Jiří Schwarz
Offline
|
|
« Odpověď #1 kdy: 11.01.2016, 20:24 » |
|
Možná byste trochu nasměroval odpovědi kdybyste naznačil jako "kdo" se ptáte...
Proudový chránič mě nějaký přínos pro bezpečný provoz elektrických zařízení a spotřebičů, takže debata o jeho osazení o nových rozvodů je poněkud hloupá.
Není žádnou vyjímkou, že kapely mají svůj "rozvaděč", kde je proudový chránič, jističe a vše důsledně v TN-C-S. K tomu mají různé přívodní kabely, aby se mohli připojit na různých místech. I když se připojují na síť TN-C, dál mají vše v "S", čímž kromě bezpečnosti eliminují i možnost toku nějakých vyrovnávacích proudů (zbytky pracovních proudů PEN vodiče pokud si hledají cesty po stínění aparatury dokážou pořádně potrápit) To je zásada, kterou je vhodné použít i "doma" - všechnu audio/video techniku, která je nějak galvanicky propojena, napájet z jednoho okruhu v "S", ideálně z jednoho zásuvkového vývodu.
|
|
|
Zaznamenáno
|
Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl! Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)
|
|
|
|
|
|
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
Offline
Podbořany - projekční a revizní činnost E2A, E2B
|
|
« Odpověď #4 kdy: 13.01.2016, 07:41 » |
|
Zrovna pro hudební aparatury je nutné osazení proudového chrániče s reziduálním vyp. proudem nepřekračjící 30mA. Za svoji krátkou hudební kariéru jsem měl tu možnost 2x vidět kroutícího se muzikanta a popálené ruce od strun. A mohu jen potvrdit, že jim to milé vůbec nebylo. Kamarád baskytarista měl na ruce i vypálenou strunu. Hudební aparatury nemají ani v součtu takové unikající proudy, aby během produkce chránič samovolně vybavoval. A pokud vybavuje, je chyba v aparatuře nebo prodlužovacích kabelech. Ale to je už věc jiná. Na tyto věci by měla být vystavována samostatná pravidelná revize.
|
|
|
Zaznamenáno
|
Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví Návrhy a výpočty umělého osvětlení Návrhy ochrany před bleskem a přepětím Revizní technik E2A, E2B http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602 email: horac@podborany.cz
|
|
|
|
Otakar Dosbaba
Offline
|
|
« Odpověď #6 kdy: 13.01.2016, 13:49 » |
|
Trochu z praxe: Pavel Horský, coby též muzikant, to tu již naznačil poměrně výstižně. Na druhé straně je třeba ale rozlišovat aparatury a jejich mobilní rozvody čistě v majetku muzikantů a pak větší aparatury, se kterými se živí profíci. Opravdu děsivé hrůzy ála rozpadající se zásuvkové psy, částečně povytrhané kabely z vidlic, dvojlinkové prodlužky po dědečkovi není až zas tak nic neobvyklého jak např. u mladých punk-rockových garážových uskupení, tak postarších fotrů z vesnického tanečňáku. V tomto případě je tedy 30mA chránič na okruhu 230V zásuvek velkým přínosem. Něco jiného je přívod pětipóvé 32A zásuvky na pódiu, do které se především připojují "profíci" svoji rozvodnicí v 19" racku. Ta nejčastěji obsahuje několik jednofázových vývodů: vývody pro sestavy koncových zesilovačů v racku vedle nebo aktivní reprosoustavy, vývod k FOH mixu a samostatný vývod pro tzv. "nástrojovku". Tyto jednotlivé okruhy mají své samostatné jištění, nejlépe chrániče s nadproudovou ochranou (jističochránič e), aby právě výpadek v okruhu nástrojovky (kytarová a klávesová komba, nástroje, někdy i aktivní odposlechy) nezpůsobil výpadek celé aparatury. V tomto případě ovšem chránič na hlavním přívodu výhodu v dislokaci výpadku degraduje. Pokud půjde o zásuvku 32A na jevišti kulturáku, která je oficiálně určena jako technologická, nemusí být chráničem osazena. U venkovního pódia již platí jiná ČSN, kde je již proudový chránič 30mA požadován. A úplně jinou kapitolou je hlavní zásuvka 63A nebo 125A, kde 30mA chránič být nemusí, dodavatel ozvučení-osvětlení-videoprojekce/LED stěny - pódia si připojí svůj rozvaděč. Tyto zásuvky pro mobilní rozvody by již měly mít v okruhu selektivní chránič 300mA pro případy v rámci závažnější havárie, např. poničení kabelu při neúmyslném přejezdu, eliminace vzniku požáru apod.
Přepěťové ochrany slouží v těchto aplikacích pouze na posledním stupni, tj. pro "pohlcení" různých přepěťových špiček, vznikajících vypínáním indukčních zátěží. Přepětí vytvořené např. přerušením nulového vodiče musí hlídat napěťová monitorovací relé a v případě nebezpečí rozpojit prostřednictví m napěťové/podpěťové spouště hlavní spínač mobilní rackové rozvodnice.
|
|
|
Zaznamenáno
|
|
|
|
|
Jiří Schwarz
Offline
|
|
« Odpověď #8 kdy: 15.01.2016, 19:39 » |
|
... Na Portě v Plzni jsem dvoužilový prodlužovák rozstříhal na malé kousky jednomu muzikantovi z Pardubic.
Taky jsem se s jednou "kapelou" hádal. Na jedné straně si stěžovali a chtěli řešit, že když sahnul basák na odposlechový zesilovač, dostal ránu, ale zvukař bránil vlastním tělem prodlužku bez PE, protože "když tam zapojí ten žlutozelenej, tak mu to někdy brumí" Když to není z jednoho "bodu", ale nastrkají několik prodlužek do několika zásuvek, které u pódia najdou, tak tam asi teče i po stínění ...
|
|
|
Zaznamenáno
|
Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl! Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)
|
|
|