Vnitřní zapojení potřebuje napájení, pokud není, tak nejde zapnout.
|
Václav 3
Stejně jako u kol. Jiřího Schwarze jsou příspěvky psané kurzivou myšleny ironicky.
Řidič tvrdej život má... , stejně tak vesnickej elektrikář
|
|
|
Milan začínající zvukař
Offline
|
|
« Odpověď #2 kdy: 17.02.2023, 13:28 » |
|
Vnitřní zapojení potřebuje napájení, pokud není, tak nejde zapnout.
OK, tak tedy spadne a odpojí dřív, než se objeví na kostře napětí vyšší než ...
|
|
|
|
|
Milan Hudec
Offline
|
|
« Odpověď #3 kdy: 17.02.2023, 13:59 » |
|
Vnitřní zapojení potřebuje napájení, pokud není, tak nejde zapnout.
Jste si jist? Můj od ABB je průchozí i bez napájení
|
|
|
|
Václav Třetí
Offline
|
|
« Odpověď #4 kdy: 17.02.2023, 20:24 » |
|
U těchto adaptérů by to tak mělo být. Je to celkem logické, pokud to má být použitelné kdekoliv, tedy i v síti TN-C, musí být ošetřen stav, kdy chybějící PEN znemožní běžnou funkci.
|
Václav 3
Stejně jako u kol. Jiřího Schwarze jsou příspěvky psané kurzivou myšleny ironicky.
Řidič tvrdej život má... , stejně tak vesnickej elektrikář
|
|
|
Milan Hudec
Offline
|
|
« Odpověď #5 kdy: 18.02.2023, 09:04 » |
|
U těchto adaptérů by to tak mělo být. Je to celkem logické, pokud to má být použitelné kdekoliv, tedy i v síti TN-C, musí být ošetřen stav, kdy chybějící PEN znemožní běžnou funkci.
Zde bych požádal kolegy vlastnící adaptéry o vyjádření zdali jsou bez napájení průchozí.
|
|
|
|
|
Zdenek Skotnica
Offline
|
|
« Odpověď #7 kdy: 18.02.2023, 11:52 » |
|
Zde bych požádal kolegy vlastnící adaptéry o vyjádření zdali jsou bez napájení průchozí.
Měl jsem při bazénu (součást jeho výbavy). Adaptér který měl tlačítka ON a OFF. Přičemž OFF sloužilo i jako testovací. Bez napájení tudíž neprůchozí.
|
|
|
|
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník
Offline
váš elektrikář a revizní technik
|
|
« Odpověď #8 kdy: 18.02.2023, 12:46 » |
|
Myslím že jeden zakoupeným ve finále nikdy použitý, bych v dílně našel. POkud ano, mohu sebou vzít na letošní spojku Milane a můžeš provést testování.
|
Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci. Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci. Revize el. a hromosvodů do 1000V Topné kabely k vytápění i ochraně majetku. www.fraja.cz , revize@fraja.cz , tel: 728171585
|
|
|
Fuk Tomáš
Offline
|
|
« Odpověď #9 kdy: 18.02.2023, 15:21 » |
|
Zde bych požádal kolegy vlastnící adaptéry o vyjádření zdali jsou bez napájení průchozí.
Jeden mám, kdysi jsem tu i publikoval info o pitvě, bez napájení neprůchozí a po připojení napájení se musí nahodit.
|
Když vím, rád poradím: fyzika, elektronika, IT, ale i obchod a právo. Když nevím, ptám se anebo držím ústa.
Jen ten, kdo něčemu stoprocentně rozumí, to dokáže vysvětlit tak, aby tomu nikdo jiný nerozuměl. (Murphy)
|
|
|
Milan začínající zvukař
Offline
|
|
« Odpověď #10 kdy: 18.02.2023, 21:45 » |
|
Jeden mám, kdysi jsem tu i publikoval info o pitvě, bez napájení neprůchozí a po připojení napájení se musí nahodit.
