Najpresnejšie asi osciloskopom
Skúsil by som pozrieť špecifikáciu meniča, správna špecifikácia by mala obsahovať aj grafy, vypínacie časy pri skrate a preťažení. Bežne ale elektronika zareaguje rýchlejšie ako bežný istič (rádovo mikrosec.).
Otázka je ešte konštrukcia meniča, či obsahuje transformátor (jadro pekne limituje max. skratový prúd), či je vôbec možné cucnúť z meniča 40A.
Čo by ste ale dokázali zmerať je pripojiť tú 1200W záťaž (zmerať presne jej odber) a paralelne pripojiť prístroj na meranie prúd. chráničov s nastavením na meranie 1000mA chráničov.
Môžete zmerať prúd pri ktorom zareaguje ochrana proti preťaženiu (prístroj nastavený na meranie delta I) a čas za ktorý vypne ochrana pri meraní 1xI resp. 5xI (čo je cca. zaťaženie 1200+230W resp. 1200+1150W čo už môžme považovať za skrat) alebo sa ešte pohrať s nastavením prístroja na meranie 500mA a 5xI alebo 300mA a 5xI.
Podľa mňa tie ističe nikdy nestihnú zareagovať na skrat (nemajú šancu na elektroniku).