Přispěvatel: JVratny 08.02.2008, 09:27
V kuchyni bude zásuvka, umístěna bude cca 30 cm nad a 10 cm napravo od pravého okraje varné desky.  - Tedy ne přímo nad deskou, ale precijen poměrně blízko.

Chtel bych se zeptat, jestli je to "košer" z hlediska zón (tady se moc nerientuji, tak prosim o toleranci, pokud pletu pojmy.) - Vím že existují zóny, laicky řečeno podle blízkosti výskytu vody/vlhkosti. Otázka je, jestli vůbec řeší i varnou desku - precijen to není zdroj vody, ale na druhou stranu může tam bublat a prskat leccos.

Dotyčná zásuvka bude na proudovém chrániči.

Je možné to takto udělat? Respektive pokud ano, bude tam nějaký "nadstandardní" požadavek na krytí IP?


Název: Re: Existují pro zásuvku nad varnou deskou nějaká zóna?
Přispěvatel: Miroslav Lampart 08.02.2008, 17:14
Zóny jsou jen v koupelně, v kuchyni ne. Ve staré normě byl i tzv. umývací prostor, ten však v nové normě zmizel. Ve vztahu k varné dece žádné zóny nejsou, ale zásuvka nad varnou deskou je dost nelogická, protože je velká pravděpodobnos t přepálení šňůry o horkou varnou desku. Jsou ale i takoví, kteří si tím hlavu nelámou.
(http://)


Název: Re: Existují pro zásuvku nad varnou deskou nějaká zóna?
Přispěvatel: ALCR 08.02.2008, 20:06
Tak tohle provedení znám taky, nějaký projektanský kopyto to naprojektovalo pro dva nové domovy důchodců, montážní firma to bezmyšlenkovit ě podle toho udělala, revizní technik to posvětil výchozí revizí.

Toto provedení podle mě odporuje ČSN 33 2000-1 čl. 133.3 všechna elektrická zařízení musí být vybrána tak, aby odpovídala charakteristic kým vlastnostem prostoru, ve kterém jsou umístěna a aby bezpečně vydržela namáhání a působení vnějších vlivů, kterým mohou být vystavena.
Ta zásuvka bude za rok zežloutlá, plast bude teplem degradovat, pokryta bude mastným povlakem, který se bude snažit čistotný laik vydrbat mokrou cestou, laik prase ji zas nechá zaflákanou, největší riziko je vzhledem k šňůrám připojovaných spotřebičů když se vaří nebo je plotýnka ještě rozpálená v takovém případě dojde dost často k poškození šňůry.

Kdybych na to měl psát výchozí revizi tak bych to vyhodnotil jako závadu a ohrožení osob, při pravidelné revizi bych na to ve zprávě upozornil provozovatele, ale oni o tom moc dobře vědí jelikož pravidelně řeší výměny propálených šňůr, akorát to nechtějí vyřešit definitivně, předělat to v 50 garsonkách se jim nechce.

Údajně je nějaká EN nepřeložená do češtiny, která stanovuje, že zásuvka ve výši 115 cm střed (doporučená výška od podlahy nad pracovní deskou) od hrany běžného kuchyňského sporáku při normální výšce plotýnek sporáku 90 cm nad podlahou má být alespoň 40 cm .
Ale to je informace z druhé ruky 40cm  se mi zdá moc v českých kuchyňkách je to nereálně když je v prostoru mezi vařičem a dřezem mezera kolikrát tak 50cm, ale blíž jak 20 cm od hrany vařiče bych ji nedal.


Název: Re: Existují pro zásuvku nad varnou deskou nějaká zóna?
Přispěvatel: JVratny 11.02.2008, 09:22
Ok, to mi staci, zasuvka tam nebude. Sluselo by se podekovat, ale to zde tusim nelze.