.06.2005, 21:28

2 Jan Alin: Asi sa po čase FI stáva citlivejší na reziduálny prúd (ale či to je pravda, nie som si istý - nie náhodou naopak? - ďalšia téma do diskusie),  ale nesúhlasím, že meranie nič neukázalo. Meraním sa dá nájsť vždy chyba!
Bol ten chránič zapojený na celú inštaláciu, alebo len na časť? Aký bol celkový unikajúci prúd v PE? Nebol náhodou blízko k polovičke reziduálneho prúdu? Potom stačí menšie zvýšenie záťaže a je to.. Aký unikajúci prúd mali jednotlivé PC? Neboli prepojené (po signálovej ceste) aj s niečím iným? - najlepšie so spotrebičom triedy II  (podobný problém som riešil aj ja a tiež som sa natrápil, ale merák neoklame...) Skúste merať celkový unikajúci prúd a postupne odpájať z PC všetky káble.. To by chcelo viac informácií.



Název: Re: Musí být zásuvka u kuchyňského dřezu přes proudový chránič?
Přispěvatel: Jan Alin 07.06.2005, 22:05

Čím to bylo asi už nikdy nezjistím, instalace je už předělaná bez chrániče. Je docela možné že to byla vadná série chráničů která se po určité době stávala citlivější.
Počítače byly v pořádku protože po výměně chrániče vše fungovalo. Zkoušel jsem tehdy měřit oba chrániče osazené v rozvaděči bez zapojeného vývodu a ten starší vypínal cca o 2mA dříve (měřeno postupně narůstajícím proudem),  hodnoty si už nepamatuju ale byly běžné. Problém je s tím že nevím co vlastně při zapnutí dělá zdroj počítače. K čemu dochází při zapnutí mě neřekli ani v servisu kde je opravují a na vlastní výzkum nemám čas a hlavně vybavení :-).


Na další perličku jsem narazil nedávno. Nový chránič který jsem před půl rokem osobně měřil a vím že byl v pořádku (napojena dvě svítidla a jedna nepoužívaná zásuvka) při měření nevypnul vůbec. Zkoušel jsem ho vybavit až 500mA a nic prostě je z něj pouhý vypínač a to během půl roku.


Závěr z toho všeho mám jen jeden. Chrániče jsou určitě přínosem ale nikdy je nebudu používat pro obvody kde je důležitá dodávka elektřiny a vždy je budu pečlivě měřit způsobem že ho ručně vypnu, pak vyhodím zkušebním tlačítkem a pak teprve měřím měřícím přístrojem a to ve všech fázích a pokud možno dvakrát :-). Prostě jim zas tak moc nevěřím.




Název: Re: Musí být zásuvka u kuchyňského dřezu přes proudový chránič?
Přispěvatel: Jaroslav Hasala 07.06.2005, 22:36

To Jastrábek:
Rozhodně jsem proto, aby všechny zásuvky 230V v RD nebo bytu byly připojeny přes chrániče 0,03A, z důvodů, které jsem popsal výše - lepší ochrana před úrazem el. proudem i před požárem.
Z provozních důvodů je vhodné, když jsou důležité okruhy napojeny na samostatný chránič, aby v případě nějaké poruchy v době nepřítomnosti např. nevytekl mrazák nebo nechcíply rybičky :-)
Samozřejmě je to penězích, cena chráničů není zrovna malá a záleží na dohodě s investorem. Pokud mu jde především o bezpečnost a zároveň i o cenu,  potom je jediná možnost osadit jeden centrální chránič "na všechno". Pokud mu jde bezpečnost i o spolehlivost a je ochoten to zaplatit, osadí se více chráničů. Pokud chce někdo minimalizovat náklady a preferuje spolehlivost nad bezpečností, osadí se chránič jen na ty okruhy, kde je to vyloženě předepsáno ČSN (koupelna).

Já osobně si ale nemyslím, že by jeden centrální chránič "na všechno" u bytu nebo RD představoval nějaký extra problém. V našem kraji (JM) je takovéto zapojení běžné, problémy s tím nebývají.
Pokud je nová instalace a slušné spotřebiče, chránič nevypadává. V rámci služeb zákazníkům poskytuji samozřejmě servis a opravy. Pokud došlo k nežádoucímu vypínání chrániče, bylo to vždy způsobeno používáním vadných spotřebičů nebo vnějším zásahem do instalace např. navrtáním kabelu. Zatím jsem se nesetkal s tím, že by byl chránič vadný v tom smylu, že by bezdůvodně vypínal.
Osobně požívám rčení, že není vadných chráničů, jenom někdo neumí najít závadu v instalaci. Alespoň zatím to tak vždycky bylo.
Dále, alespoň u RD a bytů bych rozhodně preferoval bezpečnost nad spolehlivostí. Koneckonců k výpadku proudu může dojít i z dalších důvodů. Zatím se mi nestalo, že by někdo chtěl "zbytečný" chránič demontovat nebo zapojit jen okruhy, kde je to vyžadováno ČSN.

