Potřebuji si ověřit zda je možno vést v jedné drážce ve zdi v souběhu s izolovaným potrubím vody a odpadu též 3 kabely nn pro 3 zásuvkové okruhy.
TO: Slabý11
Z profesního hlediska je to strašná "čuňárna" a žádný profík si to nedovolí udělat z mnoha důvodů.
Jsem si skoro jistý, že dojde k porušení
ČSN 33 2130 ed. 2 čl. 7.10" Zóny umístění vedení v bytech" a
ČSN 33 2000-5-52 čl. 528.2 (528.2.3) " Umísťování vedení do blízkosti neelektrických rozvodů"