Diskuse Elektrika.cz

Veřejnost, spotřebitelé, neodborníci, kutilové, laici => Elektromateriál - diskuse o materiálech a jejich použití => Téma založeno: Zdeněk Hruška II. 14.06.2010, 12:40



Název: Lze nahradit třífázový průtokový ohřívač jednofázovým?
Přispěvatel: Zdeněk Hruška II. 14.06.2010, 12:40
Místo starého průtokového ohřívače ETA 5 kW (3x 400V) jsme koupili nový, taktéž 5kW, byli jsme  však překvapení, že je inovovaný na jednofázový! Tzn 230V, asi 21.5A,  jistící pojistka 25A.
A teď by mě zajímalo, zda ho mohu zapojit místo starého s tím, že ho zapojím pouze na jednu fázi, s tím že původní pojistku 16 Á vyměním za pětadvacítku. Průřez vodičú je 6 mm, zemnění vlastního průtokáče bych spojil s nulákem.



#uft#
 
 
 


Název: Re: Lze nahradit třífázový průtokový ohřívač jednofázovým?
Přispěvatel: Fuk Tomáš 14.06.2010, 13:40
Nejlepší řešení by bylo tento ohřívač vrátit a koupit si třífázový.


Název: Re: Lze nahradit třífázový průtokový ohřívač jednofázovým?
Přispěvatel: Daniel Reiský 14.06.2010, 14:31
A teď by mě zajímalo, zda ho mohu zapojit místo starého s tím, že ho zapojím pouze na jednu fázi, s tím že původní pojistku 16 Á vyměním za pětadvacítku. Průřez vodičú je 6 mm, zemnění vlastního průtokáče bych spojil s nulákem. Díky za odpovědi.

Doplňte pár údajů: délku vedení k domovní rozvodnici, předřazené jištění apod. Potom lze poradit.
TO Fuk: Je to sice nejlepší řešení, ale někdy těžce realizovatelné, kvůli nevůli obchodníků.   


Název: Re: Lze nahradit třífázový průtokový ohřívač jednofázovým?
Přispěvatel: IM 14.06.2010, 16:19
A teď by mě zajímalo, zda ho mohu zapojit místo starého s tím, že ho zapojím pouze na jednu fázi, s tím že původní pojistku 16 Á vyměním za pětadvacítku. Průřez vodičú je 6 mm, zemnění vlastního průtokáče bych spojil s nulákem.
Zapojit lze, ale ne tak jak uvádíte. Označení "nulák" nepoužívejte a rozlišujte vodiče PEN, PE a N.


Název: Re: Lze nahradit třífázový průtokový ohřívač jednofázovým?
Přispěvatel: Oliver Mička 14.06.2010, 17:36
Doplním len to že pokiaľ je táto špirála 1-fázová a berie 21,5A ,  predpokladám že máte doma hlavný prívod el.energie istený 25A ističom tak pozor na to na ktorú fázu to pripojíte. Raz dva sa môže stat že vám bude istič vyhadzovať len taký fukot . Ideálne by bolo buď použiť špirálu na 230V ale s menším výkonom alebo sa pokúsiť zohnať špirálu 5kW na 400V
Ak použijete predsa tu špirálu na 230V tak jednoducho žlto-zelený nechajte ako ukostrenie PEN ,  hnedý (fázový vodič) preznačťe na prívode aj odvode na modrý (stredný vodič N) a pripojte na špirálu a jeden fázový (čierny ? ) pripojte ako fázu.