Pak to může být dobrá krabička, ovšem jak dlouho vydrží a mohu mít jistotu, že někomu nespadla a pádem nepřišla o svou kouzelnou moc odpojit zařízení od zdroje?
|
|
|
|
Kamil Novák
OSVČ
Offline
|
|
« Odpověď #11 kdy: 18.02.2023, 22:27 » |
|
Pak to může být dobrá krabička, ovšem jak dlouho vydrží a mohu mít jistotu, že někomu nespadla a pádem nepřišla o svou kouzelnou moc odpojit zařízení od zdroje? Jak dlouho vydrží je dotaz pro kartářku a jistotu, že "krabička" nespadla taky nemáte. Ohledně funkčnosti to tady psal kol. Skotnica - každý PRCD má testovací tlačítko
|
Revizní technik E2/A - specializace na přístroje a zařízení ve zdravotnictví. působnost : zdravotnictví - celá ČR, ostatní revize - Královéhradeck ý, Pardubický a Liberecký kraj
|
|
|
Milan začínající zvukař
Offline
|
|
« Odpověď #12 kdy: 18.02.2023, 22:47 » |
|
Jak dlouho vydrží je dotaz pro kartářku a jistotu, že "krabička" nespadla taky nemáte. Ohledně funkčnosti to tady psal kol. Skotnica - každý PRCD má testovací tlačítko OK, máte pravdu, nebudu malovat čerta na zeď. Má zkušenost s přístroji tohoto typu ve spojitosti se baudomy ... nejsou příliš pozitivní.
|
|
|
|
Václav Třetí
Offline
|
|
« Odpověď #13 kdy: 19.02.2023, 05:25 » |
|
Firma Bonega má v katalogu také elektronické provedení dvojpolového chrániče na DIN lištu funkčně závislé na napájení. To by bylo případně řešení do nějakého rozvaděče. Katalog mám staršího data vydání, tak nevím, zda ho ještě umí dodat. Možná se ozve p. Hudeček.
|
Václav 3
Stejně jako u kol. Jiřího Schwarze jsou příspěvky psané kurzivou myšleny ironicky.
Řidič tvrdej život má... , stejně tak vesnickej elektrikář
|
|
|
Václav Třetí
Offline
|
|
« Odpověď #14 kdy: 21.02.2023, 06:01 » |
|
Pokud dojde v objektu k přerušení přívodního vodiče PEN, nahradí ho zemnič, který musí být vyveden na HUS
Jste optimista. Víte kolik je starších objektů, kde není žádné uzemnění a dnes po rekonstrukci zarostlých vodovodních trubek již není ani náhodný zemnič. Nehledě na to, že i v objektu, kde je uzemnění připojené do rozvaděče, může dojít k přerušení vodiče PEN v koncovém rozvodu.
|
Václav 3
Stejně jako u kol. Jiřího Schwarze jsou příspěvky psané kurzivou myšleny ironicky.
Řidič tvrdej život má... , stejně tak vesnickej elektrikář
|
|
|
|
Václav Třetí
Offline
|
|
« Odpověď #16 kdy: 24.02.2023, 03:52 » |
|
Zjistil jsem, že napěťově závislé chrániče na DIN lištu od firmy Bonega, jsou stále dostupné.
|
Václav 3
Stejně jako u kol. Jiřího Schwarze jsou příspěvky psané kurzivou myšleny ironicky.
Řidič tvrdej život má... , stejně tak vesnickej elektrikář
|
|
|
Jiří Schwarz
Offline
|
|
« Odpověď #17 kdy: 25.02.2023, 11:11 » |
|
... napěťově závislé chrániče ...
Připravovala se nějaká norma, která měla určovat hranice, při jakém napětí musí chránič správně pracovat. Umím si např. představit jak by bylo špatně, kdyby chránič pracoval při "polovičním" napětí, PEN by se přerušil, ale díky nějakému přizemnění a minimálnímu zatížení rozvodu za místem poruchy by na PEN a tedy i na neživých částech zařízení bylo napětí "proti zemi", které by mohlo být nebezpečné, ale chránič by nereagoval (v principu toto nebezpečí se týká i chráničů, které jsou součástí pevné elektroinstala ce a nejsou napěťově závislé)
|
Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl! Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)
|
|
|