Závěr ať si z toho udělá každý sám. O použití chráničů jsme tady diskutovali už mnohokrát, k nějakému všeobecnému řešení jsme nedošli.
Ke zde napsanému podotýkám, že jde pouze o můj názor na věc a týká se to hlavně RD a bytů.



Název: Re: Musí být zásuvka u kuchyňského dřezu přes proudový chránič?
Přispěvatel: Petr Moravec 07.06.2005, 22:46

Tedy to žasnu
Základní ochrana je odpojením od zdroje (jistič a impedance poruchové smyčky).
Proudový chránič je snad ochrana doplňková.
A u té lednice s tím dítětem to nemůžete myslet vážně.
Já jen tvrdím u dřezu ano, ale pro lednici nebo PC
??
Pánové ono se to fakt blbě prodává.
Konkurence by vás zničila a normy dodrží.
Chrániče nabízím a vysvětluji uživatelům přednosti
ale.... co je moc to je moc.
A zajímalo by mně, čím budete argumentovat pane Vacula až vás obviní že jste stavbu záměrně prodražil a těch 7 ks si můžete zase odmontovat a dát si je domu. :-)
Argument já to myslel pro vaše dobro?  hmmm.
Nic dalšího asi nenajdete, protože ledničku asi při provozu v ruce nedržíte a venku jí snad také nemáte. Viz ten citovaný článek přečtěte si ho pořádně a pomalu.
Pro: Alin
Není náhodou PC zapojeno na zásuvky vybavené svodiči přepětí?
Prý to dělají svodiče a při pulzu který svádí vyvedou proud ven ze součtového trafa chrániče a myslím že to tak může být.
Chránič s G zkuste.



Název: Re: Musí být zásuvka u kuchyňského dřezu přes proudový chránič?
Přispěvatel: Petr Moravec 07.06.2005, 23:02

Pane Hasala s tím centrálním chráničem.
Teda do toho bych asi doma nešel.
Ještě tak 300mA to jo ten bych si tam v RD dal
ale 30mA... centrální... je to divný.
Docela bych se bál, spotřebiče stárnou a problémy příjdou. Zvažte to?
Mám také chrániče rád. :-).



Název: Re: Musí být zásuvka u kuchyňského dřezu přes proudový chránič?
Přispěvatel: Petr Moravec 07.06.2005, 23:21

Koukám že jsem tak kousavý být neměl,
p. Nosku s tím bodem 3... no je to tam.
Omluva :-).



Název: Re: Musí být zásuvka u kuchyňského dřezu přes proudový chránič?
Přispěvatel: Štefan Beláň 07.06.2005, 23:32

To Moravec

Jen pro upřesnění. Základní ochrana samočinným odpojením od zdroje může být i chráničem ne jenom jističem.

Myslím si, že nebude dlouho trvat a doplňková ochrana živých částí chráničem bude předepsaná pro všechny bytové instalace. Je to snad už i v návrhu k vydání normy.



Název: Re: Musí být zásuvka u kuchyňského dřezu přes proudový chránič?
Přispěvatel: Jaroslav Hasala 07.06.2005, 23:59

To Moravec:
Osobně bych si doma taky jeden centrální chránič 0,03A asi také nedal, ale naše domácnost rozhodně není typická. Nicméně, tak jak jsem psal, tady (JM) se to takhle praktikuje už více než 10 let a problémy s tím nejsou. V jiných zemích, např. Rakousko, je takovéto zapojení také běžné a nikdo se nad tím nepozastavuje.

To Nosek:
otázka u soudu - doporučení zůstává doporučením, i když se "zvlášť doporučuje",  pořád to není povinnost.

To Alin:
To vypínání chrániče bylo zřejmě spojené s unikajícími proudy těch počítačů - u jednoho PC je celkem běžná hodnota 1,5 mA, u monitorů 1,0 mA. Max. povolená hodnota unikajícího proudu jednoho spotřebiče je podle ČSN 33 1610 3,5 mA. Teoreticky můžete mít problémy už při čtyřech PC s monitorem, nepočítám další vybavení které tam určitě také bylo - tiskárna, kopírka atd.
Zřejmě se zvýšily unikající proudy u některého PC nebo monitoru. BTW nedošlo ke zvýšení počtu PC?
Vypínací proud chrániče může být od 50% jmenovité hodnoty. Typická hodnota vypínacího proudu chrániče 0,03A je kolem 0,022A.
Nesouhlasím, že chránič vypínal bezdůvodně. Nějaký důvod tam určitě byl. Věřím, že správným měřením by jste na něco přišel. Zkuste cvičně změřit unikající proudy instalovaných spotřebičů, uvidíte.
Každopádně v tomto případě je použití jednoho chrániče 0,03A nevhodné. Buď více chráničů, nebo bez chrániče.
(a vítězem se stává... bez chrániče !! :-)