« kdy: 29.03.2010, 15:47 » |
|
Mějme např. bytový dům. V pojistkové (přípojkové) skříni pojistky např. 250A. V elektroměrovém rozvaděči PO (přepěťovou ochranu) B, v rozvaděči pro spol. spotřebu PO tř. C a v každém bytovém rozvaděči v jednotlivých patrech PO tř. C.
Jaké jištění PO použít u podr. rozvaděčů, tedy spol. spotřeby (vzhledem k jištění v elektroměrovém rozvaděči - rozv. spol. spotřeby 25A) a bytových rozvaděčů (vzhledem k jištění v elektroměrovém rozvaděči - rozv. spol. spotřeby 25A) ?
#117#
|
|
|
|
|
Mlkar.Martin
|
|
« Odpověď #2 kdy: 30.03.2010, 01:33 » |
|
Hledal jsem zkoumal jsem. Není mě jasná ještě otázka zda je nutnost předjištění například v bytové rozvodnici, která je již jištěna jističem B25A/3f. Dle toho co jsem našel není toto předjištění potřeba. Je to tak?
|
|
|
|
|
|
Mlkar.Martin
|
|
« Odpověď #4 kdy: 30.03.2010, 17:05 » |
|
Jde o to, že pojistka zareaguje mnohem dříve než jistič a je to testováno výrobci pravděpodobně i s pojistkou. Jak přistupovat k tomuto potom?
|
|
|
|
|
|
Mlkar.Martin
|
|
« Odpověď #7 kdy: 30.03.2010, 21:04 » |
|
Pan Hájek za firmu Dehn by určitě věděl. Poradil by?
|
|
|
|
|
|
Mlkar.Martin
|
|
« Odpověď #10 kdy: 30.03.2010, 22:59 » |
|
Mám tedy jistit přepěťovou ochranu od firmy Dehn pokud je umístěna v bytovém rozvaděči a je třídy C ještě pojistkou? Pokud ano tak jaká by měla být její proudová hodnota? Bytový rozvaděč je už jištěn v elektroměrovém rozvaděči jističem B25/3f?
|
|
|
|
Fuk Tomáš
Offline
|
|
« Odpověď #11 kdy: 31.03.2010, 00:01 » |
|
Mám tedy jistit přepěťovou ochranu od firmy Dehn pokud je umístěna v bytovém rozvaděči a je třídy C ještě pojistkou? Pokud ano tak jaká by měla být její proudová hodnota? Bytový rozvaděč je už jištěn v elektroměrovém rozvaděči jističem B25/3f?
To už se dostáváte do oblasti, kde nemůžete operovat obecnými pojmy a musíte jít do konkrétních parametrů konkrétních výrobků. Do grafu kol. Jindry jsem vám dokreslil charakteristik u pojistky 125 A gL/gG předepsané jako ochrana pro DEHNguard Modular. Z grafu vidíte, že až do proudu cca 2,5 kA je jistič ...-25B rychlejší, ale pro větší proudy už je pomalejší než pojistka. Takže si dojděte změřit, jaký bude v té rozvodnici zkratový proud (např. změřením impedance poruchové smyčky L-PE) a pokud bude větší než 2,5 kA, měl byste použít pojistku. Pokud je tam použit jiný typ jističe, měl byste podle jeho skutečné charakteristik y zkorigovat onu mezní hodnotu proudu, která se může lišit od zde uvedených 2,5 kA..
|
Když vím, rád poradím: fyzika, elektronika, IT, ale i obchod a právo. Když nevím, ptám se anebo držím ústa.
Jen ten, kdo něčemu stoprocentně rozumí, to dokáže vysvětlit tak, aby tomu nikdo jiný nerozuměl. (Murphy)
|
|
|
Mlkar.Martin
|
|
« Odpověď #12 kdy: 31.03.2010, 00:21 » |
|
Nemám problém s tím použít místo jističe pojistku jde o to jakou hodnotu, vzhledem k předřazenému jističi. U přepěťových ochran se udává max. předřazená pojistka ale min. už ne
|
|
|
|
Fuk Tomáš
Offline
|
|
« Odpověď #13 kdy: 31.03.2010, 00:35 » |
|
Nemám problém s tím použít místo jističe pojistku jde o to jakou hodnotu, vzhledem k předřazenému jističi. U přepěťových ochran se udává max. předřazená pojistka ale min. už ne Min. hodnota pojistky se v našich krajích obvykle volí podle požadovaného odběru, ne?
|
Když vím, rád poradím: fyzika, elektronika, IT, ale i obchod a právo. Když nevím, ptám se anebo držím ústa.
Jen ten, kdo něčemu stoprocentně rozumí, to dokáže vysvětlit tak, aby tomu nikdo jiný nerozuměl. (Murphy)
|
|
|
Mlkar.Martin
|
|
« Odpověď #14 kdy: 31.03.2010, 01:02 » |
|
Před bytovou rozvodnicí je jistič B25A/3f v bytové rozvodnici je přepěťová ochrana jakou pojistkou jistit jestli tedy vůbec jistit vzhledem k jističe před bytovou rozvodnicí. Nevím co jste myslel větou Min. hodnota pojistky se v našich krajích obvykle volí podle požadovaného odběru, ne?
copak má přepěťová ochrana nějaký odběr? #117# A DOST!!!
|
|
|
|
|
František Sichinger
Offline
Jsou věci mezi fází a nulou
|
|
« Odpověď #16 kdy: 31.03.2010, 07:43 » |
|
V tomto případě samostatně samostatně nejistit. Zkratový proud nikdy nebude tak vysoký a i kdyby byl, tak já osobně bych přepěťové ochrany viděl raději připojené po celý časový úsek než dojde k vybavení hlavního předřazeného jištění (výstřelem pružinky ). Přepěťová ochrana ať táhne do všech pekel když při tom sebou vezme co nejvíce nebezpečné energie, proč se jí snažit vypínat dříve pojistkou? Je to její účel a když umře v boji s přepětím, dostane se do křemíkového nebe Neřešil bych to dlouhou diskuzí, ale krátkou návštěvou projektanta. Při hlavním jističi 3X25A není předjištění potřeba
|
Elektromotáže, alarmy, kamery, ovládání GSM, servis plyn kotlů, MaR pro všechny typy vytápění, tepelná čerpadla, kompenzace jalového výkonu, převíjení elektromotorů, RT E2A
|
|
|
Mlkar.Martin
|
|
« Odpověď #17 kdy: 31.03.2010, 09:56 » |
|
Koukal jsem asi na 4 výrobce PO a všichni uvádějí max. předřazenou pojistku. Ani jeden z výrobců neudává min. pojistku, která je možná aby bezpečně a zareagovala PO. Jde mi o to jak tady už zmínil pan Hájek Jediné co garantujeme je vztažení hodnot k tavným pojistkám gL/gG.
Jestli to výrobci odzkoušeli s pojistkami tak mě vrtá hlavou, jestli je možné jí prostě v tomto případě (tedy jištění již před bytovým rozvaděčem B25/3f, kde bude PO tř. C umístěna ) vynechat.
|
|
|
|