Ak sa na toto necítite pozvite si radšej odborníka ktorý vám to určite správne navrhne aj zapojí. (norm)


Název: Re: Lze nahradit třífázový průtokový ohřívač jednofázovým?
Přispěvatel: Pavel Horský 14.06.2010, 17:44
Jak píše kolega Fuk. Vraťte ho a pořiďte si třífázový. S novým, jednofázovým si zatížíte natolik jedu fázi v rozvodu, že vám to bude přinášet do budoucna jen starosti. Problém by se dal řešit např. použitím přednostního relé, ale mám obavy, že nebudete moci relátkem odblokovat ty správné spotřebiče (el. topení, varnou desku atd.) Pokud se rozhodnete průtokový ohřívač nevracet, pozvěte si odborníka, který prohlídne stav instalace na místě a vyřkne ortel.


Název: Re: Lze nahradit třífázový průtokový ohřívač jednofázovým?
Přispěvatel: Jirka Š. Svejkovský 14.06.2010, 19:15
Pane olivere, až tu spirálu připojí na sdružené napětí místo na fázové a ona odkráčí na věčnost, uhradíte tazateli škodu?
Mimochodem, nevím jak na Slovensku, ale v ČR je přeznačení fázového vodiče na střední nepřípustné.


Název: Re: Lze nahradit třífázový průtokový ohřívač jednofázovým?
Přispěvatel: Štefan Beláň 14.06.2010, 20:01
... ale v ČR je přeznačení fázového vodiče na středí nepřípustné.

Hm, docela by mne zajímalo podle jakého předpisu? ::)


Název: Re: Lze nahradit třífázový průtokový ohřívač jednofázovým?
Přispěvatel: Jan Franěk 14.06.2010, 21:23
Nahradit samozřejmě lze, ale bude to na úkor majitele. Ten je pak limitovám tím, že je jedna fáze plně obsazena. To znamená, že k běžnému provozu, budou ještě potřebné určité úpravy na rozvaděči a tak podobně. Nikdy nebude mít dostatečný komfort na používání stávající instalace.
Dokud měl starý, třífazový průt. ohřívač, tak bylo zatížení sítě rovnoměrné a takřka komfortní.

Proto také jednoznačně doporučuji výměnu za jiný, třífázový.


Název: Re: Lze nahradit třífázový průtokový ohřívač jednofázovým?
Přispěvatel: Rudolf Šála 14.06.2010, 22:38
Doporučuju vyměnit za 3f. nejspíš budete mít menší pruřez vodiču a na ty nebudete moci dát větší jištění, dál vám muže vypadávat hlavní jistič kvuli přetížení jedné fáze....

Jinaktaky už jsem viděl něco obdobného když si instalatérský dodávali prutokáč sami... na CYKY J 3X2,5 s jištěním 16A osadili 1f. 5kW prutokáč, bohužel nevim jak to fungovalo nebo nefungovalo, naše firma tam už skončila. Nejspíš někdo musí furt nahazovat jistič  :D A to nemluvim o tom jak musí trpět ten kabel  >:(


Název: Re: Lze nahradit třífázový průtokový ohřívač jednofázovým?
Přispěvatel: Jirka Š. Svejkovský 14.06.2010, 22:50
Hm, docela by mne zajímalo podle jakého předpisu? ::)
Možná jsem se vyjádřil příliš ... přísně.
Vycházím z ČSN 33 2000-5-51 (např. ed. 3),  čl. 514.3.Z3 (normativní příloha ZD). Přeznačení modrého vodiče je nepřípustné. Stejný problém je přeznačení fázového za střední. I když v tomto případě do sporu nejdu ...


Název: Re: Lze nahradit třífázový průtokový ohřívač jednofázovým?
Přispěvatel: Rudolf Šála 14.06.2010, 23:18
Jirka Š.S. : Teď by mě zajímalo který z montéru to dodržuje  ;D Tim nechci říct že bych toho byl zastíncem ale občas neni zbytí ale radši dost než se zdiskredituju  ;D

#117# Nebylo by vůbec na škodu, kdyby jste si před zveřejněním své příspěvky nejdříve přečetl!
             Nainstalujte si do prohlížeče kontrolu chyb.
             Diskreditujete se právě chybami ve vašich příspěvcích.