Mám v panelákovém bytě ještě původní jističe IJV (ty černé), při zkratu se stává, že obvod jistič rozpojí, vysune se praporek, ale páčka jističe nespadne dolů. Pro znovu zapojení tu páčku jističe musím dát dolu a pak zase nahoru. Neměl by to při zkratu spadnout dolu? Jedná se o závažnou závadu? Něco podobného dělá hlavní 3-fázový jisič na chodbě, při zkratu sice přestane fungovat proud vypadne napětí v celém bytě, ale jistič "nespadne" dolu, ale musím ho sám nejdříve schodit a pak zase nahodit.
Nejedná se o závadu. Je to normální funkce těchto jističů v závislosti na jejich konstrukci.
Páčkou se musí znovu "natáhnout" zámek jističe do sepnutého stavu.
Nejedná se o závadu.
Modernější jističe mají jinou konstrukci, kdy při přetížení nebo zkratu spadne i zapínací páčka.