Citace z ČSN 330000-7-701 (koupelny). 701.520.1 dále uvedená prvidla pltí pro vedení na povrchu a pod omítkou do hl.50mm ; 701.520.2 izolace vedení musí být bez kovového krytu ; 701.520.3 v zóně 0 musí být el rozvod omezen pouze na vedení pro spotřebiče v zóně 0 ; v zóně 1 musí být el rozvod omezen pouze na vedení pro spotřebiče v této zóně 0, 1 ; v zóně 2 musí být el rozvod omezen pouze na vedení pro spotřebiče v zóně 0, 1, 2 a pod vanou t.j. zóna 3 ; zóně 3 musí být el rozvod omezen pouze na vedení pro spotřebiče v zóně 0, 1, 2 a 3 tedy pouze pro koupelnu. (citace jsou kráceny)
Pro správné pochopení výše uvedeného ještě musíte znát rozložení zón v koupelně. Zkráceně je to takhle: zóna 0 - obsah vany ; zóna 1 - prostor nad vanou do výš. 2,25m od podlahy ; zóna 2 - 0,6m okolo vany, dále nad zónou 1 ; zóna 3 - všude okolo zóny 2, v hodně velkých koupelnách končí 2,40 od zóny 2, dál je prostor "mimo zóny", rovněž ve výš. 2,25 nad zónou 3.
vše je rovněž v odkaze: http://www.elektrika.cz/data/clanky/znok030708