Název: Je kabel od elektroměru do rozvaděče v RD dimenzován s rezervou i pro TČ? Přispěvatel: Smíšek Jan 31.07.2013, 09:29 V projektu CYKY J C 5x16. Délka 25m. Hlavní jistič 3x25A. Projekt vytvořen pro elektrickou podlahovku. Příkon instalovaný 30,7 kW. Maximální soudobý příkon 15 kW.
Je CYKY J C 5x16 dostatečně dimenzovaný pro případnou změnu projektu, kde by namísto el. podlahovky byl dům vytápěn tepelným čerpadlem vzduch - voda? Název: Re: Je kabel od elektroměru do rozvaděče v RD dimenzován s rezervou i pro TČ? Přispěvatel: František Šohajda 31.07.2013, 09:59 CYKY 5x16 v zemi (např) snese 105 A ...
Stačí i pro malou a střední firmu ...? (dance) (dance) (dance) Když si spočítáte na max odběr proudu kabelem, musel by jste ročně paltit stotisíce za odběr el. energie pro RD ??Při max zatížení kabelu! (jen teoreticky myšleno) Stačí.... ;) Název: Re: Je kabel od elektroměru do rozvaděče v RD dimenzován s rezervou i pro TČ? Přispěvatel: Václav Třetí 31.07.2013, 10:06 Kabel máte na malou továrnu, ;D v dané délce vydrží podstatně více, než dovolí odebírat plánovaný hl. jistič, v tom bych problém neviděl. Zato u hlavního jističe bude nejspíš třeba navýšit hodnotu i pro podlahové vytápění, soudobý příkon 15kW je pro jistič 25A dost na hraně.
Název: Re: Je kabel od elektroměru do rozvaděče v RD dimenzován s rezervou i pro TČ? Přispěvatel: Jaroslav Hasala 31.07.2013, 11:04 U přívodního kabelu je nutné zohlednit i délku.
Nicméně u délek do cca 50m to nemá vliv. Na hlavní jistič 3x 25A může být připojeno cca 17 kW, v dané situaci je to skutečně dost na hraně. Kabel CYKY 5Cx 16 může být bez nějakých problémů použítý pro jistič před elektroměrem 3x 32A nebo i 3x 40A. Název: Re: Je kabel od elektroměru do rozvaděče v RD dimenzován s rezervou i pro TČ? Přispěvatel: Jera 20.02.2017, 14:39 Mám podobnou otázku v rodiném domku se realizovala rekonstrukce podkroví. přívod do staré části je vedené 4x10mm hliník s 25a jističema v zemi cca 12m zhruba jsem počítal příkony sušička+pračka -- 4500w mikrovlnka -- 2700w trouba -- 2700w šicí stroje -- 2000w lednice mrazak -- 2500w myčka -- 800w vše cca 15200w podkroví chci napojit ze stareho rozvaděče v přizemí kabelem 5x10mm měď bude vytápěné infratopením podlahovém a stropním. příkony topení 7900w boiler 2200w varná deska 6200w trouba 2700w mikrovlnka 900w pračka sušička 4500w konvice+žehlička 4000w kovektor 1500w digestoř 500w celkově 30400w dotaz je jaky bude přesně zatížení kabelu a zda to ten přívodní hlavní utáhne. Nebo zda nebude lepší si natáhnou solo podkroví do rozvaděče do společných hodin mědí 5x10mm děkuji za odpověď |