Diskuse Elektrika.cz

HYBRIDNÍ zóna => JAK TO MÁ BÝT? - projekty, návrhy, rozpočty => Téma založeno: Štefan Beláň 08.10.2008, 07:24



Název: Jak má být zhotovený neměřený přívod?
Přispěvatel: Štefan Beláň 08.10.2008, 07:24
Jedná se mi konkrétně o přívod k poplachové siréně civilní obrany, která nemá měření spotřeby a je napojena přímo na síť distributora.

Jištění přívodu je v 1NP před hl. vypínačem objektu, rozváděč sirény je umístěný na půdě.

Jsou stanovená nějaká pravidla nebo technický předpis, jak zhotovit přívod z 1NP na půdu a pochopitelně jak zhotovit i ostatní silové rozvody tohoto zařízení?  ??

Osobně se domnívám, že se jedná o zařízení,  které by mělo být zhotoveno podle zvláštního předpisu, možná mají být všechny rozvody chráněné pancéřovými trubkami, možná ohni_odolnými kabely...atd.



Název: Re: Jak má být zhotovený neměřený přívod?
Přispěvatel: Jaroslav Svárovský 08.10.2008, 08:25
Já osobně neznám nějaký pravidla jak se to dělá ale udál bych to následovně ohnivzdorné kabely a pro jistotu panceřová trubka proti ohni a nenechavým trubkám co rádi černý odběr
 já si myslím že toto by mělo být dostačující


Název: Re: Jak má být zhotovený neměřený přívod?
Přispěvatel: Kamil Novák 08.10.2008, 10:59
V jedné místní textilce se před časem instalovala podobně požární siréna.
Požadavky od distributora byly (jestli si dobře vzpomínám) :
- přívodní svorky hlavního vypínače (ze kterého byla napojena neměř. odbočka) opatřit krytem s možností plombování
- mimo rozvaděč umístit do samostatného krytu jištění vývodu (stačí proti zkratu),  kryt musí být možné zaplombovat
- vedení z celistvého kabelu (bez krabic nebo jiného napojování)
- toto vedení buď na povrchu, viditelné po celé délce, vedené po vnější straně budovy
- nebo uvnitř budovy, opět na povrchu, viditelné po celé délce, zatažené do ochranné trubky.

Jestli si vzpomínám, tak nebyl požadován ohni odolný kabel.


Název: Re: Jak má být zhotovený neměřený přívod?
Přispěvatel: Vojtěch Běhunčík 08.10.2008, 23:01
Domnívám se, že by bylo vhodné se zeptat majitele sirény. Jde zřejmě o sirénu pro varování obyvatelstva, viz Jednotný systém varování a vyrozumění (http://www.hzscr.cz/docDetail.aspx?docid=21033587&doctype=).
Ministerstvo vnitra, resp. Hasičský a záchranný sbor ČR by měli mít představu, jak vedení pro zařízení, na kterém závisí bezpečnost obyvatelstva, zabezpečit.
Nevím jaká s nimi bude řeč - hasiči mi nebyli schopni odpovědět na otázku, proč nelze zprávu o "Zkoušce sirén" vysílat před vlastní zkouškou mluvící sirény.
Prý to není možné "z technických důvodů". Napřed je nutno houkat a poté vyhlásit, že šlo o zkoušku.

Jedná se mi konkrétně o přívod k poplachové siréně civilní obrany, která nemá měření spotřeby a je napojena přímo na síť distributora. ...
Jsou stanovená nějaká pravidla nebo technický předpis, jak zhotovit přívod z 1NP na půdu a pochopitelně jak zhotovit i ostatní silové rozvody tohoto zařízení?  ??
Osobně se domnívám, že se jedná o zařízení, které by mělo být zhotoveno podle zvláštního předpisu, možná mají být všechny rozvody chráněné pancéřovými trubkami, možná ohni_odolnými kabely...atd.


Název: Re: Jak má být zhotovený neměřený přívod?
Přispěvatel: Jaroslav Hrůza 16.10.2008, 07:24
pokud se bude instalovat nová siréna v systému CAS100, tak nebude potřeba žádný speciální kabel, protože všechny hlasové sirény mají záložní akumulátor, ale pokud by se tam dával nějaký veterán s 3f motorem, tak jsem pro kabel s funkční odolností při požáru a ideálně do kopex trubek