« Odpověď #1 kdy: 30.12.2007, 22:22 » |
|
Skrytý svod by měl být vložen do nevodivé netříštivé trubky.
Při průchodu výboje svodem vzniká silné elektromagneti cké pole, které mimo jiné působí na vodič svodu tak, že se snaží jej narovnat. Takže rovná část je v pohodě, problém je tam, kde to se skryté části přechází na "volnou".
V SRN jsem viděl hromosvody, kde byl skrytý svod, který i s ochrannou trubkou pokračoval rovně a procházel krutinou až nad střechu. Funkčně a vzhledově OK. Výhoda je v tom, že i při hodně přetažené sedlové střeše nemusíte řešit poloměry a délky oblouků, je tam jen jeden, nad střechou.
Problém je v "utěsnění" svodu, trubky a krytiny tak, aby to dlouhodobě těsnilo a nezatékalo po svodu do zdi nebo do zateplení. Ale jak se říká, nejlepší těsnění je díra a tak to chce nějak vyřešit aby voda, která nahoře do trubky nateče mohla dole vytékat...