Název: Jak se připojuje dieselagregát pro obsluhu osobami poučenými?
Přispěvatel: Antonín Londa 22.02.2021, 14:06
Pokud je stacionální dieselagregát (DAG) s automatikou startu při výpadku napájení je nutné blokování elektrické i mechanické při jeho provozu.

Jak je to s připojením pojízdného DAG 80kVA pomocí přepínače a pevné zásuvky tak, aby mohl připojení provést pracovník bez eltech. kvalifikace (osoba poučená).
Stačí přepínač I. 0 II. a pevná zásuvka 125A?

DAG je ve vlastnictví provozovatele takže fázové zapojení je stálé.


(Původní nesmysl: Jak na připojení dieselagregátu k síti?)


Název: Re: Jak se připojuje dieselagregát pro obsluhu osobami poučenými?
Přispěvatel: František Šohajda 24.02.2021, 07:50
Zkuste dát žádost o podmínky připojení dieslu k Vašemu distributorovi
Mají vždy nějaká pravidla, tam zejména jde o to, aby jste to nepustili do rozvodné sítě! ::)

 Dnes jsou v prodeji různé záskokové automaty ,       které mají el. i mech. blokování.

Rozvodné závody si to dojedou zkontrolovat a udělí povolení písemné.
Měli by jste to zapojení mít odsouhladené distribucí el.
(Popřípadě MPBP odsouhlasen ditribucí)


Název: Re: Jak se připojuje dieselagregát pro obsluhu osobami poučenými?
Přispěvatel: Jan Bocek 24.02.2021, 08:23
Podívejte se zde:

https://diskuse.elektrika.cz/index.php/topic,44598.0/topicseen.html

Najdete tam odkaz na Příručku VÚBP II.díl, kde je vše potřebné popsáno
v části "cizí zdroje a elektrocentrál y".

Návrh elektrické instalace je zadání pro projektanty. V uvedené příručce jsou citovány všechny potřebné normy. Jak již bylo uvedeno, jsou firmy, které dodávají hotové záskokové rozvaděče pro různé výkony. DA jsou běžným příslušenstvím obchodních center, podzemních garáží, nemocnic, krizových center, krytů civilní ochrany, hasičských sborů, tunelů etc.
To uvádím jen proto, že není zapotřebí nic vymýšlet, jen zvolit vhodnou standardní aplikaci.

Občas vidím při revizích ruční přepínač a venkovní zásuvku na připojení mobilního agregátu.
Obvykle tam již dávno agregát není, anebo je někde v garáži a léta nenastartovaný . Navíc nikdo neví jak to má fungovat, poučená osoba je dávno v důchodě....
Nové zařízení bych nedoporučoval na ruční přepínání. Je to sice levnější, ale vazano na poučenou osobu. A to nejen aby to uměla přepnout, ale aby také udržovala agregát v použitelném stavu.


Název: Re: Jak se připojuje dieselagregát pro obsluhu osobami poučenými?
Přispěvatel: dfasf 24.02.2021, 22:24
Když by vás zajímalo, jak to vidí HZSČR a co požaduje za přípravu, aby DA mohli připojit i jejich příslušníci bez el. kvalifikace, můžete si zde https://elektro.tzb-info.cz/elektromotory-pohony-a-stroje/21668-metodicky-navod-k-realizaci-pripojnych-mist-pro-nahradni-zdroje-elektricke-energie-ii stáhnout metodickou příručku.


Název: Re: Jak se připojuje dieselagregát pro obsluhu osobami poučenými?
Přispěvatel: František Šohajda 25.02.2021, 11:36
Když by vás zajímalo, jak to vidí HZSČR a co požaduje za přípravu, aby DA mohli připojit i jejich příslušníci bez el. kvalifikace, můžete si zde https://elektro.tzb-info.cz/elektromotory-pohony-a-stroje/21668-metodicky-navod-k-realizaci-pripojnych-mist-pro-nahradni-zdroje-elektricke-energie-ii stáhnout metodickou příručku.

To je pěkné, ale je to pro krizové napájení.
Výpadek sítě při poruše,nebo při opravě není krizové napájení!
Podle mne je hlavní dodržet nařízení distributora. Tam je možný největší případ úrazu!!